> Вентиляция медцентра, Вопрос по естественной\механической вентиляции
maliavin
сообщение 16.8.2012, 17:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160043



Интересует меня как заказчика. Здание отдельное, 2 этажа и цоколь. Сдается как торговый центр, потом перепрофилируется в медицинский. Предлагается сразу оборудовать вентиляцию как для медучреждения.
Согласно п. 6.4. САНПИН 2.1.3.2630-10 Здания ЛПО должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением.

Необходима ли вентиляция с механическим побуждением, если да то в какие помещения?
Я так вижу, что в процедурную на первом этаже и в душевой зал, комнату массажа, кабинет физиопроцедур в цоколе? или я не прав?

Сообщение отредактировал maliavin - 16.8.2012, 17:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_______________.pdf ( 114,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  2__________.pdf ( 111,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 115,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maliavin   Вентиляция медцентра   16.8.2012, 17:33
- - инж323   Вы завершите процедуру сдачи здания в эксплуатацию...   16.8.2012, 17:39
|- - maliavin   Цитата(инж323 @ 16.8.2012, 17:39) Вы заве...   16.8.2012, 17:57
- - инж323   Так вы хотите перепрофилировать сразу, не сдавая з...   16.8.2012, 18:06
|- - maliavin   Цитата(инж323 @ 16.8.2012, 18:06) Так вы ...   16.8.2012, 20:19
|- - jota   Цитата(maliavin @ 16.8.2012, 20:19) Все у...   16.8.2012, 20:39
- - jota   Цитата(maliavin @ 16.8.2012, 17:33) Необх...   16.8.2012, 19:25
|- - ne_rylut   Цитата(jota @ 16.8.2012, 19:25) куда посе...   16.8.2012, 20:13
|- - maliavin   Цитата(jota @ 16.8.2012, 19:25) Если Вы х...   17.8.2012, 12:24
|- - jota   Цитата(maliavin @ 17.8.2012, 12:24) 1. TH...   17.8.2012, 13:09
- - инж323   А сдавать что будете? торгцентр с вентиляцией для ...   16.8.2012, 20:20
|- - maliavin   Цитата(инж323 @ 16.8.2012, 20:20) А сдава...   16.8.2012, 20:55
- - инж323   Пожнадзору сдадите свою вентиляцию торгового, кот...   16.8.2012, 21:10
- - MAverick   Цитата(ne_rylut @ 16.8.2012, 21:13) Т.е. ...   17.8.2012, 13:58
- - PAS73   там операционного блока нет. Так то уже все сказал...   20.8.2012, 8:20
- - maliavin   ок. Все спасибо за помощь.   25.8.2012, 18:26
- - Владимир 2010   Коллеги. Здание 4 этажа(офисное). Общая вентиляция...   1.2.2018, 18:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных