> Противодымная вентиляция артиума-неатриума., Торговый комплекс. Надземная часть 3 этажа. Эскалатор.
Phenomen_ON
сообщение 16.8.2012, 12:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



ДОбрый день, коллеги!
Имею торговый комплекс с 3-х этажной надземной частью, причем через эскалатор все 3 этажа сообщаются между собой. Планировки с последней схемой противодымки прилагаю.
Экспертизу я прошел с поэтажным дымоудалением и поэтажной компенсацией дымоудаления. Зона эскалатора отделялась от этажа при пожаре противодымными шторами, и из зоны эскалатора было предусмотрено естественное думоудаление через зенитный фонарь, располагающийся непосредственно над зоной эскалатора, без компенсации.
В экспертизе заказчику сказали, что данный вариант весьма затратен, что есть вариант намного более выгодный. Принять 3 этажа, соединенные эскалатором, как атриум, и исходя из этого сделать расчет противодымной вентиляции, как для атриума. Т.е. схема должна была быть следующей - механическое дымоудаение осуществляется из верхней части 3-х этажного объема, например через зенитный фонарь, путем установки в его торцы дымоприемные устройства, а подача воздуха на компенсацию - в нижнюю часть объема, т.е. в нижнюю часть первого этажа. Заказчик естественно услышав про то, что можно сэкономить, скомандовал ВПЕРЕД! Я подготовил чертежи, сдал в экспертизу, и тут началось самое интересное.
Мне написали замечание, мол по вашему архитектурному решению в нормативной документации нет стандартных схем противодымной вентиляции, т.е. принять надземную часть здания, как атриум не получается...Мол вам надо обратиться в более компетентные органы (Москва), которые смогут вам предложить адекватную модель противодымной вентиляции, а главное смогут обосновать законность применения этой модели...
А теперь, дорогие коллеги, прошу отписаться тех, у кого была, есть или предстоит такая же ситуация с эскалатором, соединяющим 3 и более этажа. Прошу поделиться советом и опытом - как решали вопрос противодымки.
С уважением Янин Олег.

Сообщение отредактировал Phenomen_ON - 16.8.2012, 12:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_______.pdf ( 712,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
Прикрепленный файл  2_______.pdf ( 681,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Прикрепленный файл  3_______.pdf ( 682 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 972,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Phenomen_ON   Противодымная вентиляция артиума-неатриума.   16.8.2012, 12:19
- - koromyslov   Вариантов может быть несколько, вопрос в том: что ...   16.8.2012, 13:01
- - stranger_2   В этом году закончили объект с высоким атриумом (2...   16.8.2012, 14:03
- - Phenomen_ON   Для Stranger 2 - Неужели 2 млн??!!! у ...   16.8.2012, 14:45
- - stranger_2   За подробностями в личку   21.8.2012, 0:54
- - Незнайка   Цитата(Phenomen_ON @ 16.8.2012, 12:19) В ...   27.11.2012, 10:29
- - EJIEHA   Сразу скажу - с эскалаторами не работала У меня в...   27.11.2012, 11:36
|- - Незнайка   Цитата(EJIEHA @ 27.11.2012, 11:36) У меня...   27.11.2012, 12:41
- - EJIEHA   А в подвале что? Это я к тому спрашиваю, что если ...   27.11.2012, 12:51
|- - Незнайка   Цитата(EJIEHA @ 27.11.2012, 12:51) А в по...   27.11.2012, 13:52
|- - EJIEHA   Цитата(Незнайка @ 27.11.2012, 13:52) Всё ...   27.11.2012, 15:05
|- - Незнайка   Цитата(EJIEHA @ 27.11.2012, 15:05) 3) Есл...   27.11.2012, 16:19
- - EJIEHA   Первый - точно как коридоры бы решала. Хоть и един...   27.11.2012, 16:55
|- - Незнайка   Цитата(EJIEHA @ 27.11.2012, 16:55) Первый...   27.11.2012, 16:57
- - SmokeSlayer   А у меня вопрос такой: Когда отделяем эскалатор пр...   4.2.2016, 21:30
|- - Незнайка   Цитата(SmokeSlayer @ 4.2.2016, 22:30) А у...   23.5.2016, 14:24
|- - ИОВ   В СП 7 есть указание Цитата6.2 ... Помещения одной...   24.5.2016, 11:16
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 24.5.2016, 12:16) Мне ничего...   24.5.2016, 15:46
|- - ИОВ   Отвечаю в Вашем посте цветом Цитата(Незнайка ...   24.5.2016, 23:16
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 25.5.2016, 0:16) разместили ...   25.5.2016, 8:47
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 25.5.2016, 8:47) Уточню...   25.5.2016, 10:31
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 25.5.2016, 11:31) Моё мнение...   25.5.2016, 15:34
- - wwwBMF   А не подскаждите как принять скорость опускания шт...   25.5.2016, 10:19
|- - ИОВ   Цитата(wwwBMF @ 25.5.2016, 10:19) А не по...   25.5.2016, 12:25
|- - Незнайка   Коллеги, подскажите, пожалуйста. Догадываюсь, что ...   24.8.2018, 15:01
|- - ИОВ   Тут, конечно, нужна консультация квалифицированног...   25.8.2018, 11:48
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 25.8.2018, 12:48) Тут, конеч...   27.8.2018, 10:16
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 27.8.2018, 10:16) ИОВ, ...   27.8.2018, 14:04
- - Skripun   А вот интересно как тогда считать такой атриум с п...   25.8.2018, 15:47
|- - ИОВ   Предлагаю сначала задуматься - каким образом 2 час...   25.8.2018, 18:19
- - Skripun   Это, конечно, вопрос... Такие решения (входной хол...   26.8.2018, 0:12
- - ИОВ   Цитата(Skripun @ 26.8.2018, 0:12) Это, ко...   26.8.2018, 7:58
- - Skripun   Сомнения мои появились из-за того, что архитектора...   26.8.2018, 14:15
- - ИОВ   Да, квалифицированных/грамотных архитекторов сегод...   26.8.2018, 16:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных