> Линия разгрузки питательного насоса
ФБН
сообщение 7.7.2012, 19:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44285



Уважаемые коллеги, проконсультируйте пожалуйста.
Паровая котельная на лузге подсолнуха. Паропроизводительность одного котла 1,8 т/ч насыщенного пара с давлением 8 бар. Деаэратор атмосферного типа установлен на улице на высоте 5.000 м от уровня земли. Питательные насосы с частотным управлением.
Поставщик котлов (питательные насосы в комплекте поставки) убеждает, что при частотном регулировании питательных насосов линия разгрузки не нужна.
Ряд вопросов возникших у меня заключается в следующем: прав ли поставщик котлов;
- пожалуйста, обьясните кто-нибудь, доступно, зачем нужна линия разгрузки питательных насосов и как она управляется (в известном справочнике Щеголева управление сводится к установке ручного запорно-регулирующего клапана, у австрийцев на схемах трехходовик с сервоприводом, но какой сигнал тогда управляет положением седла 3-х ходовика?);
- постоянно ли происходит проток воды по линии разгрузки (деаэратор установлен на улице, температура наиболее холодной пятидневки -23 град С и боюсь как бы не было в случае периодического действия размерзания трубы)?

Сообщение отредактировал ФБН - 7.7.2012, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ФБН   Линия разгрузки питательного насоса   7.7.2012, 19:20
- - tiptop   Цитата(ФБН @ 7.7.2012, 20:20) зачем нужна...   8.7.2012, 9:52
- - ФБН   Да, через частотник будет осуществлятся плавный пу...   8.7.2012, 10:44
- - Галиев   Регулировка уровня клапаном, или ПЧ?   9.7.2012, 18:48
|- - ФБН   Цитата(Галиев @ 9.7.2012, 18:48) Регулиро...   9.7.2012, 23:35
- - bikz   При условии подачи сигнала с дифманометра уровня н...   1.8.2012, 7:00
- - Насосник   Нужно обязательно выполнить расчет на возможную ка...   1.8.2012, 7:16
- - Roman4ik   Добрый день! Проконсультируйте ещё по такой си...   3.6.2013, 11:48
|- - &rey   Цитата(Roman4ik @ 3.6.2013, 12:48) Но так...   3.6.2013, 11:59
- - Лыткин   При работе частотного привода необходимо учесть, ч...   21.10.2013, 14:01
|- - Тимур-Калуга   Цитата(Лыткин @ 21.10.2013, 15:01) При ра...   17.12.2013, 12:39
||- - Лыткин   Цитата(Тимур-Калуга @ 17.12.2013, 13...   17.12.2013, 14:10
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 21.10.2013, 15:01) n1/n2 ...   17.12.2013, 14:55
|- - Тимур-Калуга   Цитата(tiptop @ 17.12.2013, 15:55) Здесь ...   17.12.2013, 15:39
|- - Лыткин   Цитата(Тимур-Калуга @ 17.12.2013, 16...   18.12.2013, 8:42
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 18.12.2013, 9:42) n1/n2 =...   18.12.2013, 9:26
- - proff029   Опять куда то не туда Линия разгрузки делается ...   18.12.2013, 8:20
- - proff029   Господа, а что ответим вопрошающему, ...   19.12.2013, 20:12
|- - Галиев   Цитата(proff029 @ 19.12.2013, 21:12) Госп...   19.12.2013, 21:15
- - proff029   Зато узнали про квадратный корень, и даже про коре...   19.12.2013, 22:26
- - Тимур-Калуга   Цитата(Тимур-Калуга @ 17.12.2013, 13...   23.12.2013, 13:20
- - Тимур-Калуга   Цитата(Тимур-Калуга @ 17.12.2013, 13...   23.12.2013, 14:24
- - elmo   Подскажите пожалуйста Питание паровых котлов преду...   6.3.2014, 11:28
|- - Piero   Цитата(elmo @ 6.3.2014, 12:28) Поддержани...   6.3.2014, 11:42
- - elmo   только мне кажется что они будут работать следующи...   6.3.2014, 12:51
|- - Piero   Цитата(elmo @ 6.3.2014, 13:51) только мне...   6.3.2014, 13:13
||- - elmo   Цитата(Piero @ 6.3.2014, 13:13) Все это р...   6.3.2014, 13:27
||- - Piero   Цитата(elmo @ 6.3.2014, 14:27) Ещё один в...   6.3.2014, 18:44
|- - Лыткин   Цитата(elmo @ 6.3.2014, 13:51) только мне...   6.3.2014, 13:31
- - bikz   На каждый котел один основной насос, один резервны...   9.3.2014, 9:45
- - diman910   да, плюс защита насосов "от сухого хода...   9.3.2014, 20:00
- - bikz   Зачем обратная связь по давлению в котле?   10.3.2014, 19:28
- - diman910   чтобы при понижении давления в котле не напузырить...   11.3.2014, 9:10
- - bikz   Допустим если пойдет резкий разбор пара с котла, д...   11.3.2014, 13:28
|- - Лыткин   Цитата(bikz @ 11.3.2014, 14:28) Допустим ...   11.3.2014, 13:50
- - bikz   Предприятие не работает, продают котельную по зап....   12.3.2014, 10:06
- - Лыткин   Цитата(bikz @ 12.3.2014, 11:06) Предприят...   13.3.2014, 9:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 6:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных