Всем добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, дорогие коллеги. Проектируем жилой дом, точнее 18-этажную секцию, которая будет примыкать к сущ. дому.между ними на уровне 1 этажа предусмотрен проезд высотой 4,5 м. со второго этажа над этим проездом располагается квартира, а самое главное - санузел...
и я думаю как отвезти стояки водоснабжения и канализации под этой квартирой, у кого-нибудь был опыт с такой планировкой?
я так понимаю-нужен какой-то канал отапливаемый для этого, чтобы отвезти в коридор 1 этажа?если так, то каких размеров он должен быть? буду рада любому совету!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gaifulik   квартира над проездом   27.8.2012, 16:59
- - инж323   Вообще секции с проездом делают такие, что проезд ...   27.8.2012, 17:41
- - Skorpion   Санузлы над проездом - непродуманное решение архит...   27.8.2012, 18:15
- - EJIEHA   У нас недавно был объект с таким решением архов. К...   27.8.2012, 22:22
- - инж323   Эт если первый с нетиповой высотой, а тож не хват...   27.8.2012, 22:25
- - EJIEHA   Именно так и есть. Но Заку нужен был проезд для по...   27.8.2012, 22:34
- - инж323   Сдвигай санузлы и кухни ближе к Л\к и городи ...   27.8.2012, 23:32
- - Dmitry_vk   Было недавно подобное http://forum.abok.ru/index.p...   28.8.2012, 7:31
- - gaifulik   для ясности картины прикладываю планы 1 этажа и 2-...   28.8.2012, 8:58
- - gaifulik   планы   28.8.2012, 9:03
- - gaifulik   Доброе утро! В итоге решили сделать техэтаж по...   29.8.2012, 7:15
- - Dmitry_vk   СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жил...   29.8.2012, 7:38
- - Serg Ivanov   Я бы сделал в утеплённых подвесных коробах с возмо...   29.8.2012, 9:32
- - gaifulik   а утепленных чем?греющим кабелем? а если всё-таки...   29.8.2012, 12:52
|- - Serg Ivanov   Цитата(gaifulik @ 29.8.2012, 12:52) а уте...   29.8.2012, 16:18
- - gaifulik   а если делать короб, тогда из чего делать?чем утеп...   29.8.2012, 13:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(gaifulik @ 29.8.2012, 13:40) а есл...   29.8.2012, 16:24
|- - Dmitry_vk   Цитата(Serg Ivanov @ 29.8.2012, 17:24) Из...   30.8.2012, 7:24
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dmitry_vk @ 30.8.2012, 7:24) А как...   30.8.2012, 8:45
- - инж323   А кто гарантирует непромерзание труб при ночном от...   29.8.2012, 16:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных