SERGOLD
сообщение 1.8.2012, 19:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Монтажники допустили ошибку при монтаже чиллера с водяным охлаждением Сlivet 292.

На трубу OUTLET (нижняяя) идет подача воды c насоса,
с трубы INLET (верхняя) идет труба на танкер.
-- По законам физики и рекомендации завода:
нижняя труба должна быть холодней, чем верхняя, а получилось - наоборот.
1 - Какие могут быть последствия-?

Правильность направления воды проверил путем прикрывания вентиля обратки,
при этом показания манометра, расположенного после вентиля по движению воды, уменьшились.
Термодатчик, по которому вкл/выкл компрессор, закреплен перед испарителем (нижняя труба).

Фильтр по воде перед испарителем отсутствует, есть фильтр по воде перед насосом.
2 - Допускается ли такая установка фильтра?

По мануалу допускается перепад температуры по воде на испарителе чиллера = 3...10 К
В реальности дельта = 4К при пуске компрессора, 5...6К при останове компрессора. Измерения выполнены с одним насосом. Фильтр по воде перед насосом - чистый.
3 - Мал расход воды?

Может причина малого расхода воды - утечка в клапане на резервном насосе, их трубы всаса и подачи воды в чиллер смонтированы параллельно.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 1.8.2012, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных