> Большой перпад П и О ТС
Machinator
сообщение 6.8.2012, 7:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Добрый день!

Я новичок в обслуживании ИТП, до этого 5 лет работал старшим машинистом турбинного отделения на ТЭЦ.

Дак вот такая тема. На входе в ТП Р=7кгс/см2, на выходе з=3кгс/см2. Опыт подготовки воды для системм отопления подсказывает что перепад не должен превышать 3кгс/см2 (Этот перепад мы держали на станции в прямом и обратном трубопроводе ТС), а в ИТП 2кгс/см2 более чем достаточный перепад.

Вопрос такой: стоит ли устанавливать регулирующую арматуру на обратный трубопровод перед коренной задвижкой?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Machinator   Большой перпад П и О ТС   6.8.2012, 7:53
- - alexius_sev   Ну есть тех условия по которым нужно выдержать пер...   6.8.2012, 7:59
- - KGP1   Не указали т/граф т/с и СО, а также этажность.   6.8.2012, 8:02
- - alexius_sev   А лучше всего закройте задвижки на ИТП и измерте д...   6.8.2012, 8:04
- - Machinator   Спасибо! Ищу ТУ в проекте. По результатам отпи...   6.8.2012, 8:14
- - alexius_sev   Можете обратиться в тепловую сеть, у них дожна быт...   6.8.2012, 8:19
- - Machinator   В проекте не указано давление, делаю вывод что P з...   6.8.2012, 8:58
- - alexius_sev   ну трудно сказать, смотря где у вас перпад, вап пр...   6.8.2012, 9:13
- - Machinator   Цитата(alexius_sev @ 6.8.2012, 10:13) ну ...   6.8.2012, 9:16
- - alexius_sev   Позвоните в теплосеть, думаю самое правльное решен...   6.8.2012, 9:18
- - Am2Fm   Теплосеть в 90% случаев не даст фактических значен...   6.8.2012, 10:19
- - alexius_sev   Цитата(Am2Fm @ 6.8.2012, 11:19) Теплосеть...   6.8.2012, 10:25
|- - Am2Fm   Цитата(alexius_sev @ 6.8.2012, 11:25) мож...   6.8.2012, 11:53
- - Dede   Цитата(Machinator @ 6.8.2012, 8:53) Дак в...   6.8.2012, 10:26
- - Machinator   Цитата(Dede @ 6.8.2012, 10:26) Перепад бо...   6.8.2012, 10:31
- - Machinator   Ерунда получается. В СТК не могут найти наше ТУ,...   7.8.2012, 11:14
- - инж323   Вот ведь беда то. Я тоже не знаю что такое СТК и п...   7.8.2012, 11:29
- - Machinator   Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 11:29) Вот ведь...   7.8.2012, 11:39
- - Machinator   набросал не понятный для меня кусок ИТП. В общем ...   13.8.2012, 11:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных