Стоит у нас старенькеая приточка REMAK, появилось желание поменять контроллер на CORRIGO E15V, загвоздка вот в чем: приточка на основе электро каллорифера срабатывающего от управляющего сигнала 220В идущего на магнитный пускатель.В CORRIGO же нагрев регулируется
посредством Y1 с управляющим сигналом 0-10В. Как быть, ставить добавочное реле но на какое срабатывание все таки от0 до 10В идет нагрев или есть в настройках соответсевующая конфигурация.
Дайте совет, сроки поджимают а как извернуться не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BUW   Вопрос по CORRIGO и TTC   22.9.2006, 16:16
- - Yurek   ЦитатаВ CORRIGO же нагрев регулируется посредством...   22.9.2006, 16:50
- - olg2004   есть такое устройство как компаратор по напруге - ...   22.9.2006, 21:53
- - Yurek   Цитатаесть такое устройство как компаратор по напр...   23.9.2006, 0:51
- - BUW   Оборудование: -приточная система 40:20 -канальны...   23.9.2006, 8:58
- - Yurek   Цитата-обогреватель 3,5 kWФазность конечно по-Ваше...   25.9.2006, 14:57
- - BUW   Yurek, прошу прощения за не корректно поставленные...   25.9.2006, 22:20
- - Yurek   BUW, отлично, значит всё таки удалось Вам помочь. ...   26.9.2006, 8:25
- - BUW   Контроллер-CORRIGO E15D Регулятор мощности обогрев...   27.9.2006, 5:33
- - olg2004   ЦитатаКонтроллер-CORRIGO E15D сам может управлять...   28.9.2006, 0:41
- - ggg_ggg   Простите, что вмешиваюсь. С TTC25Х приходилось ста...   28.9.2006, 7:11
- - Yurek   Цитата(olg2004 @ Sep 28 2006, 01:41 )сам може...   28.9.2006, 9:42
- - Yurek   Цитата(ggg_ggg)С TTC25Х приходилось сталкиваться. ...   28.9.2006, 10:09
- - ggg_ggg   Я просто удивился, что обычный PLC может ступенчат...   28.9.2006, 10:51
- - LordN   ЦитатаMultistate output - понятно, организовать са...   28.9.2006, 11:52
- - ggg_ggg   Ну тогда чисто практический вопрос поTTC25X- како...   28.9.2006, 12:57
- - LordN   Цитатаалгоритм для энергосбережения и продления жи...   28.9.2006, 13:20
- - ggg_ggg   Я про ту, где скважность - других не видел. Просто...   28.9.2006, 13:39
- - Yurek   Цитата(ggg_ggg)TTC25X- каков алгоритм подбора соот...   28.9.2006, 14:14
- - ggg_ggg   Можно чуть подробнее про "конкретный объект...   28.9.2006, 14:31
- - LordN   Цитатаисходя из ЧЕГО выставлять эту величину ? Есл...   28.9.2006, 14:58
- - ggg_ggg   Ну, не совсем так. Я Вам говорю - рассмотрите ситу...   28.9.2006, 15:12
- - Yurek   Цитата(ggg_ggg)Инерционность нагревателя большая ....   28.9.2006, 15:15
- - ggg_ggg   Ситуацию понял. Просто выходили "на умный дом...   28.9.2006, 15:38
- - Serg_   Это все хорошо, когда диспетчеризации нет... а так...   28.9.2006, 16:09
- - LordN   ЦитатаБолее того, при фиксированной или слабо меня...   28.9.2006, 16:12
- - Yurek   Цитата(ggg_ggg)Просто выходили "на умный дом...   28.9.2006, 16:16
- - Yurek   Цитата(Serg_)Это все хорошо, когда диспетчеризации...   28.9.2006, 16:35
- - Serg_   Может быть и ошибки в проектировании технологии, н...   28.9.2006, 17:11
- - LordN   сорри, проглядел эту фразу...ЦитатаПросто интересн...   28.9.2006, 17:25
- - ggg_ggg   Вообще-то, я по образованию- физик. Ну да ладно, п...   28.9.2006, 21:06
- - olg2004   инерционная система с ТЭНами - оригинально ...   29.9.2006, 1:34
- - ggg_ggg   to olg2004 Проясните, пожалуйста, в чем "фишк...   29.9.2006, 8:41
- - olg2004   ЦитатаКонкретно TTC25 непосредственно через себя к...   30.9.2006, 21:23
- - ggg_ggg   Ну, не знаю. П(ропорциональная) составляющая - ...   30.9.2006, 23:14
- - Yurek   Цитата(Serg_)Интересно получилось сделать на Pulse...   2.10.2006, 9:05
- - Yurek   Цитата(ggg_ggg)TTC и есть прибор с чистой ШИМ ( ка...   2.10.2006, 9:21
- - LordN   ЦитатаСигналом 0...10В мы, как раз, задаём скважно...   2.10.2006, 9:42
- - Yurek   Цитата(olg2004)60 Вт в максимальном режиме...Да, г...   2.10.2006, 9:47
- - LordN   интересно, откуда взялась цифра в 60Вт? два триака...   2.10.2006, 9:49
- - Yurek   Цитата(LordN @ Oct 2 2006, 10:49 )интересно, ...   2.10.2006, 10:08
- - ggg_ggg   Интересно, а где они "откопали" такую пр...   3.10.2006, 7:29
- - olg2004   60 Вт - из паспорта ТТС ШИМ в ТТС корявый - пери...   3.10.2006, 9:20
- - LordN   ЦитатаИнтересно, а где они "откопали" та...   3.10.2006, 9:38
- - ggg_ggg   От 0.5 ло 0.8 В на таких токах.   3.10.2006, 11:00
- - LordN   ЦитатаОт 0.5 ло 0.8 В на таких токах.даже на бипол...   3.10.2006, 11:14
- - ggg_ggg   Что там стоит, не знаю, не вскрывал. Насчет 0.5 -0...   3.10.2006, 11:42
- - LordN   ЦитатаНаверно, рассеиваемая мощность роли не играе...   3.10.2006, 11:44
- - ggg_ggg   Полагаю, Вы правы.   3.10.2006, 11:46
- - vladun   Цитата(ggg_ggg @ Oct 3 2006, 08:29 ).....вклю...   3.10.2006, 15:27
- - ggg_ggg   г. Vladun Может, Вы подскажете, как специалист, КА...   3.10.2006, 15:58
- - LordN   ЦитатаМожет, Вы подскажете, как специалист, КАК вс...   3.10.2006, 18:19
- - ggg_ggg   Мысль интересная. Доведется- попробую. Спасибо.   3.10.2006, 18:40
- - Yurek   Цитата(ggg_ggg)Интересно, а где они "откопали...   6.10.2006, 10:57
- - Yurek   Цитата(LordN)частоту ШИМа выбирают примерно так: б...   6.10.2006, 14:34
- - vladun   Цитата...Данный параметр практически никак не связ...   6.10.2006, 15:18
- - Yurek   Цитата(vladun)в СНИПЕ кажеца написано, что для соб...   6.10.2006, 17:00
- - vladun   ЦитатаЕсли вы специально поставите в своей системе...   6.10.2006, 17:23
- - olg2004   ЦитатаВообще откуда вы взяли, что задачей приточки...   7.10.2006, 10:00
- - LordN   Цитатаочень интересно как кто настраивает ШИМ на Т...   7.10.2006, 11:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных