Jedi
сообщение 9.7.2012, 2:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35511



Доброго времени суток, коллеги!

Ситуация такая. Проектирую систему вентиляции для одного лечебного учреждения в Москве. Здание старое, а вентсистем много. Отсюда и одна из острых проблем - места для пробивки шахт под стояки, их практически нет. Но есть существующие вентканалы в строительном исполнении.
Отсюда и вопрос - могу ли я использовать существующие вентканалы в строительном исполнении, для приточных систем?
Наш уважаемый 41 01 2003 говорит

7.11.3 Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции.
Воздуховоды должны иметь покрытие, стойкое к транспортируемой и окружающей среде.

т.е. кирпичные каналы и прочие использовать можно? лиж бы не выветривались и не реагировали с воздухом перемещаемым в воздуховоде? так?

скажу сразу...физически, запихнуть металлический воздуховод в данный канал невозможно.
подумываю вот насчет фильтра (F7 к примеру) на выходе из канала для раздачи воздуха на этаж. ну и естественно прочистка канла перед подключением металлических воздуховодов.

что скажате?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jedi   Воздуховоды в строительном исполнении   9.7.2012, 2:55
- - Странная Белка   По кирпичным каналам воздух раздавать не запрещено...   9.7.2012, 10:52
- - stranger_2   Не советую использовать сущ. вентканалы. Как прави...   9.7.2012, 12:02
|- - Незнайка   Цитата(stranger_2 @ 9.7.2012, 12:02) Не с...   22.5.2014, 8:13
- - Vik   Кирпичный канал (старый) как приток в лечебном учр...   22.5.2014, 9:13
|- - Незнайка   Цитата(Vik @ 22.5.2014, 9:13) Кирпичный к...   22.5.2014, 9:52
- - Vik   Я так понял, что у Вас вопрос о вытяжке ч/з кирпич...   22.5.2014, 12:34
- - all13   Хочу поднять тему. Понятно, что для общеобменной ...   28.4.2017, 9:42
|- - ИОВ   Интересно, а как Вы себе представляете технологию ...   28.4.2017, 10:39
- - all13   мне не нужна штукатурка под шпаклевку. Мне нужна з...   28.4.2017, 11:27
|- - ИОВ   Затирку швов можно прописать в задании для АР на в...   28.4.2017, 11:34
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 28.4.2017, 9:34) Затирку шво...   28.4.2017, 12:05
|- - all13   Цитата(baron.od @ 28.4.2017, 12:05) все з...   28.4.2017, 13:35
|- - ИОВ   Цитата(all13 @ 28.4.2017, 13:35) Вы не пр...   28.4.2017, 15:50
- - ReCS   Цитата(Jedi @ 9.7.2012, 6:55) 7.11.3 Возд...   15.5.2017, 11:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 20:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных