А.В.
сообщение 13.8.2012, 15:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Добрый день. Газовики подскажите:
1. Объект: сервисный центр со складом запчастей и офисными помещениями. расход газа только на отопление от котельной мощностью 90 кВт. Врезка газа осуществляется в газопровод среднего давления 0,25 МПа. Давление необходимо сбросить до низкого 3,0КПа. Расход газа мах 11 м3/ч, мин = 1,8 м3/ч . Так вот вопрос:
Согласно СНиП 6.5.1 - одна линия редуцирования и байпас, Согласно СП 6.5.4 - байпас запрещён (у нас обыкновенные бытовые котлы, без всяких редукционной и защитной арматуры (нет никакого мультиблока и газовой рампы), соответственно остаётся только одна линия редуцирования. Необходимо ли предусматривать вторую линию редуцирования? (согласно СП п. 6.5.3 - Допускается не предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ или .......). Сети не закольцованы.

2. Объект: жилой одноквартирный дом. Расход газа: на отопление, ГВС (двухконтурный котел) и приготовление пищи (плита). Врезка в газопровод высокого давления 1,2 МПа, сбрасываем давление до низкого 2,0 КПа. Расход газа с учётом перспективы мах 30 м3/ч, мин 1,0 м3/ч.
Вопрос тот же самый:
Согласно СНиП 6.5.1 - одна линия редуцирования и байпас, Согласно СП 6.5.4 - байпас запрещён (у нас обыкновенные бытовые котлы, без всяких редукционной и защитной арматуры (нет никакого мультиблока и газовой рампы), соответственно остаётся только одна линия редуцирования. Необходимо ли предусматривать вторую линию редуцирования? (согласно СП п. 6.5.3 - Допускается не предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ или .......) Сети не закольцованы.

Спасибо.

Сообщение отредактировал А.В. - 13.8.2012, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- А.В.   Одна или две линии редуцирования   13.8.2012, 15:33
- - А.В.   Господа извините за некорректность. В теме звучит ...   13.8.2012, 18:51
- - dugarik   Необходимости в резервной линии нет, ни по СНиП, н...   14.8.2012, 6:12
|- - А.В.   Цитата(dugarik @ 14.8.2012, 7:12) Необход...   14.8.2012, 7:09
- - Дружок   Байпас запрещён в виде обводной линии с запорной а...   14.8.2012, 6:19
|- - А.В.   Цитата(Дружок @ 14.8.2012, 7:19) Байпас з...   14.8.2012, 7:25
- - dugarik   Я имел в виду: необходимости нет во второй линии р...   14.8.2012, 7:37
|- - А.В.   Цитата(dugarik @ 14.8.2012, 8:37) Я имел ...   14.8.2012, 7:49
- - dugarik   Написал же вполне четко, резервная линия и байпас ...   14.8.2012, 7:59
- - chp6   Технический регламент о безопасности сетей газорас...   14.8.2012, 8:24
- - Дружок   Что такое "съёмная линия" фактически та...   14.8.2012, 9:25
- - Vorbei   А в чем собственно проблема? Озадачте ей заказчика...   14.8.2012, 15:48
- - chp6   Если заказчик за инженера будет решать вопросы ком...   14.8.2012, 16:07
- - Vorbei   Речь идет о согласовании технического решения инже...   15.8.2012, 7:56
- - chp6   Претензии могут быть только если принятое рещение ...   15.8.2012, 10:16
- - Vorbei   Ни две линии редуцирования, ни одна линия (без бай...   15.8.2012, 10:46
- - chp6   одна линия (без байпаса) допускается не для всех о...   15.8.2012, 12:02
- - мурад   Технический регламент на который уже была ссылка п...   20.8.2012, 12:14
- - Ivan Yur'evich   Коллеги помогите пожалуйста советом! Совсем мн...   13.3.2014, 10:37
|- - Лыткин   Цитата(Ivan Yur'evich @ 13.3.2014, 11...   13.3.2014, 13:41
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(Лыткин @ 13.3.2014, 14:41) Не факт...   13.3.2014, 14:38
- - LevaK   Я бы поставил фильтр с обводной задвижкой, счетчик...   13.3.2014, 16:45
|- - Ivan Yur'evich   Цитата(LevaK @ 13.3.2014, 17:45) Я бы пос...   14.3.2014, 7:32
- - dugarik   Выше прозвучало, что для нежилых объектов, необход...   19.8.2014, 12:45
- - ForceSLV   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется Г...   6.7.2017, 10:42
- - 99887766   «Технический регламент о безопасности сетей газора...   6.7.2017, 11:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных