o0o
сообщение 10.8.2012, 6:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.8.2012
Пользователь №: 159343



Добрый день!
Нужна помощь в заливке программы на TAC xenta 302. Кабель сделал, программа тоже сделана, но контроллер не видится с компьютера. Распиновка кабеля такая:
Прикрепленный файл  321.png ( 27,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194


Порядок действий такой:
1. Подключение кабеля в контроллер и к компьютеру.
2. Включение контроллера.
3. Открытие программы в TAC Menta, переход в режим Simulate, нажатие кнопки Online.
4. Выход ошибки Communications failed.

Номера com портов выставлены правильно. Пробывал соединяться через Download Wizard, так же выходит ошибка.
Или без TAC Vista невозможно залить программу или в чем-то другом ошибка? Или надо совершать какие-то действия с самим контроллером (он новый), может перемычку какую поставить или что-то в этом роде? Первый раз работаю с этим контроллером.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- o0o   Tac Xenta 302   10.8.2012, 6:52
- - ttt   Кроме Менты (не ДЕМО версии) и правильного кабелян...   10.8.2012, 12:05
- - Hatoy   Возможно номера на RJ надо с другой стороны считат...   10.8.2012, 21:19
|- - den.mgn   Цитата(Hatoy @ 11.8.2012, 0:19) Возможно ...   11.8.2012, 5:05
- - ganz72   По фото расключение RG45 верное, при условии что R...   11.8.2012, 9:31
- - o0o   Разобрался, спасибо. В документации было "вид...   12.8.2012, 19:55
|- - Gen   Цитата(o0o @ 12.8.2012, 20:55) Теперь поп...   14.8.2012, 9:54
||- - o0o   Цитата(Gen @ 14.8.2012, 12:54) Вы себе вс...   15.8.2012, 7:19
|- - ganz72   Цитата(o0o @ 12.8.2012, 20:55) Теперь поп...   14.8.2012, 20:22
- - o0o   Не нашел как отредактировать сообщение. Ну похоже ...   12.8.2012, 21:04
- - immer   А есть программа, забыл как называется, можно посм...   14.8.2012, 10:29
- - o0o   Я создал приложение в TAC Menta, создал панель опе...   14.8.2012, 20:42
- - immer   А там только одна Xenta, без расширительных модуле...   15.8.2012, 8:14
- - o0o   Только контроллер, без модулей.   15.8.2012, 8:18
- - o0o   Спасибо, оказалось после загрузки приложения, надо...   15.8.2012, 10:28
|- - ganz72   Цитата(o0o @ 15.8.2012, 11:28) Спасибо, о...   15.8.2012, 18:55
- - immer   Я дома посмотрю прогу через которую можно увидеть ...   15.8.2012, 14:35
- - immer   Прога называется XentaSystemErrorLogViewer3.84_01,...   15.8.2012, 19:47
|- - o0o   Цитата(immer @ 15.8.2012, 22:47) Прога на...   16.8.2012, 16:58
|- - ganz72   Цитата(o0o @ 16.8.2012, 17:58) 2ganz72 Да...   16.8.2012, 22:39
- - immer   скинь мыло   16.8.2012, 20:55
- - immer   Да надо пробить ошибку и отправить в шнайдер, може...   17.8.2012, 7:57
- - immer   тут случайно наткнулся на следующее If the TAC Xe...   18.8.2012, 21:35
|- - Gen   Цитата(immer @ 18.8.2012, 22:35) Если 10 ...   19.8.2012, 22:30
- - ganz72   Пробовал. Сбрасывается приложение Menta и сетевая ...   18.8.2012, 22:32
- - o0o   2ganz72 А какие имеено контакты замкнуть в rj45? ...   22.8.2012, 12:38
|- - immer   Если не ошибаюсь, то надо подключатся через лон ка...   23.8.2012, 7:59
|- - o0o   Цитата(immer @ 23.8.2012, 10:59) Если не ...   24.8.2012, 7:06
- - geMeHTop   сам не пробовал, но из мануала: сброс   22.8.2012, 13:04
- - ganz72   Да, это оно.   22.8.2012, 17:36
- - immer   Тут нужен лон интерфейс http://www.echelon-lon.ru...   24.8.2012, 8:22
- - Stoorman   Возможно поможет сброс контроллера в заводские нас...   24.8.2012, 13:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 11:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных