Прошу помощи в определении объема пенообразователя.
Уважаемые специалисты в области пожаротушения помогите начинающему.
Первый проект по пенному тушению, есть сомнения в правильности. Группа помещений 4.2 соответственно интенсивность орошения 0,17 минимальная площадь 180 продолжительность работы 1 час.
(Забыл это 4-х этажное здание купажного отделения спирто-водочного завода) Расчет производился в Такт воде, расход секции 41,31л/сек, напор перед узлом 55м.в.ст. Если я прав то 6% от 41,31л/сек
это 9 кубометров пенообразователя без 100% запаса. Чет меня смущает цифра в 9 кубометров пенообразователя.