Bomba
сообщение 14.8.2012, 23:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Прощу помощи, народ. С водоснабжением сталкиваюсь впервые, прошу проверить правильность рассуждений rolleyes.gif
Имеется строящийся загородный дом в 3 этажа, по около 3,8 м каждый. Есть скважина с неизвестными характеристиками и насосом, который, со слов хозяина, "слабоват". Требуется обеспечить водой с нормальным напором все три этажа дома и подачу воды в отдельностоящую баню (15 м от дома). В доме предполагается 2 ванны, 2 биде, 3 унитаза, 3-4 раковины, 2 душа.
По моим расчетам расход получается около 3,5 м3/ч, напор - около 33 м. Хочу применить схему - в котельной установить бак запаса воды на 500 л (пожелание заказчика), из бака вода подается насосной станцией типа Grundfos Hydrojet JP6 с мембранным баком в модуль водоподготовки и далее в систему ХВС и ГВС. Я правильно рассуждаю, или где? blink.gif И как точно посчитать расход и напор для насоса, что то 3,5 м3 че то много мне кажется, не?
Прикрепленный файл  pvt_house.dwg ( 820,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94

Прикрепленный файл  pvt_house.pdf ( 117,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158


Сообщение отредактировал Bomba - 14.8.2012, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bomba   Водоснабжение загородного дома   14.8.2012, 23:47
- - Nasosnik25   Народу сколько жить будет? Ванна ванне рознь, може...   15.8.2012, 9:17
|- - Bomba   Цитата(Nasosnik25 @ 15.8.2012, 10:17) Нар...   15.8.2012, 10:49
- - nick2   водоочистку ставьте сразу после скважины, без разр...   15.8.2012, 11:45
- - Насосник   Если предусматривается вариант работы повысительно...   15.8.2012, 11:57
- - Овьен   Я согласен с Nick2, мы неоднократно так делали. Ко...   15.8.2012, 13:25
- - nick2   Цитата(Овьен @ 15.8.2012, 16:25) возможно...   15.8.2012, 14:46
- - Насосник   Цитата(nick2 @ 15.8.2012, 17:46) ... при ...   15.8.2012, 15:20
- - Anton77   Схема конечно сложная и дорогостоящая. Имея на вв...   18.8.2012, 11:35
|- - Bomba   Цитата(Anton77 @ 18.8.2012, 12:35) Схема ...   21.8.2012, 10:56
- - nick2   Цитата(Anton77 @ 18.8.2012, 14:35) ... С ...   19.8.2012, 17:58
- - Сергей Валерьевич   Осмелюсь предложить.. а не проще на скважину поста...   19.8.2012, 20:14
|- - Овьен   Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.8.2012, 0:1...   20.8.2012, 8:42
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Овьен @ 20.8.2012, 8:42) Если бы б...   22.8.2012, 7:59
- - Насосник   Цитата(Anton77 @ 18.8.2012, 14:35) Бак ге...   20.8.2012, 10:56
- - Nasosnik25   Обратный клапан надо на ввод В1, а то насос качнет...   21.8.2012, 12:19
|- - Bomba   Цитата(Nasosnik25 @ 21.8.2012, 13:19) Обр...   21.8.2012, 12:39
|- - Bomba   Цитата(Bomba @ 21.8.2012, 13:39) Он типа ...   21.8.2012, 14:16
- - Nasosnik25   200 л объем только бака (без учета остальной систе...   21.8.2012, 14:53
- - nick2   если есть, покажите анализ воды.   22.8.2012, 7:11
- - Овьен   Цитата(Bomba @ 21.8.2012, 14:56) Выдал по...   22.8.2012, 11:35
- - zem   Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.8.2012, 7:5...   22.8.2012, 13:15
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(zem @ 22.8.2012, 13:15) Не каждый ...   22.8.2012, 13:42
- - Насосник   Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.8.2012, 10...   23.8.2012, 6:11
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Насосник @ 23.8.2012, 6:11) Закон...   23.8.2012, 7:19
- - svetlana295   И нам надо было в новый дом провести воду. Мы обра...   2.6.2015, 1:02
- - andrey R   Цитата(svetlana295 @ 2.6.2015, 1:02) И на...   2.6.2015, 7:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 23:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных