> Марка стали труб паропровода до 6 бар
falcon19821007
сообщение 14.8.2012, 1:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Добрый день! Подскажите пожалуйста какую марку стали пожно использоват для паропровода насыщенного пара до 6 бар?

Буду рад ответам и коментариям!

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- falcon19821007   Марка стали труб паропровода до 6 бар   14.8.2012, 1:43
- - Машинист   Здравствуйте! В приложениях к Правилам устройс...   14.8.2012, 3:24
- - Dimention   Не мучайте человека. Для паропровода используйте с...   14.8.2012, 5:48
|- - falcon19821007   Цитата(Dimention @ 14.8.2012, 6:48) Не му...   4.9.2012, 8:15
|- - Dimention   Цитата(falcon19821007 @ 4.9.2012, 16:15) ...   17.9.2012, 7:18
- - falcon19821007   Цитата(Dimention @ 14.8.2012, 6:48) Не му...   15.8.2012, 1:08
- - Dimention   Цитата(Dimention @ 14.8.2012, 13:48) Толщ...   15.8.2012, 5:45
- - falcon19821007   Цитата(Dimention @ 15.8.2012, 6:45) Отвод...   17.8.2012, 14:21
- - Dimention   Правила трубопроводов пара и горячей воды допускаю...   21.8.2012, 2:11
- - Dimention   Правила трубопроводов пара и горячей воды допускаю...   21.8.2012, 2:11
- - Dimention   Правила трубопроводов пара и горячей воды допускаю...   21.8.2012, 2:11
- - nekrasov80   Толщина стенки присоединяемой трубы известна, нужн...   21.8.2012, 7:25
- - Галиев   Расчет тр. на прочность не забудьте приложить. На ...   21.8.2012, 9:29
- - Dimention   Что-то мне подсказывает что шовные трубы на трубоп...   22.8.2012, 1:57
- - Галиев   ПБ 10-573-03. 3.4.3. Применение электросварных тру...   22.8.2012, 12:43
- - Dimention   Равносильно сказать что задача неподъемной станови...   23.8.2012, 7:20
|- - Shuburshun   Цитата(Dimention @ 23.8.2012, 8:20) Равно...   23.8.2012, 10:37
- - Галиев   Повторюсь, УЗК сварного шва трубы указывается в се...   23.8.2012, 9:57
- - Dimention   Я конечно могу ошибаться, только как потом ростехн...   23.8.2012, 10:32
- - shadow   ГОСТ 10740-91 ст3 или ст10,20   23.8.2012, 11:11
|- - Dimention   в правилах сказано четко 100% неразрушающий контро...   24.8.2012, 3:01
- - falcon19821007   Еще раз огромное спасибо!!! Выбрал бес...   29.8.2012, 1:59
- - Dimention   Проблемы с проведением диагностики, или проблема с...   29.8.2012, 4:07
- - falcon19821007   Проблема с получением заключения от завода изгтови...   31.8.2012, 1:51
- - falcon19821007   Проблема с получением заключения от завода изгтови...   31.8.2012, 1:51
- - mr.kda   ГОСТ 8731-87 недействующий, работает ГОСТ 8731-74,...   12.11.2014, 16:41
- - Созонов   Уважаемые коллеги ПБ отменили, и теперь чем руково...   22.9.2016, 8:45
- - T-rex   ну не запретили же. выбирайте оттуда, только в ПД ...   25.9.2016, 21:55
- - marysiy   В ПБ 10-573 (отмененный) таблица 2 сталь 09Г2С сле...   22.11.2016, 12:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 17:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных