Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Tac Vista и Loytec Ls-13333
immer
сообщение 18.8.2012, 20:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Коллеги, помогите разобраться.

На объекте 10 щитов с контроллерами Tac 401 и расширительными модулями. Заказчик прокинул от каждого щита витую пару к одному месту, длинна от каждого щита составляет примерно 800 м. Хотят поставить шлюз для сети LONWORKS Loytec LS-13333 CLoytec, к которому будут подсоединяться все щиты и дальше идти к ПК. И еще куда-то хотят запихать усилители сигнала FTT10 ТАС.

У меня возникло несколько вопросов:

1) Насколько правильна такая комплектация ? Нельзя ли было просто объеденить последовательно все щиты и подсоединить к ПК ?
2) Нужно ли столько усилителей ?
3) Нужен ли OPC сервер ?
4) Насколько трудно настроить loytec ? Никогда не имел с ним дело. Его нужно пробить в Висте ?
5) Какую топологию нужно использовать ?
6) Нужно ли ставить терминаторы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- immer   Tac Vista и Loytec Ls-13333   18.8.2012, 20:12
- - ganz72   Сильно избыточная комплектация. До 64 узлов ( конт...   18.8.2012, 22:36
- - immer   Кроме контроллеров ТАС и ПК больше ничего не будет...   19.8.2012, 9:57
- - Gen   Забейти на все, соеденяйте все параллельно и в ком...   19.8.2012, 22:39
- - immer   Еще одна беда появилась. Для лон сети нужно исполь...   20.8.2012, 20:57
- - ganz72   Кабель на 90% работать будет.100 не даю, потому чт...   21.8.2012, 7:18
- - immer   Да, так и есть. Заказчик признался что та фирма, к...   21.8.2012, 9:15
- - ganz72   5.1.6 без проблем. FTT10 TAC это что? Если термина...   21.8.2012, 14:25
- - immer   это репитер   21.8.2012, 20:06
- - ganz72   Не нужен   21.8.2012, 21:57
|- - geMeHTop   может мне заодно подскажут: имеется 5 щитов (401-1...   22.8.2012, 10:16
- - geMeHTop   Правильно ли я понимаю , что у LIP-3333ECTB - есть...   22.8.2012, 10:30
|- - immer   Цитата(geMeHTop @ 22.8.2012, 11:30) Прави...   22.8.2012, 19:53
- - geMeHTop   Вот топология - можно ли использовать вариант 2, е...   22.8.2012, 11:17
- - ganz72   Выход ethernet подключается к сети. Простейший слу...   22.8.2012, 17:33
- - ganz72   Да. Звездой или 3 луча - неважно. Не забудьте тер...   22.8.2012, 21:27
- - geMeHTop   а NIC709-USB случаем не дешевле PCLTA-21?   23.8.2012, 8:43
- - immer   А если количество узлов увеличивается, то нужно ст...   28.8.2012, 21:42
- - immer   Подскажите, что за ошибка. В общем поставили комп,...   5.11.2012, 11:44
- - geMeHTop   может тут что есть http://buildingskb.schneider-el...   5.11.2012, 14:49
- - ganz72   Было как-то тоже, когда сеть связанную lontool32 в...   6.11.2012, 15:30
- - immer   Еще вопрос. Через ОП панел я вижу все щиты, но не ...   7.11.2012, 8:14
- - ttt   Связь не причем. Не во всех контроллерах прописаны...   7.11.2012, 13:37
- - immer   Сначало было без висты, в лонтул создал группу, в ...   7.11.2012, 16:51
- - immer   В общем напряму все нормально, видит контроллеры, ...   9.11.2012, 15:42
- - ganz72   В сети ТАС его комиссить не нужно. И в Висту пропи...   9.11.2012, 16:13
- - immer   ТР-1250 на репитере пустой, карта в компе ft-10, в...   9.11.2012, 16:19
- - ganz72   А инструкции нету? Я с телефона пишу, а файловый а...   9.11.2012, 16:25
- - immer   у тебя инструкция на русском ? я только на английс...   9.11.2012, 16:27
- - immer   отключил несколько щитов, оставил только 2. Когда ...   9.11.2012, 16:42
- - immer   Не знаю что произошло, но все заработало   9.11.2012, 16:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных