Подскажите пожалуйста по каким формулам можно расчитать передачу тепла от теплых воздушных пузырьков холодной воде ( диаметр пузырьков приблизительно 1 мм ( возможно уменьшить через перфорированный лазером диффузор) время нахождения в воде не менее 1 с ( не знаю как посчитать) - поднимаются с глубины 1 м). Задача следующая: Московская обл. есть (проектируется) открытый бассейн для рыбы, глубина 1 м ( дно и стены могут быть теплоизолированы ( 100 мм пенофлекса), нужно при подаче теплого воздуха (+25 С) компрессорами, через диффузоры у дна бассейна, обеспечить температуру воды не ниже + 5 (или выше) - задача максимум. Задача минимум не дать образоваться стабильному ледяному покрову ( защита бетонной чаши бассейна от распирания, объемные гидрокомпенсаторы не хотят, пока)) ). Вопрос : площадь зеркала воды 60 м кв., глубина 1 м, V=60 куб, периметр 40 м. Сколько теплого ( +25 С) воздуха подавать максимум, чтоб при -25 С на улице, сие произведение, во всем объеме, ниже + 4С не было.
|
|
|
|
Laminar Отопление открытого бассейна зимой диффузией теплого воздуха 7.7.2012, 11:49
v-david Полагаю, что удельные теплоемкости воды и воздуха ... 7.7.2012, 13:06
Laminar Цитата(v-david @ 7.7.2012, 13:06) По... 7.7.2012, 18:15
jota Цитата(Laminar @ 7.7.2012, 18:15) P.S. мо... 7.7.2012, 18:20
Laminar Цитата(jota @ 7.7.2012, 18:20) Умеренная ... 7.7.2012, 18:44
v-david ну честно, порадовал! спасибо! 7.7.2012, 21:02![]() ![]() |
|
|
|