Помогите пжл...........вопрос назрел:

СП 8.13130.2009
7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории.

Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п. 4.1, допускается относить ко II категории.

5.18 Системы противопожарного водоснабжения предприятий (водоводы, насосные станции, резервуары противопожарного запаса воды) следует относить по степени обеспеченности подачи воды к I категории водоснабжения.

Объект- ферма КРС. водопровод объединенный (хоз-пит + противопожарный), есть здание НС 2 под, вода забирается из РЧВ (4шт по 100м3) В НС2 под установлены установки насосные на хоз-питье (1раб+1рез) и на противопожарные нужды (1+1)

ИТАК ПРОБЛЕМА:
Экспертиза говорит на противопожарные нужды нужно 1раб+2рез так как 1кат водоснаб. ссылка на 5.18 СП и утверждает что если хоз-питье + противопожарные = ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ водопровод.
Я говорю НЕТ это ОБЪЕДИНЕННЫЙ водопровод а в пункте 5.18 написано четко ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ...........
Я думаю если хоз-питье + противопожарные = присваиваем назначение хоз-питьевого или более конкретно ОБЪЕДИНЕННЫЙ.

Если читать п.п 7,1 СП который ссылается на пп 4.1 мы относимся ко 2 кат. водоснабжения и установка на противопожар 1раб+1рез нам вполне подходит

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!! Что есть противопожарный, что есть объединенный.
Заранее все спасибо!

Сообщение отредактировал Y@rVik - 6.7.2012, 5:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Y@rVik   Вопрос о точном назначении водопровода   6.7.2012, 5:33
- - Dmitry_vk   У вас общая насосная на хоз-пит и противопожарный?...   6.7.2012, 7:29
|- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 8:29) У вас ...   6.7.2012, 7:58
|- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 8:58) Да насосн...   6.7.2012, 8:11
- - Dmitry_vk   Сразу не заметил вашу насосную Цитата(Y@rVik ...   6.7.2012, 7:59
|- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 8:59) Но СНи...   6.7.2012, 8:12
|- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 9:12) Еще разок...   6.7.2012, 8:31
|- - Y@rVik   Все что на схеме "черные прямоугольники...   6.7.2012, 9:57
- - Young   7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов ...   6.7.2012, 8:26
- - Y@rVik   Вообще экспертиза пошла на встречу и говорит запит...   6.7.2012, 10:06
- - Young   т.е. для объединенного высокого давления - 1 резер...   6.7.2012, 10:07
|- - Y@rVik   Цитата(Young @ 6.7.2012, 11:07) т.е. для ...   6.7.2012, 10:42
|- - Young   Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 11:42) 100% про...   6.7.2012, 13:41
- - Y@rVik   и еще.........потребный напор на п/пож нужды =56м,...   6.7.2012, 12:12
|- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 13:12) и еще......   6.7.2012, 13:03
|- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 14:03) И еще...   6.7.2012, 13:05
|- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 14:05) сообщени...   6.7.2012, 13:31
- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 10:57) у нас не...   6.7.2012, 12:30
- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 14:05) И ВСЕ ЖЕ...   6.7.2012, 13:38
- - Y@rVik   А как вы смотрите на такую ситуацию: Вообще экспер...   6.7.2012, 13:52
|- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 14:50) А как вы...   6.7.2012, 13:58
- - Young   во-первых, зачем такие изыски, если они не требуют...   6.7.2012, 13:53
|- - Y@rVik   Цитата(Young @ 6.7.2012, 14:53) во-первых...   6.7.2012, 13:58
- - Y@rVik   как прикрепить файл автокад - не получается   6.7.2012, 13:59
- - Dmitry_vk   Ответить - Выберите файл - обзор - загрузить - упр...   6.7.2012, 14:06
|- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 14:06) Ответ...   6.7.2012, 15:27
- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 6.7.2012, 14:52) но разве...   7.7.2012, 12:54
- - Y@rVik   вроде получилось. жду замечаний и предложений.   10.7.2012, 13:24
- - Young   вопрос - каким образом вода от РЧВ подается?   10.7.2012, 13:45
|- - Y@rVik   Цитата(Young @ 10.7.2012, 13:45) вопрос -...   11.7.2012, 6:39
|- - Young   Цитата(Y@rVik @ 11.7.2012, 7:39) с помощь...   11.7.2012, 9:16
- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 10.7.2012, 14:24) жду зам...   11.7.2012, 15:19
- - Y@rVik   Спасибо за замечания, буду дорабатывать! И жд...   12.7.2012, 7:57
- - Dmitry_vk   Цитата(Dmitry_vk @ 6.7.2012, 14:31) Опять...   12.7.2012, 9:26
- - Y@rVik   Еще вопрос назрел........... п.п 5.18 СП 8.13130.2...   23.7.2012, 10:36
|- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 23.7.2012, 11:36) 5.18 Си...   23.7.2012, 15:31
- - Водяной   V@rVik, могу только вам посочувствовать... водопро...   24.7.2012, 17:12
- - Y@rVik   Цитата(Водяной @ 24.7.2012, 18:12) V@rVik...   25.7.2012, 12:26
- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 25.7.2012, 13:26) глупо г...   25.7.2012, 15:23
- - Водяной   Цитата(Y@rVik @ 25.7.2012, 13:26) глупо г...   25.7.2012, 21:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных