Ruab096
сообщение 6.8.2012, 1:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



Тружусь в поте начальником центральной котельной 3 котла КВГМ-20 отапливаю город 35000 человек и теплопотреблением 20-22 Гкал/час Счетчиков нет ХВО 3 ФИПРа сетевые 4 штуки по 400/105 200кВт Уходит в трассу как в бочку по 300 кубов/сутки (замеры примерные по кол-ву фильтров и работе подпиточных они по 100/60 37.5 кВт) Никто и я не знаем сколько НУЖНО?? расходовать подпитки Кто знаком с системой подскажите (закончил Саратов.политех теплоэнергетика) Не надо желательно учить "бумажным нормам" Кстати спокойной ночи