dyc Детская реанимация 26.6.2012, 12:15 Вован (Киев) F7+F9+Н13 26.6.2012, 18:34 Таратыркин Мне кажется более точный ответ.
G4+F6+F9+Н14
http:... 27.6.2012, 8:57 dyc Спасибо. Вытяжка из двух зон низ и верх? 27.6.2012, 13:06 dyc И ещё вдогонку можно ли совмещать приток в реанима... 27.6.2012, 13:25 Таратыркин Приток совмещать можно. Фильтр Н14, лучше делать к... 27.6.2012, 16:13 Вован (Киев) Я бы не совмещал.....Приток с НЕРА фильтрами в реа... 28.6.2012, 9:01 Таратыркин Владимир, сколько Вы на этом сэкономите и для кого... 28.6.2012, 9:21 Вован (Киев) Конечно против... В нормах пишут что отдельные сис... 28.6.2012, 21:40