Есть машзал с турбиной на 27МВт. Насчитала тепловыделений на 1090кВт, для удаления которых необходимо обеспечить примерно 10-кратный воздухообмен. не многова-то ли получилось? Пару раз сталкивалась с машзалами, (все решения принимала женщина умудренная опытом) но такой кратности не было-максимум 5, причем воздух подавался вентиляторами без подогрева для зимнего периода, либо мех. вытяжка, а приток неорганизованный через ворота/окна. В моем случае есть аэрационный фонарь. Делать приток механический? и необходим ли подогрев? для такого количества воздуха (около 210 000м3/ч) расход тепла будет немаленький...