> Замена Dc-двигателя и Simoreg на Ac-двигатель
johndoe80
сообщение 23.8.2012, 18:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160933



Здравствуйте.
Хотим заменить двигатели постоянного тока и их блок управления Siemens Simoreg 6RA70 на что-нибудь из двигателей переменного тока и частотник. Хочется сэкономить на двигателях, приводах-управления (очень большие сроки поставки).
Хочется получать информацию от частотника по Profibus на контроллер Siemens и управлять двигателем с контроллера.
Двигатели парами, вот одна из пар. Другие пары такие же, только там 22кВТ и 56Ампер на якоре.
Перегрузки на двигателях описанной пары ниже такие:
В обычном режиме на якоре 5-10 ампер (при максимуме 28А), нагрузки максимальные по току в течении 1-2 минут, затем полчаса обычный режим.
Какие еще нужны вводные данные ?

Два Simoreg 6RA7018-6DV62-0 управляют двумя двигателями
Мощность, кВт = 11,2
НР = 15
Скорость, об/мин =1500

Якорная обмотка
Напряжение, В = 440
Ток, А = 28
Обмотка возбуждения
Напряжение, В = 310
Ток, А = 1,8

Тахогенератор
Напряжение (Vdc), В = 60
Скорость,об/мин = 5000
Ток, mА = 70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- johndoe80   Замена Dc-двигателя и Simoreg на Ac-двигатель   23.8.2012, 18:41
- - Гервин   Какой диапазон регулирования хотите получить?Какие...   23.8.2012, 19:20
- - johndoe80   Диапазон линейных скоростей для регулирования вала...   23.8.2012, 19:39
|- - Гервин   Цитата(johndoe80 @ 23.8.2012, 19:39) Диап...   24.8.2012, 17:04
- - Alexander_I   Цитата(Гервин @ 23.8.2012, 19:20) Для аси...   24.8.2012, 11:12
|- - Михайло   Цитата(Alexander_I @ 24.8.2012, 14:12) Ни...   1.9.2012, 13:34
- - Pawel   С двигателями особо не заморачивайтесь, берите 5А ...   24.8.2012, 18:37
- - johndoe80   На 1 двигателе каждого S-блока из 2х двигателей ст...   24.8.2012, 19:22
- - Гервин   Обращайся-сделаем!   26.8.2012, 7:34
- - Pawel   Вы только свисните и желающие решить ваш вопрос на...   26.8.2012, 16:48
- - Alexander_I   Охлаждение принудительное на двигатели, естественн...   1.9.2012, 18:22
- - vladun   Зачем энкодеры, если есть ATV71 и VLT302 ?   1.9.2012, 21:21
|- - Гервин   Цитата(vladun @ 1.9.2012, 21:21) Зачем эн...   2.9.2012, 9:47
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Гервин @ 2.9.2012, 9:47) А затем,ч...   2.9.2012, 11:44
- - Михайло   В том-то и дело, что в среднем 1:100. Причем не в ...   9.9.2012, 7:40
|- - poludenny   Цитата( @ 9.9.2012, 7:40) Причем не в сре...   9.9.2012, 11:25
- - Pzotov   А чем Вам СимоХрюк не подходит... Нормальная в при...   21.9.2012, 12:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных