> пределы частоты двигателя вентилятора или просто двигателя
ampcreator
сообщение 24.6.2012, 19:17
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



добрый день!
интересует такой вопрос: будучи в свое время наладчиком, приходилось настраивать на определенную частоту двигатели вентиляторов, но как-то повышать ее выше подборки на установку приточной вентиляции особо не решался (по крайней мере выше значения на шильде двигателя).
перешагнув ступень наоладчика, я уже очень долго не могу найти ответа, как определить допустимые пределы чатоты для работы двигателя (как нижний так и верхний)
У кого не спрашиваю - ответ получаю "смотрите на шильде установки". Если мыслить меркантильно, то да, можно посмотреть, но не соглашусь,что те, кто написал, намного умнее допустим меня. Но делиться никто не хочет.
Учитывая разновидности регуляторов, то семисторные опустим - у них минимум 30%, а максимум 100%
А как частотники? Мне что, официально в Сименс запрос делать нужно? Ответ типа "сейчас сброшу прогу для расчета" -не устраивает, необходимо понять метод вычисления.
Всем благодарю заранее.
Причина редактирования: *
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ampcreator   пределы частоты двигателя вентилятора или просто двигателя   24.6.2012, 19:17
- - Iroha   Самое большое что встречал что-то около 100 Гц   24.6.2012, 21:21
- - Valiko   Величину, указанную на агрегате превышать не реком...   24.6.2012, 21:27
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 24.6.2012, 22:27) центроб...   25.6.2012, 7:19
- - ampcreator   может разнести если что не только вентилятор, но и...   24.6.2012, 22:45
- - Московко Ю.Г.   Нижний предел по частоте вращения ассинхронных эл....   25.6.2012, 7:52
- - alem   Поставщики оборудования, например ВЕЗА, в подборе ...   25.6.2012, 8:04
- - LordN   есть частотники умные, есть тупые. умному достаточ...   25.6.2012, 10:50
- - SSA   Индуктивное сопротивление катушки растет, больше г...   25.6.2012, 11:43
|- - tiptop   to SSA Чем выше частота, тем меньше сила тока у к...   25.6.2012, 12:39
- - SSA   Там же еще и ЭДС самоиндукции, которую надо компен...   25.6.2012, 13:18
- - Сергей Валерьевич   не вентиляторщик, поэтому тонкостей не знаю.. а во...   25.6.2012, 13:47
- - alem   Цитата(ampcreator @ 24.6.2012, 19:17) пер...   25.6.2012, 14:04
- - ampcreator   Инж . по вентиляции. Для меня все-таки это ступень...   25.6.2012, 16:32
- - ail   нужно чтобы вентилятор был отбалансирован на более...   29.6.2012, 10:59
- - Valiko   кто будет балансировать? Критерии балансировки на ...   29.6.2012, 13:22
- - Barbus   Иногда меняем вентиляторы, потому что у них начина...   29.6.2012, 16:01
- - JJJJ   Прежде всего при повышении частоты у движка должен...   29.6.2012, 17:16
- - LordN   ЦитатаПрежде всего при повышении частоты у движка ...   29.6.2012, 17:28
- - JJJJ   Цитата(LordN @ 29.6.2012, 15:28) при увел...   5.7.2012, 8:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных