Промышленный подогреватель диэтиленгликоля ПД-0,5Э.
Лет 10-15 назад он применялся для подогрева теплоносителя диэтиленгликоля в технологических целях на нефте-газовых промыслах.
Тип горелок - БИГ-1-1 (4 шт) + электрозапальник ЭЗ. Давление природного газа перед горелкой - 0,06 МПа.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3

После 3-летней безупречной работы появились проблемы: неустойчивое горение в горелках, чувствительность пламени к внешним погодным условиям (ветер, дождь), уменьшение тепловой мощности. Более-менее стабильная работа стала наблюдаться при частичном ограничении доступа воздуха к горелкам (на фото видны вставленные камни).
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 953,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2

Внутренний осмотр футировки показал, что огнеупорный туннель (см.рис.), который был выполнен из керамического кирпича,
полностью раскрошился и обвалился. Согласно теории горения даной горелки именно в этом туннеле происходит сгорание основной части газовоздушной смеси. Так же он стабилизирует процесс горения и препятствует отрыву пламени от горелки.
Прикрепленный файл  ____________1_1.jpg ( 61,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Нужна консультация, а точнее, ответ на вопрос, возможна ли дальнейшая нормальная эксплуатация без восстановления футировки?

Слышал, что в подобных случаях выходят из положения увеличивая давление газа на входе горелок до 0.1- 0.15 МПа.
Говорят, что при таком давлении горелки начинают работать стабильно даже без огнеупорного туннеля.
Но ведь по паспорту у БИГ номинальное до 0,08 МПа! Чем будет чревата подобная эксплуатация горелок?
Да и рассчитан ли котел на такое увеличение давления газа? Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Заранее буду очень благодарен!

Сообщение отредактировал Forb - 31.7.2012, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 12:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных