Добрый день форумчане!
Следующая ситуация:
Есть весовой дозатор. Бункер прямоугольной формы. Установлен на 3-х тензодатчиках, НВМ Z6 на 200 кг. Датчики паралельно подключены вот на это добро:
http://katalog.weidmueller.de/procat/Produ...mp;page=Product(ACT20P-BRIDGE-S).
Дозирует уголь. Был откалиброван по двум точкам - ноль и на 200кг.
И вот какая лажа...набираем 160 кг....отгружаем 20...весы показывают 140...перемеряю реально выгуженое...30 кг....высыпаю назад в веса...показывает... 170 кг. ...Причем при пустых четко показывает ноль..а бросив 200 кг...четко показывает 200. Ну делал штук пять експерементов...ситуация...таже..четко при выгрузке высыпает больше чем показывают веса.
В чем может быть поблема?...на что обратить внимание...буду благодарен за любую помощь..а то у меня уже фонтан идей иссяк.
Сообщение отредактировал bodiaka - 26.6.2012, 17:21