Здравствуйте!
Внезапно появилась потребность разобраться с принципами конструирования системы аэрации: - материал труб; - рекомендуемые способы соединения труб; - материал креплений труб к пригрузам или к днищу сооружения; - применяемая арматура (запорно-регулирующая арматура, обратные клапаны); - фильтры для воздуха.
Сколько воздуха, какие именно аэраторы, их количество, раскладка, требуемые диаметры участков трубопровода и количество стояков - в данном топике обсуждать не предлагаю (хотя как кривая выведет). По умолчанию считаю что это отдельные темы, частично освященные в других топиках.
Мои понимания/сомнения/маразмы:
1. МАТЕРИАЛ ТРУБ. Систему аэрации можно разделить на три условных части: 1-магистральный трубопровод, 2-стояки, 3-воздухорастпределительные воздуховоды под уровнем иловой смеси. Есть сооружения в которых всё это делается из нержавеющей стали; это классно, но по цене редко кто на такое способен, поэтому нержавейка отпадает как наилудший но и наиредчайший вариант. Магистральный можно делать из черной стали, агрессивное воздействие среды - минимально, зато и линейное расширение минимально, что важно в контексте большой разницы температурного режима эксплуатации. С ржавчиной и окалиной с внутренней стороны трубопровода, забивающей аэраторы, приходится мириться. Стояки нельзя делать из черной стали. Надо из полимеров или нержавейки, поскольку тут наибольшее агрессивное воздействие среды. Опасные факторы - линейное расширение и возможность заковывания в лед при отключении аэрации без опорожнения сооружения. Вопрос - можно ли делать из ПНД? Какие требования к марке и свойствам ПНД? Или необходимо именно в этой части раскошелиться на нержавейку? Система разводки под уровнем жидкости. Хочется делать из ПНД. Но ПНД держит температуру до 60 градусов с натяжкой. Еще ПНД всё кривое получается. Но есть термостойкое ПНД. Надо ли термостойкость ведь из воздуходувки 90 градусов выходит?
2. СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ (что под иловой смесью). Сварка (неразъемное соед) - лучший способ, т.к. самый надежный, особенно учитывая условия отсутствия доступа к трубопроводу. Можно ли другие способы? Фланцы? Резьбовые фитинги? Компрессионные фитинги? Седелки?
3. МАТЕРИАЛ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ (что под иловой смесью). Обязательно нержавейка? Просто анодированные элементы можно? Бывают ли пластиковые хомуты-крепления, где их купить? Во многих проектах постсоветских институтов я видел просто черную стальную арматуру и болты - это нормально?
4. АРМАТУРА. Поворотные дисковые затворы - самые красивые, маленькие и дешевые. Но есть необходимость регулировать расход воздуха. В этом случае что - лучшее решение задвижка чугунная из советских проектов? Обратные клапаны на воздух нужны вообще? А они держать будут - или забьются пылью и всё?
5. ФИЛЬТЫ ДЛЯ ВОЗДУХА. Новые воздуходувки всегда укомплектованы фильтами на всасе - это решает вопрос. Но как быть при реконструкции аэрационной системы без замены воздуходувок? Там где стоят советские ТВ есть еще венткамеры, с окном, в котором лет 300-500 назад торчали мощные фильтры с механикой и электрооборудованием. Везде дверь в венткамеру закрашена в 8-12 слоев краски так что образует единую неразъемную конструкцию с дверной рамой. При открывании этой дверной конструкции ломом, обнаруживается пустое воздухозаборное окно и рядом валяется ржавый каркас от фильтра. Эксплуатация ковыряет в носе и говорит что эта комната - чтобы сушить грибы, но грибы уже лет 8 никто не собирает и поэтому комната не нужна. Когда-то давно на картинках видел что Экополимер или Экотон предлагал какие-то листовые полимерные материалы для монтаж в воздухозаборные окна венткамер. Сейчас у них на сайте этого найти не могу. Может я и ошибся - не они это были. Какие сейчас используются решения? Может ставить фильтры на напорной линии?
Я вообще-то уже много пытался разобраться сэ тими вопросами. Звонил знакомым старым эксплуатационщикам, носил водку проектировщикам, брал у них проекты (современные, где вся система аэрации из черной трубы и крепления тоже из бетона и черной арматуры). Но ясности так и не поимел. Прошу вас помогите кто сколько может.
Блин, сколько я написал...... это же читать никто не будет.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Опытныйкролик Материалы для системы аэрации 9.8.2012, 17:03 Alge да уж...
