Доброго времени суток уважаемые спецы! У меня на обекте возникла такая небольшая заминка. В инструкции на котел написано что температура отходящих газов должна быть ПРИБЛЕЗИТЕЛЬНО 130 грд. но у меня при работе котла на большом горении Т отходящих газов 170-185 грд., а на малом горении 85 - 105 (горелка модулируемая но настраивать могу только на макс. или мин. нагрузке).

1. Это нормальные колебания температуры или нет??

2. Температура подачи в котел 55, а из котла выходит 65, образуеться ли в этом случае конденсат???

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 11Therion11   Температура отходясщих газов котла   21.7.2012, 9:25
- - VladV   1. По СНИПам без экономайзера нормируется до 220 С...   23.7.2012, 12:57
- - krizhevskyval   Цитата(11Therion11 @ 21.7.2012, 9:25) Доб...   23.7.2012, 16:33
|- - 11Therion11   Цитата(krizhevskyval @ 23.7.2012, 16:33) ...   27.7.2012, 17:19
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 27.7.2012, 18:19) По...   27.7.2012, 18:38
|- - VladV   Цитата(11Therion11 @ 27.7.2012, 20:19) По...   30.7.2012, 5:33
|- - 11Therion11   Цитата(VladV @ 30.7.2012, 5:33) От теплос...   30.7.2012, 19:16
|- - Synoptyk   Цитата(11Therion11 @ 30.7.2012, 19:16) те...   30.7.2012, 19:55
|- - 11Therion11   Цитата(Synoptyk @ 30.7.2012, 19:55) Как и...   31.7.2012, 10:33
|- - CNFHSQ   Цитата(11Therion11 @ 31.7.2012, 11:33) Бо...   31.7.2012, 15:39
|- - VladV   Цитата(CNFHSQ @ 31.7.2012, 18:39) 2.Табли...   1.8.2012, 3:51
- - CNFHSQ   Вы же настраивали с газоанализатором, поэтому с тя...   23.7.2012, 16:49
- - Valiko   очень часто производители отечественных котлов за ...   23.7.2012, 18:36
- - Valiko   от коэффициента избытка воздуха (точнее - от конце...   27.7.2012, 18:17
- - CNFHSQ   Скорее от нагруженности котла. По температуре возд...   28.7.2012, 6:01
- - CNFHSQ   Скорее от нагруженности котла. По температуре возд...   28.7.2012, 6:02
- - ruben   Ко всему сказанному ещё чисто теоретически - от те...   29.7.2012, 13:51
- - ruben   To 11Therion11 Вообще то в теме - вопрос про парам...   30.7.2012, 20:57
- - VladV   Согласен с выше высказавшимися товарищами. Необхо...   31.7.2012, 4:40
- - Артем Самара   Как вариант - так помыл, что сильнее забил промежу...   31.7.2012, 5:01
- - VladV   Судя по карте она подогнана. P.S. Это хорошо, чт...   31.7.2012, 11:10
- - Артем Самара   Цитата(CNFHSQ @ 31.7.2012, 16:39) 1.расхо...   31.7.2012, 16:13
|- - CNFHSQ   Цитата(Артем Самара @ 31.7.2012, 17:13) Ч...   31.7.2012, 16:34
- - Артем Самара   Цитата(CNFHSQ @ 31.7.2012, 18:34) Поэтому...   1.8.2012, 5:37
|- - VladV   Цитата(Артем Самара @ 1.8.2012, 8:37) Дав...   1.8.2012, 7:52
- - CNFHSQ   Газ проверил, правильно, только округлено.   1.8.2012, 8:12
- - 11Therion11   [/quote] Давайте поговорим об этом... А то наме...   2.8.2012, 12:26
|- - VladV   Цитата(11Therion11 @ 2.8.2012, 15:26) 2. ...   3.8.2012, 5:15
|- - CNFHSQ   Цитата(VladV @ 3.8.2012, 6:15) У Вас не с...   3.8.2012, 8:03
- - CNFHSQ   1.2.Фото делается чтобы оценить результаты выполне...   2.8.2012, 19:51
|- - 11Therion11   Цитата(CNFHSQ @ 2.8.2012, 19:51) 1.2.Фото...   3.8.2012, 11:20
- - Артем Самара   Цитата(VladV @ 3.8.2012, 7:15) Я ещё раз ...   3.8.2012, 6:39
|- - VladV   Цитата(Артем Самара @ 3.8.2012, 9:39) Поч...   3.8.2012, 8:02
- - VladV   Цитата(CNFHSQ @ 3.8.2012, 11:03) VladV Ва...   3.8.2012, 9:55
- - CNFHSQ   5,2м3*293/(273+20,1) * (745 +300 мм. вод. ст./13,...   3.8.2012, 10:37
|- - VladV   Цитата(CNFHSQ @ 3.8.2012, 13:37) 1 мм вод...   3.8.2012, 11:00
- - VladV   Прошу прощения, забыл сказать формула в режимной к...   3.8.2012, 10:38
- - CNFHSQ   В каких единицах не считай, на результат не должно...   3.8.2012, 10:58
- - CNFHSQ   Температуру после котла, как и расход воды замерит...   3.8.2012, 13:25
- - Артем Самара   Цитата(CNFHSQ @ 3.8.2012, 14:25) Температ...   3.8.2012, 15:21
- - 11Therion11   Всем большое спосибо за участие. Вроде все понятно...   3.8.2012, 19:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных