Здравствуйте уважаемые коллеги!

Преамбула.
Прошлой осенью досталось мне отапливать один поселок, новую котельную смонтировали, трассу подлатали, в домах шайбы установили (график 95/70). Щайбы начали шуметь, реветь и свистеть. Жильцы, соответственно, матереть, звереть и с вилами на перевес на нас. В ближних к котельной домах шайбы сняли, задвижками кое-как отбалансировали.

Амбула.
Предстоит "Зима-2". Подскажите, зависит ли шум создаваемый шайбой от профиля проходного отверстия? Ну, например, если то же сечение выполнить не круглым, а прямоугольным, щелевидным, в виде буквы "зю" (что б ее). То есть, как сохранить гидравлику и избавиться от шума?!!

Перепад давления на выходе из котельной 4,5 кгс/см2, на шайбах перепад замерить нет возможности. Диаметры отверстий от 6,0 до 17 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Галиев   шум дросселирующей шайбы   3.8.2012, 16:02
- - alexius_sev   видимо перепад на шайбе очень большой, в СНиПе по ...   3.8.2012, 16:05
- - alexenderk   Поставьте последовательно 2 шайбы с отверстиями бО...   3.8.2012, 16:10
- - Галиев   К сожалению, с гидравликой ТС столкнулся впервые. ...   3.8.2012, 16:13
- - KGP1   А кто делал расчет шайб? Имеются ли данные по Тобр...   3.8.2012, 16:17
|- - Галиев   Цитата(KGP1 @ 3.8.2012, 17:17) А кто дела...   3.8.2012, 16:24
- - alexenderk   СП 41-101-95 пункт 4.17. Напор делта Н, теряемый н...   3.8.2012, 16:19
|- - KGP1   Цитата(alexenderk @ 3.8.2012, 17:19) СП 4...   3.8.2012, 16:22
- - KGP1   Я же спрашивал Тобр. по нагрузкам- которые должны ...   3.8.2012, 16:33
- - Галиев   Цитата(Галиев @ 3.8.2012, 17:02) (график ...   3.8.2012, 16:36
- - KGP1   И на самом удаленном доме (именно на всех домах) с...   3.8.2012, 16:41
|- - Галиев   Цитата(KGP1 @ 3.8.2012, 17:41) И на самом...   3.8.2012, 16:45
- - KGP1   Тогда надо проверять расчет и смотреть пьезометрич...   3.8.2012, 16:50
|- - Галиев   Цитата(KGP1 @ 3.8.2012, 17:50) Тогда надо...   3.8.2012, 16:55
|- - KGP1   Цитата(Галиев @ 3.8.2012, 17:55) Шайбы на...   6.8.2012, 7:53
- - Артем Самара   Цитата(Галиев @ 3.8.2012, 18:24) Шайбы сч...   3.8.2012, 17:49
|- - Галиев   Цитата(Артем Самара @ 3.8.2012, 18:49) Ин...   5.8.2012, 16:16
- - den.mgn   Шайбы зенкуешь?   3.8.2012, 21:07
- - den.mgn   Снимай фаску с двух сторон, - не ошибешься. Толщин...   5.8.2012, 18:38
- - Iroha   я думаю наименьший шум будет если будет экспоненци...   5.8.2012, 21:04
- - испытатель   Да не помогут никакие фаски. Порядок расчета долже...   5.8.2012, 22:08
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 5.8.2012, 22:08) Да н...   5.8.2012, 22:50
- - A.R.   KGP1 дело глаголет. Его слушайте.   6.8.2012, 10:14
- - Dede   Вообще, как можно не видя пьезометра здесь какие т...   6.8.2012, 10:17
- - karuzo   Посылаю полную инфу по данному вопросу   6.8.2012, 10:49
|- - Govorov   Цитата(karuzo @ 6.8.2012, 10:49) Посылаю ...   18.5.2022, 21:50
- - karuzo   В дополнение могу сказать , что отверстие расчитыв...   6.8.2012, 11:13
|- - Галиев   Цитата(karuzo @ 6.8.2012, 12:13) если нуж...   7.8.2012, 10:35
- - alexius_sev   вот зачем жечь электричество на насосах на котельн...   6.8.2012, 11:16
- - Галиев   Большое спасибо! Теперь буду трясти наших ...   6.8.2012, 15:21
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 5.8.2012, 19:50) 2 метр...   6.8.2012, 23:42
|- - Галиев   Цитата(испытатель @ 7.8.2012, 0:42) на ба...   7.8.2012, 9:49
|- - A.R.   Цитата(Галиев @ 7.8.2012, 9:49) В том то ...   7.8.2012, 10:19
|- - Галиев   Цитата(A.R. @ 7.8.2012, 11:19) Ну как же ...   7.8.2012, 10:29
- - alexius_sev   ну поставбте балансировочник..., у него есть штуце...   7.8.2012, 9:58
|- - KGP1   Цитата(alexius_sev @ 7.8.2012, 10:58) ну ...   7.8.2012, 10:12
- - A.R.   Фактические замеры - дело хорошее, но в вашем случ...   7.8.2012, 11:27
|- - Галиев   Цитата(A.R. @ 7.8.2012, 12:27) Фактически...   8.8.2012, 9:41
- - Артем Самара   Цитата(Галиев @ 7.8.2012, 11:35) Повторюс...   8.8.2012, 23:43
- - Артем Самара   Цитата(испытатель @ 5.8.2012, 23:08) Да н...   9.8.2012, 0:11
- - Артем Самара   Цитата(A.R. @ 7.8.2012, 12:27) Фактически...   9.8.2012, 0:42
|- - A.R.   Цитата(Артем Самара @ 9.8.2012, 0:42) 1. ...   9.8.2012, 8:19
|- - KGP1   Цитата(Артем Самара @ 9.8.2012, 1:42) Наи...   9.8.2012, 8:29
- - alexius_sev   Цитата(A.R. @ 9.8.2012, 9:19) Но, тем не ...   9.8.2012, 8:20
|- - A.R.   Цитата(alexius_sev @ 9.8.2012, 8:20) Я та...   9.8.2012, 9:02
- - alexius_sev   Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 9:29) Для нашего ...   9.8.2012, 8:35
|- - KGP1   Цитата(alexius_sev @ 9.8.2012, 9:35) Да з...   9.8.2012, 8:37
- - aleostapen   На заданный вопрос: очень важен профиль шайбы (ФАС...   9.8.2012, 8:58
|- - Iroha   Цитата(aleostapen @ 9.8.2012, 11:58) На з...   9.8.2012, 9:18
|- - Dede   Цитата(Iroha @ 9.8.2012, 10:18) Острые кр...   9.8.2012, 9:30
- - alexius_sev   Цитата(A.R. @ 9.8.2012, 10:02) Не могли б...   9.8.2012, 9:30
|- - Iroha   Цитата(alexius_sev @ 9.8.2012, 12:30) Не ...   9.8.2012, 9:47
||- - KGP1   Цитата(Iroha @ 9.8.2012, 10:47) у ТА есть...   9.8.2012, 9:59
|- - A.R.   Цитата(alexius_sev @ 9.8.2012, 9:30) Не п...   9.8.2012, 11:35
|- - Dede   Цитата(A.R. @ 9.8.2012, 12:35) В Риге про...   9.8.2012, 11:54
|- - A.R.   Цитата(Dede @ 9.8.2012, 11:54) вы живете ...   9.8.2012, 12:36
|- - KGP1   Цитата(A.R. @ 9.8.2012, 13:36) Если бы......   9.8.2012, 12:43
|- - A.R.   Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 12:43) Вот и у на...   9.8.2012, 13:22
- - alexius_sev   Цитата(Dede @ 9.8.2012, 10:30) Представля...   9.8.2012, 9:38
- - alexius_sev   Цитата(Iroha @ 9.8.2012, 10:47) у ТА есть...   9.8.2012, 9:54
- - alexius_sev   Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 10:59) Лично ТА и...   9.8.2012, 10:11
- - alexius_sev   Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 13:43) Вот и у на...   9.8.2012, 13:09
|- - KGP1   Цитата(alexius_sev @ 9.8.2012, 14:09) Как...   9.8.2012, 13:32
|- - A.R.   Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 13:32) А вы спрос...   9.8.2012, 14:16
- - alexius_sev   Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 14:32) А вы спрос...   9.8.2012, 13:51
- - Артем Самара   Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 9:29) Для нашего ...   9.8.2012, 14:04
|- - KGP1   Цитата(Артем Самара @ 9.8.2012, 15:04) Во...   10.8.2012, 9:03
- - Мимошёл   Шайбы начинают шуметь при перепаде на них 25-30м и...   15.9.2024, 17:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных