Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Danfoss Fc51, Не сохраняются настройки сети (8)
GregorySoft
сообщение 18.7.2012, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.8.2010
Пользователь №: 69013



Приветствую. Проблема такая:
ЧП VLT Microdrive FC-051P***
ставлю панель, забиваю настройки связи (с 8-30 по 8-33), связь есть (читаю 16340, температуру радиатора) - всё норм.
но, когда выключаю частотник и включаю заново - связи нет, параметры связи стоят по умолчанию (заводские).
если записать параметры в панель (0-50=1) а после включения опять залить в ЧП (0-50=2) - связь есть.
то есть настройки просто стираются.
пробовал по модбасу запись бита в 40h, но не помогло - также сбрасывается.

ЧП на столе без подключения к двигателю и горит ошибка.

слов о том что у ЧП может быть батарейка не нашёл.
быть может дело в перемычках (жёлтые переключатели 1-4).

помогите у кого так было. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- GregorySoft   Danfoss Fc51   18.7.2012, 14:00
- - GregorySoft   Заметил ещё вот что: при включении панель выводит ...   19.7.2012, 8:50
- - gansales   AL8 (пониженное напряжение) при отсутствии (как вп...   19.7.2012, 11:53
- - BROMBA   gansales, а может быть всё намного проще? К прим...   19.7.2012, 20:57
- - GregorySoft   Уважаемые инженеры, да, Вы правы по поводу некошер...   19.7.2012, 23:16
- - GregorySoft   вот нашёл тут кое что: http://forum.segnetics.ru/...   19.7.2012, 23:49
|- - BROMBA   Цитата(GregorySoft @ 19.7.2012, 23:49) во...   20.7.2012, 15:22
- - zaural   Несколько уточнений хотелось бы от явно профессион...   26.7.2012, 13:16
- - zaural   И еще в ту же копилку вопросов: 5)Цитатаесли биты ...   26.7.2012, 13:41
|- - zaural   Цитата(zaural @ 26.7.2012, 16:41) И еще в...   26.7.2012, 14:09
- - BROMBA   1) И да, и не да: в секции 8 по умолчанию указано,...   26.7.2012, 19:10
- - zaural   Цитатався эта модбассятина тянется еще с 2800/3000...   27.7.2012, 5:17
- - zaural   Все решено и все работает на отлично. Главная проб...   27.7.2012, 7:19
- - BROMBA   Цитата(zaural @ 27.7.2012, 7:19) П.С. Кст...   27.7.2012, 20:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных