baniffaciy
сообщение 6.8.2012, 14:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Ув. коллеги!
Ситуация следующая:
1) есть выполненный проект системы отопления (полипропиленовые трубопроводы; автоматические терморегуляторы у приборов...)
2)необходимо выполнить проект ИТП, но на основании "ранее выданных" (2004г) Т.У., а в этих ТУ прописано следующее: "Подключение к тепловым сетям сетям элеваторное, ГВС по открытой схеме с водоразбором через терморегулятор".

Получать новые ТУ заказчик не хочет...

Вопрос как убедить заказчика отказаться от элеватора.

вот немного почитал литературу и нормативы вот, что нашел:
1)Пырков_В.В._Современные_тепловые_пункты._Автоматика_и_регулирование__2007

"
...недостаток нерегулируемого гидроэлеватора – его работа при постоянном коэффициенте смешивания. При этом исключается возможность местного количественного регулирования системы отопления автоматическими терморегуляторами у отопительных приборов.Безусловно, что для двухтрубных систем отопления с переменным гидравлическим режимом такие гидроэлеваторы непригодны [7].[/size][size=2] Нерегулируемый гидроэлеватор при колебании расхода в системе отопления создает диаметрально противоположный энергосбережению эффект: в то время, когда закрываются терморегуляторы и уменьшается расход теплоносителя, начинает возрастать температура теплоносителя на выходе из него [20]. При этом возрастает температура теплоносителя в трубопроводах системы отопления и в обратном трубопроводе теплосети, увеличивая теплопотери в трубопроводах и ухудшая работу ТЭЦ или районной котельной. Кроме того, работа нерегулируемого гидроэлеватора несовместима с регулятором теплового потока, который следует устанавливать на абонентском вводе тепловой сети [9].

2)
Проектирование автоматизированных систем водяного отопления многоэтажных жилых и общественных зданий. RB.00.M3.50 ООО «Данфосс» 2011

...Допускается и зависимое присоединение системы к теплосети через смесительный узел с циркуляционным насосом (рис. 22, б). При этом из-за значительного гидравлического сопротивления автоматизированной системы отопления (не менее 25–30 кПа), а также из-за переменного теплового и гидравлического режима ее работы зависимое присоединение с использованием водоструйного насоса (гидроэлеватора) недопустимо ...


3)
СНИП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
а)6.1.2 ......
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.


4) СП41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» :

8.2 Автоматизация тепловых пунктов закры­тых и открытых систем теплоснабжения должна обеспечивать:

поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения;

регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воз­духа в отапливаемых помещениях;

А может я не прав и можно элеватор при описанных выше условиях.

Спасибо!









Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- baniffaciy   Элеватор в ИТП   6.8.2012, 14:05
- - alexius_sev   Срок действия ТУ вроде то ли год, то ли 3... При э...   6.8.2012, 14:12
- - KGP1   Очевидно, что основной смысл требований ТУ - обесп...   6.8.2012, 15:27
|- - Август   Цитата(KGP1 @ 6.8.2012, 16:27) Очевидно, ...   10.8.2012, 9:27
|- - KGP1   Цитата(Август @ 10.8.2012, 10:27) уважаем...   10.8.2012, 9:46
- - baniffaciy   Цитата(alexius_sev @ 6.8.2012, 16:12) Сро...   6.8.2012, 16:27
|- - Alex_   Цитата(baniffaciy @ 6.8.2012, 17:27) Из р...   6.8.2012, 19:04
- - baniffaciy   Ув.KGP1! Вы конечно же во всем правы. Цитата(K...   6.8.2012, 17:37
|- - KGP1   Цитата(baniffaciy @ 6.8.2012, 18:37) Ув.K...   7.8.2012, 8:29
- - baniffaciy   Цитата(KGP1 @ 7.8.2012, 10:29) ....2-х хо...   7.8.2012, 10:21
- - KGP1   Если мне память не изменяет, то мы говорили об эле...   7.8.2012, 10:37
- - baniffaciy   Цитата(KGP1 @ 7.8.2012, 12:37) Если мне п...   7.8.2012, 11:04
- - KGP1   Ну конечно, если РТ перекроет Т1, то при Тнв.= -15...   7.8.2012, 12:11
- - инж323   Элеватор желаемый быть увиденным ТСОшниками и пото...   7.8.2012, 12:28
- - baniffaciy   Цитата(KGP1 @ 7.8.2012, 14:11) Ну конечно...   7.8.2012, 12:40
- - baniffaciy   Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 14:28) ..... П...   7.8.2012, 12:51
|- - инж323   Цитата(baniffaciy @ 7.8.2012, 13:51) Так ...   7.8.2012, 13:01
- - KGP1   Понятно, что именно в свете отключения, пружина на...   7.8.2012, 12:55
- - baniffaciy   Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 15:01) И с 04 г...   7.8.2012, 13:17
|- - KGP1   Цитата(baniffaciy @ 7.8.2012, 14:17) В то...   7.8.2012, 13:34
- - инж323   А при чем тут фактические- нужны расчетные. А уж и...   7.8.2012, 14:16
|- - KGP1   Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 15:16) А при че...   7.8.2012, 14:23
|- - инж323   Цитата(KGP1 @ 7.8.2012, 15:23) При качест...   9.8.2012, 10:23
- - baniffaciy   Вот они ТУ эти...   7.8.2012, 14:27
- - инж323   вот она и открытая схема, вот и прописывание хотел...   7.8.2012, 14:50
- - baniffaciy   Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 16:50) вот она ...   7.8.2012, 15:06
- - инж323   Не все так пессемистично. если такие ТУ дают по те...   7.8.2012, 15:50
- - KGP1   Пост. 22-23 - это всего ли лишь лирика и к сожале...   9.8.2012, 8:35
- - baniffaciy   Точно так же как и пост15 Особенно 2-е предложение...   9.8.2012, 8:43
- - KGP1   Да, серьезный аргумент против установки элеватора ...   9.8.2012, 10:30
- - инж323   Ага, прям аргумент? Написали дурость замешанную на...   9.8.2012, 10:47
|- - KGP1   Цитата(инж323 @ 9.8.2012, 11:47) Так что ...   9.8.2012, 12:35
||- - инж323   Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 13:35) Эт кто как...   9.8.2012, 12:45
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 9.8.2012, 11:47) сколь ми...   10.8.2012, 7:36
- - Gemini   Коллеги, призываю всех к корректному общению   10.8.2012, 7:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных