вио Подпитка независимого контура системы отопления из водопровода 6.7.2012, 9:30 pankratk Вы уверены, что вам нужен подпиточный насос? Напор... 7.7.2012, 3:46 испытатель Если вода с РН=9 и более, а радиаторы алюминиевые,... 8.7.2012, 0:09 вио Да, подпиточный насос нужен, высота дома 29м+5м=34... 9.7.2012, 7:51 pankratk Во-первых, вы бы повнимательнее почитали СП 41-101... 9.7.2012, 8:17 Таня Д Мне кажется вы смешиваете два разных вопроса- запо... 12.7.2012, 12:07 вио Спасибо, подпитку сделала из тепловой сети, нашла ... 13.7.2012, 14:49 ofrenda Цитата(вио @ 13.7.2012, 15:49) Спасибо, п... 26.7.2012, 17:21 vadim999 Цитата(ofrenda @ 26.7.2012, 18:21) Можно ... 27.7.2012, 14:27 ofrenda Цитата(vadim999 @ 27.7.2012, 15:27) Про к... 29.7.2012, 20:29