как я понимаю:
- поездить по современным... 9.8.2012, 22:45 Опытныйкролик QUOTE (Alge @ 9.8.2012, 23:45) - поездить... 10.8.2012, 8:51  Alge эксплуатационщики своим мнением а также опытом, за... 17.8.2012, 8:31 Опытныйкролик QUOTE (Alge @ 9.8.2012, 23:45) а собсно о... 10.8.2012, 9:02 Alge Цитата(Опытныйкролик @ 9.8.2012, 18:03) -... 9.8.2012, 22:55 Alge а какая может быть дискуссия в разговоре ни о чем?... 10.8.2012, 11:20 Опытныйкролик QUOTE (Alge @ 10.8.2012, 12:20) ну так и ... 10.8.2012, 16:03  Alge Цитата(Опытныйкролик @ 10.8.2012, 17:03) ... 14.8.2012, 10:16   Опытныйкролик QUOTE (Alge @ 14.8.2012, 11:16) да, конеч... 15.8.2012, 8:10    Alge Цитата(Опытныйкролик @ 15.8.2012, 9:10) И... 15.8.2012, 13:24     Опытныйкролик QUOTE (Alge @ 15.8.2012, 14:24) из воздух... 16.8.2012, 8:34 Alge во: пвх, абс, нержа, резина, клей 17.8.2012, 9:04 Опытныйкролик QUOTE (Alge @ 17.8.2012, 10:04) во: пвх, ... 10.9.2012, 10:41  Alge Цитата(Опытныйкролик @ 10.9.2012, 11:41) ... 12.9.2012, 8:07   Опытныйкролик QUOTE (Alge @ 12.9.2012, 9:07) пвх
ПВХ на... 25.1.2013, 16:08 раздолбай Попробую. Бегло опишу схемку подачи воздуха котору... 17.8.2012, 9:30 Опытныйкролик QUOTE (раздолбай @ 17.8.2012, 10:30) Сист... 10.9.2012, 10:51 раздолбай 1. 5 лет при мне, до и и после не знаю.
2. Да , ош... 10.9.2012, 12:41 Mr.AYRoS Подскажите литературку о современных аэраторах (их... 30.10.2012, 18:23 Сандугач Цитата(Mr.AYRoS @ 30.10.2012, 21:23) Подс... 31.10.2012, 0:02  Опытныйкролик QUOTE (Сандугач @ 31.10.2012, 1:02) Масса... 31.10.2012, 10:11 Задержка поставки! Цитата(Сандугач @ 30.10.2012, 21:02) мы, ... 31.10.2012, 8:24 Alge Цитата(Задержка поставки! @ 31.10.2012, 9... 31.10.2012, 10:35 Mr.AYRoS Аэротенки двух коридорные с рассредоточенным впуск... 31.10.2012, 15:42 Fatik Цитата(Mr.AYRoS @ 31.10.2012, 15:42) Во в... 31.10.2012, 16:22  andrey R Цитата(Fatik @ 31.10.2012, 17:22) А это р... 31.10.2012, 16:35 Опытныйкролик Ответ по сути вопроса.
Книги про аэраторы которые ... 31.10.2012, 16:57 Mr.AYRoS имелось ввиду, что крайне неудобно регулировать по... 31.10.2012, 17:25 Опытныйкролик QUOTE (Mr.AYRoS @ 31.10.2012, 18:25) а вт... 1.11.2012, 8:32  andrey R Цитата(Опытныйкролик @ 1.11.2012, 9:32) Х... 1.11.2012, 9:06 Сандугач Цитата(Задержка поставки! @ 31.10.2012, 1... 31.10.2012, 18:02 Urchi_Purchi Цитата(Сандугач @ 31.10.2012, 20:02) ...В... 1.11.2012, 7:19 Опытныйкролик QUOTE (Сандугач @ 31.10.2012, 19:02) На с... 1.11.2012, 8:41 sashapvt По поводу материала воздуховодов. Использовали и в... 25.1.2013, 17:55 Alge Цитата(Опытныйкролик @ 25.1.2013, 17:08) ... 28.1.2013, 8:18 Hayward Очень важной частью системы аэрации являются компр... 30.1.2013, 9:32 Alge Цитата(Hayward @ 30.1.2013, 10:32) У меня... 30.1.2013, 11:01 Опытныйкролик QUOTE (Hayward @ 30.1.2013, 10:32) Очень ... 30.1.2013, 11:46  Alge Цитата(Опытныйкролик @ 30.1.2013, 12:46) ... 30.1.2013, 14:46   Опытныйкролик QUOTE (Alge @ 30.1.2013, 15:46) считайте ... 25.4.2013, 16:46