> Каналка Rav-sm562at проблема
Ser
сообщение 26.7.2012, 14:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35587



Внутренний блок канального исполнения. Проблема не включается вентилятор и компрессор. Ошибка на контроллере внутреннего блока P26 изначально была потом пропала. Компрессор сопротивление обмоток около 20 ом, вентилятор 220 ом. В моем понимании срабатывает защита отключающая компрессор и вентилятор (вернее препятствующая включению). Во наружном блоке слышны щелчки и вроде как четырех ходовой тоже щелкает.
На внутреннем вентилятор крутится, добрался до дренажки поднял поплавок, но он почему то не загудел. Вместо этого получил останов вентилятора внутреннего блока и ошибку P10.
У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
У кого нибудь есть документация на такую модель или хотя бы похожую с кодами ошибок???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных