Элеватор в ИТП, Аргументы против |
|
|
|
6.8.2012, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Ув. коллеги! Ситуация следующая: 1) есть выполненный проект системы отопления (полипропиленовые трубопроводы; автоматические терморегуляторы у приборов...) 2)необходимо выполнить проект ИТП, но на основании "ранее выданных" (2004г) Т.У., а в этих ТУ прописано следующее: "Подключение к тепловым сетям сетям элеваторное, ГВС по открытой схеме с водоразбором через терморегулятор".
Получать новые ТУ заказчик не хочет...
Вопрос как убедить заказчика отказаться от элеватора.
вот немного почитал литературу и нормативы вот, что нашел: 1)Пырков_В.В._Современные_тепловые_пункты._Автоматика_и_регулирование__2007
"...недостаток нерегулируемого гидроэлеватора – его работа при постоянном коэффициенте смешивания. При этом исключается возможность местного количественного регулирования системы отопления автоматическими терморегуляторами у отопительных приборов.Безусловно, что для двухтрубных систем отопления с переменным гидравлическим режимом такие гидроэлеваторы непригодны [7].[/size][size=2] Нерегулируемый гидроэлеватор при колебании расхода в системе отопления создает диаметрально противоположный энергосбережению эффект: в то время, когда закрываются терморегуляторы и уменьшается расход теплоносителя, начинает возрастать температура теплоносителя на выходе из него [20]. При этом возрастает температура теплоносителя в трубопроводах системы отопления и в обратном трубопроводе теплосети, увеличивая теплопотери в трубопроводах и ухудшая работу ТЭЦ или районной котельной. Кроме того, работа нерегулируемого гидроэлеватора несовместима с регулятором теплового потока, который следует устанавливать на абонентском вводе тепловой сети [9].
2)Проектирование автоматизированных систем водяного отопления многоэтажных жилых и общественных зданий. RB.00.M3.50 ООО «Данфосс» 2011
...Допускается и зависимое присоединение системы к теплосети через смесительный узел с циркуляционным насосом (рис. 22, б). При этом из-за значительного гидравлического сопротивления автоматизированной системы отопления (не менее 25–30 кПа), а также из-за переменного теплового и гидравлического режима ее работы зависимое присоединение с использованием водоструйного насоса (гидроэлеватора) недопустимо ...
3) СНИП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»: а)6.1.2 ...... В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
4) СП41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» :
8.2 Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения должна обеспечивать:
поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения;
регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
А может я не прав и можно элеватор при описанных выше условиях.
Спасибо!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
baniffaciy Элеватор в ИТП 6.8.2012, 14:05 alexius_sev Срок действия ТУ вроде то ли год, то ли 3...
При э... 6.8.2012, 14:12 KGP1 Очевидно, что основной смысл требований ТУ - обесп... 6.8.2012, 15:27 Август Цитата(KGP1 @ 6.8.2012, 16:27) Очевидно, ... 10.8.2012, 9:27  KGP1 Цитата(Август @ 10.8.2012, 10:27) уважаем... 10.8.2012, 9:46 baniffaciy Цитата(alexius_sev @ 6.8.2012, 16:12) Сро... 6.8.2012, 16:27 Alex_ Цитата(baniffaciy @ 6.8.2012, 17:27) Из р... 6.8.2012, 19:04 baniffaciy Ув.KGP1!
Вы конечно же во всем правы.
Цитата(K... 6.8.2012, 17:37 KGP1 Цитата(baniffaciy @ 6.8.2012, 18:37) Ув.K... 7.8.2012, 8:29 baniffaciy Цитата(KGP1 @ 7.8.2012, 10:29) ....2-х хо... 7.8.2012, 10:21 KGP1 Если мне память не изменяет, то мы говорили об эле... 7.8.2012, 10:37 baniffaciy Цитата(KGP1 @ 7.8.2012, 12:37) Если мне п... 7.8.2012, 11:04 KGP1 Ну конечно, если РТ перекроет Т1, то при Тнв.= -15... 7.8.2012, 12:11 инж323 Элеватор желаемый быть увиденным ТСОшниками и пото... 7.8.2012, 12:28 baniffaciy Цитата(KGP1 @ 7.8.2012, 14:11) Ну конечно... 7.8.2012, 12:40 baniffaciy Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 14:28) ..... П... 7.8.2012, 12:51 инж323 Цитата(baniffaciy @ 7.8.2012, 13:51) Так ... 7.8.2012, 13:01 KGP1 Понятно, что именно в свете отключения, пружина на... 7.8.2012, 12:55 baniffaciy Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 15:01) И с 04 г... 7.8.2012, 13:17 KGP1 Цитата(baniffaciy @ 7.8.2012, 14:17) В то... 7.8.2012, 13:34 инж323 А при чем тут фактические- нужны расчетные. А уж и... 7.8.2012, 14:16 KGP1 Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 15:16) А при че... 7.8.2012, 14:23  инж323 Цитата(KGP1 @ 7.8.2012, 15:23) При качест... 9.8.2012, 10:23 baniffaciy Вот они ТУ эти... 7.8.2012, 14:27 инж323 вот она и открытая схема, вот и прописывание хотел... 7.8.2012, 14:50 baniffaciy Цитата(инж323 @ 7.8.2012, 16:50) вот она ... 7.8.2012, 15:06 инж323 Не все так пессемистично. если такие ТУ дают по те... 7.8.2012, 15:50 KGP1 Пост. 22-23 - это всего ли лишь лирика и к сожале... 9.8.2012, 8:35 baniffaciy Точно так же как и пост15
Особенно 2-е предложение... 9.8.2012, 8:43 KGP1 Да, серьезный аргумент против установки элеватора ... 9.8.2012, 10:30 инж323 Ага, прям аргумент? Написали дурость замешанную на... 9.8.2012, 10:47 KGP1 Цитата(инж323 @ 9.8.2012, 11:47) Так что ... 9.8.2012, 12:35  инж323 Цитата(KGP1 @ 9.8.2012, 13:35) Эт кто как... 9.8.2012, 12:45 HeatServ Цитата(инж323 @ 9.8.2012, 11:47) сколь ми... 10.8.2012, 7:36 Gemini Коллеги, призываю всех к корректному общению 10.8.2012, 7:25
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)