сообщение 31.7.2012, 12:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102



Здравствуйте, покритикуйте, пожалуйста, схему ИТП. Рабочая или нет? Правильно ли подобран регулирующий клапан и регулятор перепада давления? Система однотрубная с трехходовыми терморегуляторами на радиаторах. Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Kot 11 - 31.7.2012, 12:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 318,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kot 11   Схема ИТП   31.7.2012, 12:34
- - alexius_sev   А расход, то что переменный через систему отоплени...   31.7.2012, 12:48
- - Kot 11   Эту схему я взяла из типовых схем данфосса. А каки...   31.7.2012, 12:56
|- - jota   Цитата(Kot 11 @ 31.7.2012, 12:56) Эту схе...   1.8.2012, 11:17
|- - KGP1   Цитата(jota @ 1.8.2012, 12:17) Первые схе...   1.8.2012, 12:35
|- - den.mgn   Цитата(jota @ 1.8.2012, 14:17) Первые схе...   2.8.2012, 13:20
- - alexius_sev   Цитата(Kot 11 @ 31.7.2012, 13:56) Эту схе...   31.7.2012, 13:01
- - Kot 11   Система однотрубная, а спускники у меня есть под №...   31.7.2012, 13:07
- - alexius_sev   чуточку не понимаю , что будет регулировать контро...   31.7.2012, 13:29
- - Kot 11   А правильно ли я подобрала клапаны?   31.7.2012, 14:10
- - ivan-l-ing   Ецл 200 снят с производства. Давление на вводе ука...   31.7.2012, 14:32
- - Kot 11   Давление в подаче 52 м, в обратке 40 м .У меня пот...   31.7.2012, 14:37
- - Kot 11   А зачем байпас и насос?аргументируйте!   31.7.2012, 20:21
- - ivan-l-ing   Все аргументы в п. 8. Вам вопрос: как отразится к...   1.8.2012, 9:45
- - Kot 11   Честно говоря я не знаю. Я в этом деле пока новичо...   1.8.2012, 10:39
|- - VladV   А вопрос такого типа: Если регулирующий клапан (8)...   1.8.2012, 10:50
- - Kot 11   Если клапан 8 будет закрываться, то регулятор 7 б...   1.8.2012, 11:03
|- - VladV   Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 14:03) Если кла...   1.8.2012, 11:12
- - Kot 11   в смысле?   1.8.2012, 11:14
- - KGP1   Цитата(Kot 11 @ 31.7.2012, 13:34) Здравст...   1.8.2012, 11:20
- - Kot 11   Jota, вы скажите,пожалуйста, она будет работать бе...   1.8.2012, 11:21
|- - jota   Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 11:21) Jota, вы...   1.8.2012, 12:12
- - Kot 11   РТ с трехходовыми терморегуляторами, для того, что...   1.8.2012, 11:33
- - KGP1   Я продолжу. РТ закрывается и в помещениях, где не ...   1.8.2012, 11:58
- - Kot 11   Мне кажется, чтобы повысилась тем-ра обратки надо ...   1.8.2012, 12:04
- - Kot 11   А так поняла, если я сделаю так, то будут все дово...   1.8.2012, 12:22
|- - jota   Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 12:22) А так по...   1.8.2012, 12:30
- - KGP1   Ваша другая схема, при условии работающего насоса,...   1.8.2012, 12:25
- - Kot 11   Я уже вообще запуталась!Скажите, что надо сдел...   1.8.2012, 12:36
- - KGP1   При таких т/графиках - убрать регуляторы и постави...   1.8.2012, 12:45
- - Kot 11   В ТУ прописано установить регулятор теплового пото...   1.8.2012, 12:47
- - KGP1   Тогда вместо шайбы балансировочный клапан. Им тоже...   1.8.2012, 13:15
|- - ivan-l-ing   8.2 Автоматизация тепловых пунктов закрытых и откр...   1.8.2012, 14:27
|- - KGP1   Цитата(ivan-l-ing @ 1.8.2012, 15...   1.8.2012, 14:42
- - exe.34   Наши тепловые сети требуют установку расходомера н...   1.8.2012, 13:38
- - Kot 11   Так а если ставить насос, параметры системы будут ...   1.8.2012, 14:30
|- - KGP1   Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 15:30) Так а ес...   1.8.2012, 14:44
|- - jota   Цитата(KGP1 @ 1.8.2012, 14:44) Насос здес...   1.8.2012, 16:15
- - alexius_sev   Если вы поставите на обратку или перемычку насос, ...   1.8.2012, 14:42
- - Kot 11   т/графики совпадают, я уже совсем запуталась и не ...   1.8.2012, 14:51
- - KGP1   См. пост 31 а также СП 41-101-95 п.3.4 Системы ото...   1.8.2012, 15:09
- - Kot 11   Теплосети не пропустят балан. клапан вместо регуля...   1.8.2012, 15:14
- - KGP1   А Вы докажите, что это регулятор тепл потока не на...   1.8.2012, 15:19
- - Kot 11   Нашла еще альбом с типовыми схемами . Моя первона...   1.8.2012, 15:26
- - alexius_sev   там же анписано все... Область применения: систе...   1.8.2012, 15:37
- - alexius_sev   Цитата(jota @ 1.8.2012, 17:15) Однако в Р...   1.8.2012, 16:24
|- - jota   Цитата(alexius_sev @ 1.8.2012, 16:24) А м...   1.8.2012, 17:17
- - KGP1   Но если СО спроектирована либо исоплнена на граф. ...   1.8.2012, 16:30
|- - jota   Цитата(KGP1 @ 1.8.2012, 16:30) Но если СО...   1.8.2012, 17:01
|- - KGP1   Цитата(jota @ 1.8.2012, 18:01) Предположи...   2.8.2012, 8:17
|- - jota   Цитата(KGP1 @ 2.8.2012, 8:17) то в соотве...   2.8.2012, 10:51
|- - KGP1   Цитата(jota @ 2.8.2012, 11:51) Согласен...   2.8.2012, 11:44
|- - A.R.   Цитата(jota @ 2.8.2012, 10:51) Согласен...   2.8.2012, 13:18
|- - KGP1   Цитата(A.R. @ 2.8.2012, 14:18) Наибольшую...   2.8.2012, 14:13
- - alexius_sev   Цитата(KGP1 @ 1.8.2012, 17:30) Но если СО...   1.8.2012, 16:36
- - Kot 11   Завтра поеду в теплосети на консультацию, послушаю...   1.8.2012, 16:41
- - Kot 11   А чем в однотрубной системе в тепловом пунтке можн...   1.8.2012, 16:51
- - alexius_sev   Что бы расход был постоянным в системе отопления, ...   1.8.2012, 16:56
- - Kot 11   а если регулятором расхода ограничить максимальный...   1.8.2012, 16:59
- - alexius_sev   можно, все зависит от системы отопления, если сист...   1.8.2012, 17:03
- - Kot 11   если я сделаю насос и перемычку и поставлю график ...   1.8.2012, 17:14
- - испытатель   Цитата(jota @ 1.8.2012, 9:17) Первые схем...   1.8.2012, 22:21
- - KGP1   Да, в старом жил. фонде и такое встречалось. Вот т...   2.8.2012, 14:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных