> Вентиляция складского помещения в ресторане, Нужно или нет ставить противопожарные клапана
initu
сообщение 3.8.2012, 2:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9381



Уважаемые форумчане.
Возникла неприятная ситуация, связанная с проектом вентиляции ресторана.
В проекте вентиляции на воздуховоды общеобменной вентиляции, также обслуживающей на равне с овощным цехом, офисом и т.д. и помещение единственого склада, были установлены противопожарные клапана при входе воздуховодов в помещение этого самого склада. Памятуя старые требования пожарников по аналогичным объектам, отделять складские помещения от остальных.
В данный момент предъявлены притензии к этому проектному решению.

Аргументом против противопожарных клапанов выставлены:
СВОД правил 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (Противопожарные требования)
6.48 Помещения для оборудования вытяжных систем следует относить:
а) к категории помещений, которые они обслуживают, если в них размещается оборудование систем общеобменной вентиляции производственных зданий;
б) к категории Д, если в них размещаются вентиляторы, воздуходувки и компрессоры, подающие наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этих помещений;
в) к категории помещений, из которых забирается воздух вентиляторами, воздуходувками и ком¬прессорами для подачи в эжекторы;
г) к категории А или Б, если в них размещается оборудование систем местных отсосов, удаляю¬щих взрывоопасные смеси согласно 6.10. Помещения для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных пылевоздушных смесей с пылеуловителями мокрой очистки, размещенными перед вентиляторами, допускается при обосно¬вании относить к помещениям категории Д;
д) к категории Д, если в них размещается оборудование вытяжных систем общеобменной вен¬тиляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений.
6.49 Помещения для оборудования приточных систем следует относить:
а) к категории В1, если в них размещены установки (фильтры и др.) с маслом вместимостью 75 л и более в одной из установок;
б) к категориям В1 — В4 или Г, если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений соответственно категорий В1 — В4 или Г, кроме случаев забора воздуха из помещений без выделений горю¬чих газов и пыли или применения для очистки воздуха от пыли пенных или мокрых пылеуловителей;
в) к категориям В1 — В4, если в помещении для вентиляционного оборудования размещаются вытяжные установки, обслуживающие помещения соответственно категорий В1 — В4;
г) к категории помещений, теплота удаляемого воздуха из которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, размещаемых в помещении для оборудования приточных систем;
д) к категории Г, если в них размещены газовые приборы;
е) к категории Д — в остальных случаях.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
Категории помещений и зданий предприятий и учреждений определяются на стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с настоящими нормами, ведомственными нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.
Категория Д
Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии


На основании этого ссылаются:
6.56 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий Г, Д и В4 от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.


Помогите разобраться, правомерны требования убрать противопожарные клапана или нет?
Оговорюсь, это требование не пожарников - монтажной организации.
И если их требования не правомерны, как грамотнее отбиться? Как грамотнее аргументировать наличие данных клапанов в системе вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных