Добрый день!
Помогите,пожалуйста, найти ответ на такой вот вопрос:
Нужно поставить узел учета тепловой энергии на вводе в здания (Ду=100мм), тепловая нагрузка составляет Qо= 0,0133 Гкал/час. По расчетам (объёмный расход воды 0,202 м3/ч) подходит теплосчетчик Ду-20мм. Перепад давления в точке поделючения (7,0/5,0) кгс/см2. Будет ли нормально функционировать система если на трубу Ду100мм поставить прибор учета Ду20мм?

Сообщение отредактировал lord555 - 12.7.2012, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lord555   узел учета тепловой энергии   12.7.2012, 9:16
- - BIONDER   при таком расходе скорость в трубе составит 0,01м/...   12.7.2012, 9:42
- - lord555   Вот именно, все данные взяты с технических условий...   12.7.2012, 9:50
- - lord555   Что интересно, тепловые потери на участке теплотра...   12.7.2012, 10:17
|- - HeatServ   Цитата(lord555 @ 12.7.2012, 11:17) Что ин...   12.7.2012, 10:50
|- - lord555   Цитата(HeatServ @ 12.7.2012, 10:50) А кто...   12.7.2012, 11:13
|- - HeatServ   Цитата(lord555 @ 12.7.2012, 12:13) Я сост...   12.7.2012, 12:12
|- - lord555   Цитата(HeatServ @ 12.7.2012, 12:12) Будет...   12.7.2012, 13:11
|- - HeatServ   Цитата(lord555 @ 12.7.2012, 14:11) Гидрав...   12.7.2012, 13:34
|- - lord555   Цитата(HeatServ @ 12.7.2012, 13:34) Расск...   12.7.2012, 13:45
|- - HeatServ   Цитата(lord555 @ 12.7.2012, 14:45) Уважае...   12.7.2012, 14:34
|- - lord555   [quote name='HeatServ' date='12.7.2012...   12.7.2012, 15:03
|- - lord555   Цитата(HeatServ @ 12.7.2012, 14:34) Да, п...   12.7.2012, 15:12
|- - HeatServ   Цитата(lord555 @ 12.7.2012, 16:12) Если п...   12.7.2012, 15:16
|- - lord555   Цитата(HeatServ @ 12.7.2012, 15:16) Требу...   12.7.2012, 15:24
|- - HeatServ   Цитата(lord555 @ 12.7.2012, 16:24) В техз...   12.7.2012, 15:31
|- - lord555   Цитата(HeatServ @ 12.7.2012, 15:31) Вы то...   12.7.2012, 15:38
- - Таня Д   Да похоже цифры попутали, уточните у заказчика наг...   12.7.2012, 12:30
|- - lord555   Цитата(Таня Д @ 12.7.2012, 12:30) Да похо...   12.7.2012, 13:40
- - Таня Д   ЦитатаЯ вот что думаю, а что если на теплосети пос...   12.7.2012, 13:51
|- - lord555   Цитата(Таня Д @ 12.7.2012, 13:51) Я бы та...   12.7.2012, 14:02
- - испытатель   В расчете по Т1 с поправкой перемудрили. На обоих ...   12.7.2012, 14:13
- - HeatServ   А расходомер будет только на подаче? И вообще, сме...   12.7.2012, 15:05
- - VipDeath   Добрый день, извините за вопрос не в тему, не могу...   17.7.2012, 8:00
- - ivan-l-ing   Цитата(VipDeath @ 17.7.2012, 9:00) Добрый...   17.7.2012, 8:19
- - VipDeath   Цитата(ivan-l-ing @ 17.7.2012, 9...   17.7.2012, 8:58
- - lexacs   Цитата(VipDeath @ 17.7.2012, 9:58) Спс......   18.7.2012, 8:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных