Какие потери давления на фильтре брать при подборе приточной установки? Одни фирмы-производители принимают потери в кол-ве 50% от разности между начальным и конечным сопротивлениями фильтра, другие фирмы 100%. Какая оптимальная величина? Спасибо
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
veeera Перепад давления на фильтре приточной установке 21.7.2012, 22:08 total70 150-200Па 22.7.2012, 18:48 AAANTOXA о как )) независимо от класса фильтра 150-200 и ни... 23.7.2012, 8:42 veeera Цитата(AAANTOXA @ 23.7.2012, 9:42) о как ... 23.7.2012, 20:45  AAANTOXA Цитата(veeera @ 23.7.2012, 21:45) С часто... 24.7.2012, 10:10 PAS73 но тогда по логике вещей получается на операционны... 23.7.2012, 15:12 kornkorn Цитата(PAS73 @ 23.7.2012, 16:12) но тогда... 24.7.2012, 10:19  PAS73 Цитата(kornkorn @ 24.7.2012, 11:19) Напор... 25.7.2012, 7:50 veeera Если сузить круг рассматриваемых фильтров G3 - F5. 23.7.2012, 20:40 geMeHTop У нас в проекте:
Pressure drop, start 179 Pa
Press... 24.7.2012, 9:19 DrAlex Pressure drop end 349Па
Конечное сопротивление фил... 24.7.2012, 10:24 AlterNet Естественно подбор приточек должен вестись на макс... 25.7.2012, 17:22 stef Цитата(AlterNet @ 25.7.2012, 18:22) Естес... 19.3.2013, 13:42 Oleg67-1 Делайте лучше запрос на завод-изготовитель. В неко... 20.3.2013, 15:15 Mrs_Smith Добрый день!
Так и какую же цифру нужно приним... 21.10.2014, 12:19 ИОВ Цитата(Mrs_Smith @ 21.10.2014, 12:19) Доб... 21.10.2014, 13:32 Skaramush 250, как правило, предельно допустимое загрязнение... 21.10.2014, 12:51 Mrs_Smith То есть 250 им писать, когда он полностью загрязне... 21.10.2014, 13:32 Skaramush 250 это и предел, за которым возможно разрушение ф... 21.10.2014, 13:43 Bondar_Vl Подскажите пожалуйста как быть в ситуации когда тр... 7.5.2016, 17:14 alem Посчитать экономическую составляющую вопроса, и об... 7.5.2016, 17:29 Bondar_Vl Цитата(alem @ 7.5.2016, 17:29) Посчитать ... 7.5.2016, 20:48 alem Если вы не хотите найти и обосновать правильно реш... 8.5.2016, 13:23 ИОВ Поскольку все СП добровольного применения, а ТС, с... 8.5.2016, 13:52 alem Цитата(ИОВ @ 8.5.2016, 13:52) А, практиче... 8.5.2016, 14:55 Akar Товарищи, а если несколько фильтров установлено па... 19.9.2016, 11:11 ОРИ суммировать сопротивления каждого фильтра 19.9.2016, 11:33 T-rex Цитата(ОРИ @ 19.9.2016, 11:33) суммироват... 19.9.2016, 11:51 Blade runner kv+kv+kv+kv 19.9.2016, 11:51 ИОВ Цитата(ОРИ @ 19.9.2016, 11:33) суммироват... 19.9.2016, 11:59 ОРИ Извиняюсь, я сегодня плохо вижу
прочитала последов... 19.9.2016, 14:46 Akar А как тогда быть? Есть какая то методика их расчет... 19.9.2016, 15:25 Skaramush Какого размера буквами вам написать, что СУММИРОВА... 19.9.2016, 15:47 Akar А научное подтверждение есть этому?))) Мне нужно д... 19.9.2016, 15:59 Blade runner Цитата(Akar @ 19.9.2016, 13:59) А научное... 19.9.2016, 16:21 Skaramush Тема в песочницу. Автора - в школу. 19.9.2016, 16:03 Skaramush Сколько фильтров нужно преодолеть потоку воздуха н... 19.9.2016, 16:20 Skaramush ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ установка. Какое суммирование??? 19.9.2016, 16:23 Blade runner Это же kv. При паралельной установке kv увеличива... 19.9.2016, 16:33 Akar А поконкретней если не сложно))) 19.9.2016, 16:54 T-rex Цитата(Akar @ 19.9.2016, 17:54) А поконк... 19.9.2016, 17:33 Blade runner A сколько у вас расход воZдуха ?
................
... 19.9.2016, 17:20 ИОВ Цитата(Blade runner @ 19.9.2016, 16:33) Э... 19.9.2016, 17:45 Blade runner Цитата(ИОВ @ 19.9.2016, 16:45) В каталоге... 19.9.2016, 18:08 Skaramush Для номинального расхода данного типоразмера фильт... 19.9.2016, 18:32 ИОВ Цитата(Blade runner @ 19.9.2016, 18:08) А... 19.9.2016, 18:34 Blade runner Цитата(ИОВ @ 19.9.2016, 16:34) Максимальн... 19.9.2016, 18:41  Skaramush Цитата(Blade runner @ 19.9.2016, 19:41) .... 19.9.2016, 18:51  T-rex Цитата(Blade runner @ 19.9.2016, 19:41) .... 19.9.2016, 18:59   Blade runner Цитата(T-rex @ 19.9.2016, 17:59) Да ... 19.9.2016, 19:02 Blade runner Я предложил свой вариант, так я считаю по воде обы... 19.9.2016, 18:55 T-rex Да мы про одно говорим - нет такой формулы 19.9.2016, 19:05 Blade runner А я могу через kvs это посчитать, что параллельн... 19.9.2016, 19:09 ИОВ Цитата(Blade runner @ 19.9.2016, 18:55) .... 19.9.2016, 19:11 Blade runner Цитата(ИОВ @ 19.9.2016, 18:11) Т.е. Вы не... 19.9.2016, 19:14  ИОВ Цитата(Blade runner @ 19.9.2016, 19:14) А... 19.9.2016, 19:59   Blade runner Цитата(ИОВ @ 19.9.2016, 17:59) Скорости в... 19.9.2016, 20:07    ИОВ Цитата(Blade runner @ 19.9.2016, 20:07) П... 19.9.2016, 21:11 Skaramush Собирать в блок фильтры одного класса, но с РАЗНЫМ... 19.9.2016, 20:20 Blade runner Цитата(Skaramush @ 19.9.2016, 18:20) Соби... 19.9.2016, 21:06 Blade runner Платон мне друг , но истина дороже (с)
ок 19.9.2016, 21:14 T-rex Камрад Blade runner пытается преподать теорию гидр... 19.9.2016, 21:30 Akar T-rex, но по логике вещей чем больше эта кассета т... 20.9.2016, 16:06 T-rex Я же вначале пояснил. Вот случай - существующая ве... 20.9.2016, 20:50 Snoop Коллеги, я не вентиляционщик, я автоматчик.
Но мое... 16.7.2024, 11:18 Skaramush Цитата(Snoop @ 16.7.2024, 12:18) Коллеги,... 16.7.2024, 12:27 AI 155 Расчет через Kv. 16.7.2024, 11:45 AI 155 Расчет через Kv
Что такое Kv
Пример для воды, н... 16.7.2024, 12:24 AI 155 Цитата(AI 155 @ 16.7.2024, 14:24) Расчет ... 16.7.2024, 12:40