Вопрос по CORRIGO и TTC |
|
|
|
22.9.2006, 16:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.9.2006
Пользователь №: 4100

|
Стоит у нас старенькеая приточка REMAK, появилось желание поменять контроллер на CORRIGO E15V, загвоздка вот в чем: приточка на основе электро каллорифера срабатывающего от управляющего сигнала 220В идущего на магнитный пускатель.В CORRIGO же нагрев регулируется посредством Y1 с управляющим сигналом 0-10В. Как быть, ставить добавочное реле но на какое срабатывание все таки от0 до 10В идет нагрев или есть в настройках соответсевующая конфигурация. Дайте совет, сроки поджимают а как извернуться не понимаю.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
BUW Вопрос по CORRIGO и TTC 22.9.2006, 16:16 Yurek ЦитатаВ CORRIGO же нагрев регулируется посредством... 22.9.2006, 16:50 olg2004 есть такое устройство как компаратор по напруге - ... 22.9.2006, 21:53 Yurek Цитатаесть такое устройство как компаратор по напр... 23.9.2006, 0:51 BUW Оборудование:
-приточная система 40:20
-канальны... 23.9.2006, 8:58 Yurek Цитата-обогреватель 3,5 kWФазность конечно по-Ваше... 25.9.2006, 14:57 BUW Yurek, прошу прощения за не корректно поставленные... 25.9.2006, 22:20 Yurek BUW, отлично, значит всё таки удалось Вам помочь.
... 26.9.2006, 8:25 BUW Контроллер-CORRIGO E15D
Регулятор мощности обогрев... 27.9.2006, 5:33 olg2004 ЦитатаКонтроллер-CORRIGO E15D
сам может управлять... 28.9.2006, 0:41 ggg_ggg Простите, что вмешиваюсь. С TTC25Х приходилось ста... 28.9.2006, 7:11 Yurek Цитата(olg2004 @ Sep 28 2006, 01:41 )сам може... 28.9.2006, 9:42 Yurek Цитата(ggg_ggg)С TTC25Х приходилось сталкиваться. ... 28.9.2006, 10:09 ggg_ggg Я просто удивился, что обычный PLC может ступенчат... 28.9.2006, 10:51 LordN ЦитатаMultistate output - понятно, организовать са... 28.9.2006, 11:52 ggg_ggg Ну тогда чисто практический вопрос поTTC25X- како... 28.9.2006, 12:57 LordN Цитатаалгоритм для энергосбережения и продления жи... 28.9.2006, 13:20 ggg_ggg Я про ту, где скважность - других не видел. Просто... 28.9.2006, 13:39 Yurek Цитата(ggg_ggg)TTC25X- каков алгоритм подбора соот... 28.9.2006, 14:14 ggg_ggg Можно чуть подробнее про "конкретный объект... 28.9.2006, 14:31 LordN Цитатаисходя из ЧЕГО выставлять эту величину ? Есл... 28.9.2006, 14:58 ggg_ggg Ну, не совсем так. Я Вам говорю - рассмотрите ситу... 28.9.2006, 15:12 Yurek Цитата(ggg_ggg)Инерционность нагревателя большая
.... 28.9.2006, 15:15 ggg_ggg Ситуацию понял. Просто выходили "на умный дом... 28.9.2006, 15:38 Serg_ Это все хорошо, когда диспетчеризации нет... а так... 28.9.2006, 16:09 LordN ЦитатаБолее того, при фиксированной или слабо меня... 28.9.2006, 16:12 Yurek Цитата(ggg_ggg)Просто выходили "на умный дом... 28.9.2006, 16:16 Yurek Цитата(Serg_)Это все хорошо, когда диспетчеризации... 28.9.2006, 16:35 Serg_ Может быть и ошибки в проектировании технологии, н... 28.9.2006, 17:11 LordN сорри, проглядел эту фразу...ЦитатаПросто интересн... 28.9.2006, 17:25 ggg_ggg Вообще-то, я по образованию- физик. Ну да ладно, п... 28.9.2006, 21:06 olg2004 инерционная система с ТЭНами - оригинально ... 29.9.2006, 1:34 ggg_ggg to olg2004
Проясните, пожалуйста, в чем "фишк... 29.9.2006, 8:41 olg2004 ЦитатаКонкретно TTC25 непосредственно через себя к... 30.9.2006, 21:23 ggg_ggg Ну, не знаю. П(ропорциональная) составляющая - ... 30.9.2006, 23:14 Yurek Цитата(Serg_)Интересно получилось сделать на Pulse... 2.10.2006, 9:05 Yurek Цитата(ggg_ggg)TTC и есть прибор с чистой ШИМ ( ка... 2.10.2006, 9:21 LordN ЦитатаСигналом 0...10В мы, как раз, задаём скважно... 2.10.2006, 9:42 Yurek Цитата(olg2004)60 Вт в максимальном режиме...Да, г... 2.10.2006, 9:47 LordN интересно, откуда взялась цифра в 60Вт?
два триака... 2.10.2006, 9:49 Yurek Цитата(LordN @ Oct 2 2006, 10:49 )интересно, ... 2.10.2006, 10:08 ggg_ggg Интересно, а где они "откопали" такую пр... 3.10.2006, 7:29 olg2004 60 Вт - из паспорта ТТС
ШИМ в ТТС корявый - пери... 3.10.2006, 9:20 LordN ЦитатаИнтересно, а где они "откопали" та... 3.10.2006, 9:38 ggg_ggg От 0.5 ло 0.8 В на таких токах. 3.10.2006, 11:00 LordN ЦитатаОт 0.5 ло 0.8 В на таких токах.даже на бипол... 3.10.2006, 11:14 ggg_ggg Что там стоит, не знаю, не вскрывал. Насчет 0.5 -0... 3.10.2006, 11:42 LordN ЦитатаНаверно, рассеиваемая мощность роли не играе... 3.10.2006, 11:44 ggg_ggg Полагаю, Вы правы. 3.10.2006, 11:46 vladun Цитата(ggg_ggg @ Oct 3 2006, 08:29 ).....вклю... 3.10.2006, 15:27 ggg_ggg г. Vladun
Может, Вы подскажете, как специалист, КА... 3.10.2006, 15:58 LordN ЦитатаМожет, Вы подскажете, как специалист, КАК вс... 3.10.2006, 18:19 ggg_ggg Мысль интересная. Доведется- попробую. Спасибо. 3.10.2006, 18:40 Yurek Цитата(ggg_ggg)Интересно, а где они "откопали... 6.10.2006, 10:57 Yurek Цитата(LordN)частоту ШИМа выбирают примерно так: б... 6.10.2006, 14:34 vladun Цитата...Данный параметр практически никак не связ... 6.10.2006, 15:18 Yurek Цитата(vladun)в СНИПЕ кажеца написано, что для соб... 6.10.2006, 17:00 vladun ЦитатаЕсли вы специально поставите в своей системе... 6.10.2006, 17:23 olg2004 ЦитатаВообще откуда вы взяли, что задачей приточки... 7.10.2006, 10:00 LordN Цитатаочень интересно как кто настраивает ШИМ на Т... 7.10.2006, 11:18
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)