Здравствуйте, покритикуйте, пожалуйста, схему ИТП. Рабочая или нет? Правильно ли подобран регулирующий клапан и регулятор перепада давления? Система однотрубная с трехходовыми терморегуляторами на радиаторах. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Kot 11 - 31.7.2012, 12:43
Прикрепленные файлы
__.pdf ( 318,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 300
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Kot 11 Схема ИТП 31.7.2012, 12:34 alexius_sev А расход, то что переменный через систему отоплени... 31.7.2012, 12:48 Kot 11 Эту схему я взяла из типовых схем данфосса. А каки... 31.7.2012, 12:56 jota Цитата(Kot 11 @ 31.7.2012, 12:56) Эту схе... 1.8.2012, 11:17  KGP1 Цитата(jota @ 1.8.2012, 12:17) Первые схе... 1.8.2012, 12:35  den.mgn Цитата(jota @ 1.8.2012, 14:17) Первые схе... 2.8.2012, 13:20 alexius_sev Цитата(Kot 11 @ 31.7.2012, 13:56) Эту схе... 31.7.2012, 13:01 Kot 11 Система однотрубная, а спускники у меня есть под №... 31.7.2012, 13:07 alexius_sev чуточку не понимаю , что будет регулировать контро... 31.7.2012, 13:29 Kot 11 А правильно ли я подобрала клапаны? 31.7.2012, 14:10 ivan-l-ing Ецл 200 снят с производства.
Давление на вводе ука... 31.7.2012, 14:32 Kot 11 Давление в подаче 52 м, в обратке 40 м .У меня пот... 31.7.2012, 14:37 Kot 11 А зачем байпас и насос?аргументируйте! 31.7.2012, 20:21 ivan-l-ing Все аргументы в п. 8.
Вам вопрос: как отразится к... 1.8.2012, 9:45 Kot 11 Честно говоря я не знаю. Я в этом деле пока новичо... 1.8.2012, 10:39 VladV А вопрос такого типа:
Если регулирующий клапан (8)... 1.8.2012, 10:50 Kot 11 Если клапан 8 будет закрываться, то регулятор 7 б... 1.8.2012, 11:03 VladV Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 14:03) Если кла... 1.8.2012, 11:12 Kot 11 в смысле? 1.8.2012, 11:14 KGP1 Цитата(Kot 11 @ 31.7.2012, 13:34) Здравст... 1.8.2012, 11:20 Kot 11 Jota, вы скажите,пожалуйста, она будет работать бе... 1.8.2012, 11:21 jota Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 11:21) Jota, вы... 1.8.2012, 12:12 Kot 11 РТ с трехходовыми терморегуляторами, для того, что... 1.8.2012, 11:33 KGP1 Я продолжу. РТ закрывается и в помещениях, где не ... 1.8.2012, 11:58 Kot 11 Мне кажется, чтобы повысилась тем-ра обратки надо ... 1.8.2012, 12:04 Kot 11 А так поняла, если я сделаю так, то будут все дово... 1.8.2012, 12:22 jota Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 12:22) А так по... 1.8.2012, 12:30 KGP1 Ваша другая схема, при условии работающего насоса,... 1.8.2012, 12:25 Kot 11 Я уже вообще запуталась!Скажите, что надо сдел... 1.8.2012, 12:36 KGP1 При таких т/графиках - убрать регуляторы и постави... 1.8.2012, 12:45 Kot 11 В ТУ прописано установить регулятор теплового пото... 1.8.2012, 12:47 KGP1 Тогда вместо шайбы балансировочный клапан. Им тоже... 1.8.2012, 13:15 ivan-l-ing 8.2 Автоматизация тепловых пунктов закрытых и откр... 1.8.2012, 14:27  KGP1 Цитата(ivan-l-ing @ 1.8.2012, 15... 1.8.2012, 14:42 exe.34 Наши тепловые сети требуют установку расходомера н... 1.8.2012, 13:38 Kot 11 Так а если ставить насос, параметры системы будут ... 1.8.2012, 14:30 KGP1 Цитата(Kot 11 @ 1.8.2012, 15:30) Так а ес... 1.8.2012, 14:44  jota Цитата(KGP1 @ 1.8.2012, 14:44) Насос здес... 1.8.2012, 16:15 alexius_sev Если вы поставите на обратку или перемычку насос, ... 1.8.2012, 14:42 Kot 11 т/графики совпадают, я уже совсем запуталась и не ... 1.8.2012, 14:51 KGP1 См. пост 31
а также СП 41-101-95 п.3.4 Системы ото... 1.8.2012, 15:09 Kot 11 Теплосети не пропустят балан. клапан вместо регуля... 1.8.2012, 15:14 KGP1 А Вы докажите, что это регулятор тепл потока не на... 1.8.2012, 15:19 Kot 11 Нашла еще альбом с типовыми схемами . Моя первона... 1.8.2012, 15:26 alexius_sev там же анписано все...
Область применения: систе... 1.8.2012, 15:37 alexius_sev Цитата(jota @ 1.8.2012, 17:15) Однако в Р... 1.8.2012, 16:24 jota Цитата(alexius_sev @ 1.8.2012, 16:24) А м... 1.8.2012, 17:17 KGP1 Но если СО спроектирована либо исоплнена на граф. ... 1.8.2012, 16:30 jota Цитата(KGP1 @ 1.8.2012, 16:30) Но если СО... 1.8.2012, 17:01  KGP1 Цитата(jota @ 1.8.2012, 18:01) Предположи... 2.8.2012, 8:17   jota Цитата(KGP1 @ 2.8.2012, 8:17) то в соотве... 2.8.2012, 10:51    KGP1 Цитата(jota @ 2.8.2012, 11:51)
Согласен... 2.8.2012, 11:44    A.R. Цитата(jota @ 2.8.2012, 10:51)
Согласен... 2.8.2012, 13:18     KGP1 Цитата(A.R. @ 2.8.2012, 14:18) Наибольшую... 2.8.2012, 14:13 alexius_sev Цитата(KGP1 @ 1.8.2012, 17:30) Но если СО... 1.8.2012, 16:36 Kot 11 Завтра поеду в теплосети на консультацию, послушаю... 1.8.2012, 16:41 Kot 11 А чем в однотрубной системе в тепловом пунтке можн... 1.8.2012, 16:51 alexius_sev Что бы расход был постоянным в системе отопления, ... 1.8.2012, 16:56 Kot 11 а если регулятором расхода ограничить максимальный... 1.8.2012, 16:59 alexius_sev можно, все зависит от системы отопления, если сист... 1.8.2012, 17:03 Kot 11 если я сделаю насос и перемычку и поставлю график ... 1.8.2012, 17:14 испытатель Цитата(jota @ 1.8.2012, 9:17) Первые схем... 1.8.2012, 22:21 KGP1 Да, в старом жил. фонде и такое встречалось. Вот т... 2.8.2012, 14:01