WasserWolf
сообщение 26.6.2012, 7:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Так получилось, что для обеспечения требуемого предела огнестойкости воздуховодов (EI 150) купил по ошибке противопожарную изоляцию Rockwool Wired Mat 80 без фольгированного наружного слоя. К сожалению, обменять на фольгированную её уже нельзя.

Технадзор попросил письменно обосновать её применение.

Можно ли как-то обосновать применение нефольгированной изоляции?

В случае необходимости можно ли обернуть мою противопожарную изоляцию армированной стеклотканью фольгой (например, Фольгопласт Ф)? Можно ли использовать армированную фольгу, но с самоклеющимся слоем (проще купить)?

Один их защищаемых воздуховодов будет проходить в инженерной шахте, второй над пристройкой в цеху.

Если это важно - защищаемые воздуховоды вентсистемы предназначены для компенсации систем ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WasserWolf   Фольгирование противопожарной изоляции   26.6.2012, 7:27
- - Андрей 113   Цитата(WasserWolf @ 26.6.2012, 8:27) Так ...   27.6.2012, 8:26
|- - temka   Цитата(Андрей 113 @ 27.6.2012, 8:26) Прил...   28.6.2012, 8:44
- - Странная Белка   Технадзор - дураки. Для противопожарной изоляции д...   27.6.2012, 9:22
- - Егор   temka, и ROCKWOOL ALU1 WIRED MAT нельзя? http://gu...   28.6.2012, 12:20
|- - Андрей 113   Цитата(Егор @ 28.6.2012, 13:20) temka, и ...   28.6.2012, 13:06
- - OlegG   В соответствии с тех регламентом фольга есть.. Пож...   28.6.2012, 14:12
|- - Андрей 113   Цитата(OlegG @ 28.6.2012, 15:12) В соотве...   28.6.2012, 14:21
- - Konstantin T.   Ребята, ну вы как с Луны. У Роквула давно уже фоль...   28.6.2012, 15:37
- - Странная Белка   Цитата(Konstantin T. @ 28.6.2012, 16:37) ...   29.6.2012, 8:59
- - Егор   в приведенном вами же документе в пункте 3.8 говор...   29.6.2012, 17:24
- - Странная Белка   Почитайте Техническое свидетельство на стр. 2 ...   1.7.2012, 17:57
- - Егор   на странице 2 всего лишь общая информация, а в п. ...   1.7.2012, 18:56
- - nrjst   Теме ап! Сегодня задал следующий вопрос в слу...   12.4.2016, 12:36
- - Странная Белка   С фольгой - огнезащита Г1 (Или они какую-то аццкую...   12.4.2016, 15:10
- - Skaramush   Г1 это с алюминированным пластиком. С фольгой - НГ...   12.4.2016, 15:13
- - nrjst   Прикладываю в эту тему пару документов. Может при...   20.4.2016, 7:13
- - Dimcha_V   Могу ошибаться, (сталкивались с этим вопросом года...   20.4.2016, 13:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных