Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Выкладываю Вам на суд принципиальную схему котельной на базе двух котлов Unical modal 93 кВт.
Расширительный бак еще не подбирал, подобрал диаметры труб (обвязка медью) насосы на котлах упс 32-80, на контуре рециркуляции котлов насос 25-40 (не много ли?). Обвязал гребенку, насосы на гребенке еще не выбраны, обвязку бойлера выложу позже.
Это мой первый самостоятельный раздел ТМ, так что прошу объективной критики, но сапогами пинать не стоит)).
С уважением, Дмитрий.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 77,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lamo   Критика принципиальной схемы котельной   25.8.2012, 16:48
- - Alex_   Насосы рециркуляции надо подключить до котловых на...   25.8.2012, 17:20
- - jota   1. Группа безопасности котла ставится на подаче, а...   25.8.2012, 17:38
- - испытатель   Меня не часто подводит чутье, но в таком огороде, ...   25.8.2012, 20:36
- - tiptop   Цитата(Lamo @ 25.8.2012, 17:48) Это мой п...   26.8.2012, 10:24
|- - jota   Цитата(tiptop @ 26.8.2012, 10:24) 1 Дмитр...   26.8.2012, 13:25
|- - tiptop   Цитата(jota @ 26.8.2012, 14:25) 3ходовые ...   26.8.2012, 22:44
- - ne_rylut   Может, и я свои 5 копеек. 1. По-моему, нужно убра...   26.8.2012, 15:36
|- - jota   Цитата(ne_rylut @ 26.8.2012, 15:36) Может...   26.8.2012, 15:47
|- - ne_rylut   Цитата(jota @ 26.8.2012, 15:47) Не попал....   26.8.2012, 16:59
|- - jota   Цитата(ne_rylut @ 26.8.2012, 16:59) Т.е. ...   26.8.2012, 17:34
|- - ne_rylut   Цитата(jota @ 26.8.2012, 17:34) Чот новен...   26.8.2012, 18:04
|- - jota   Цитата(ne_rylut @ 26.8.2012, 18:04) Даже ...   26.8.2012, 19:23
|- - ne_rylut   Цитата(jota @ 26.8.2012, 19:23) Признаюсь...   27.8.2012, 9:12
- - Lamo   Наконец-то урвал время на ответ! Схему передел...   26.8.2012, 21:27
- - jota   Смесителем может быть термостатный http://esberus....   26.8.2012, 22:29
- - испытатель   Все более ситуация напоминает критику эротических ...   26.8.2012, 23:02
- - tiptop   Зачем так? Человек корректирует...   26.8.2012, 23:12
- - prant   Цитатадля котлов должна быть своя группа безопасно...   27.8.2012, 13:05
|- - ne_rylut   Цитата(prant @ 27.8.2012, 13:05) -расшири...   27.8.2012, 13:17
- - prant   Цитатарасширительный бак - сосуд, работающий под д...   27.8.2012, 17:02
|- - tiptop   Цитата(prant @ 27.8.2012, 18:02) - неа ПБ...   27.8.2012, 17:20
|- - ne_rylut   Цитата(prant @ 27.8.2012, 17:02) - неа ПБ...   27.8.2012, 17:29
- - prant   ЦитатаМожет быть, "не-а", а может быть, ...   27.8.2012, 23:15
|- - tiptop   Цитата(prant @ 28.8.2012, 0:15) - вопрос ...   28.8.2012, 0:16
|- - Alex_   Цитата(tiptop @ 28.8.2012, 1:16) Как будт...   28.8.2012, 12:09
- - prant   ЦитатаВоздухоотводчик в некотором смысле повышает....   28.8.2012, 13:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных