> Трубопровод в ТС переразмерен., Помогите переубедить проектировщика
ylia
сообщение 28.8.2012, 11:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 1.2.2007
Пользователь №: 5816



Доброго времени суток! Хотелось бы попросить помощи. Я- проектировщик, проектирую тепловые сети. Наша организация взяла на монтаж строительство тепловой сети, запроектированной не нами. Прораб подошел ко мне , и попросил проверить диаметр по проекту, в связи с многолетним опытом он заподозрил не ладное!
Короче, тепловая сеть, стальные трубы, график 110/70, нагрузка 2,112 Гкал/ч- диаметр в проекте заложен Ду300 !!!! Причем внутри котельной и на выходе из неё (раздел ТМ) заложена труба Ду200 (трасса от новой котельной до точки врезки).
Получается при перерасчете при Ду 300 - скорость 0,207 м/с, уд. потери 0,173 мм/м
при Ду 200 - скорость 0,467 м/с, уд. потери 1,235 мм/м
при Ду 150 - скорость 0,83 м/с, уд. потери 5,085 мм/м
Я бы лично положила 150, ну допустим маленький располагаемый перепад - ну ладно, пусть Ду200, и монтажники на Ду 200 согласны!!! Но труба Ду300 - это перебор!
Лично с проектировщиком пообщаться не получается, а на письма приходят ответы типа: "Отвалите, всё расчитано, я самый умный!"
Сослаться на нормативные документы не удается, так как нигде не прописано например что режим должен быть турбулентный в квадратичной зоне или что-то подобное! только в древнем СНиПе II-Г.10-62 я нашла про всем известные про то, что потери до 8мм/м и 30 мм/м на ответвлениях, но 0,173 мм/м (при Ду300) тоже меньше 8)))))
Подскажите что делать!!!! Пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ylia   Трубопровод в ТС переразмерен.   28.8.2012, 11:01
- - *Sasha*   Цитата(ylia @ 28.8.2012, 12:01) Подскажит...   28.8.2012, 11:08
- - ylia   смета расчитана на Ду300, под это выделены деньги,...   28.8.2012, 11:15
|- - *Sasha*   Цитата(ylia @ 28.8.2012, 12:15) смета рас...   28.8.2012, 11:30
- - JJJJ   А надо ли что то делать? Вы ведь не экспертизу про...   28.8.2012, 11:20
- - ylia   Да на самом деле понятно что ничего не сделаешь на...   28.8.2012, 11:26
- - Khomenko_A_S   В чем проблема? Вам предлагают сделать работу на о...   28.8.2012, 11:38
- - nik4t   Цитата(Khomenko_A_S @ 28.8.2012, 12:38) ....   28.8.2012, 15:14
- - испытатель   Не нашел в посте упоминаний о том, что подрядчик г...   28.8.2012, 20:46
- - tiptop   Цитата(ylia @ 28.8.2012, 12:01) ну ладно,...   28.8.2012, 21:07
- - Khomenko_A_S   А какого характера потребитель? Какая длина теплот...   28.8.2012, 21:45
- - nik4t   Цитата(испытатель @ 28.8.2012, 21:46) Не ...   28.8.2012, 21:49
- - инж323   Все б ничего,но вот есть уже пару лет нюанс неприя...   29.8.2012, 0:57
|- - tiptop   Цитата(инж323 @ 29.8.2012, 1:57) А с тако...   29.8.2012, 8:48
- - January   Цитата(ylia @ 28.8.2012, 12:01) Доброго в...   29.8.2012, 7:29
|- - Khomenko_A_S   Цитата(January @ 29.8.2012, 7:29) со слов...   29.8.2012, 10:29
- - A.R.   Существуют ситуации, когда расчёт диаметров только...   29.8.2012, 8:24
- - HeatServ   Да, почему трёхсотке трындец? Почему рванёт и сгни...   29.8.2012, 10:03
- - испытатель   Да ничего там не сгниет. Просто к экономическим по...   29.8.2012, 10:21
- - испытатель   В "тупых проектировщиков" не верю. Скоре...   29.8.2012, 10:38
- - tiptop   Цитата(Khomenko_A_S @ 29.8.2012, 11:29) А...   29.8.2012, 10:39
- - инж323   сопрягите этот диаметр с диаметром магистрали, при...   29.8.2012, 10:41
|- - tiptop   Цитата(инж323 @ 29.8.2012, 11:41) прикинь...   29.8.2012, 11:07
||- - инж323   Цитата(tiptop @ 29.8.2012, 12:07) Прикину...   29.8.2012, 15:09
|- - A.R.   Цитата(инж323 @ 29.8.2012, 10:41) ...прик...   29.8.2012, 12:48
- - Khomenko_A_S   Да пока Юля, если она еще с нами, не приложит хоть...   29.8.2012, 12:56
|- - A.R.   Цитата(Khomenko_A_S @ 29.8.2012, 12:56) Д...   29.8.2012, 13:31
- - nik4t   Цитата(tiptop @ 29.8.2012, 12:07) Прикину...   29.8.2012, 13:36
- - tiptop   Цитата(nik4t @ 29.8.2012, 14:36) Не, жизн...   29.8.2012, 18:07
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 29.8.2012, 19:07) Из-за о...   29.8.2012, 21:32
- - tiptop   Цитата(инж323 @ 29.8.2012, 22:32) вы пост...   29.8.2012, 21:44
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 29.8.2012, 22:44) А что, ...   29.8.2012, 22:39
- - Машинист   В общем, времена наступают смутные. Еще понятно, к...   29.8.2012, 22:44
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 29.8.2012, 22:44) В общ...   1.9.2012, 20:42
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 1.9.2012, 21:42) Люди н...   1.9.2012, 21:21
- - nik4t   Цитата(HeatServ @ 1.9.2012, 21:42) ...Люд...   1.9.2012, 21:55
- - инж323   Мда. еще и полтораста на 2 гиги как экономией на д...   1.9.2012, 21:58
- - HeatServ   Цитата(nik4t @ 1.9.2012, 21:55) Только пр...   1.9.2012, 22:05
- - nik4t   Цитата(HeatServ @ 1.9.2012, 23:05) ...не ...   1.9.2012, 22:28
- - jota   Скорость в трубе 0,2 м/с При такой малой скорости ...   1.9.2012, 23:58
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 1.9.2012, 23:58) Скорость в...   2.9.2012, 0:17
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 2.9.2012, 0:17) По труб...   2.9.2012, 0:23
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 2.9.2012, 1:17) По труб...   2.9.2012, 0:39
- - инж323   А случись еще ночью ГВС нагрузка будет отсутствова...   2.9.2012, 0:21
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 2.9.2012, 0:21) А вот СМР...   2.9.2012, 1:11
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 2.9.2012, 1:11) Мощност...   2.9.2012, 10:27
- - испытатель   Опять задели за живое. Перепутаны причины и послед...   2.9.2012, 20:35
|- - jota   Цитата(испытатель @ 2.9.2012, 20:35) Пере...   3.9.2012, 0:23
- - prant   ЦитатаВ любом случае, то что было в 80х и в начале...   3.9.2012, 10:31
|- - jota   Цитата(prant @ 3.9.2012, 10:31) -СССР отс...   3.9.2012, 12:18
- - prant   ЦитатаКогда в начале 60х в ссср разрабатывали микр...   3.9.2012, 14:13
|- - tiptop   Цитата(prant @ 3.9.2012, 15:13) http://ch...   3.9.2012, 15:01
|- - jota   Цитата(prant @ 3.9.2012, 14:13) - тема не...   3.9.2012, 15:27
|- - tiptop   Цитата(jota @ 3.9.2012, 16:27) Это 70-е г...   3.9.2012, 16:03
- - инж323   Эко тема вильнула- а вот кстати трубы ф300 все т...   3.9.2012, 15:41
- - испытатель   Никогда мы не шли вровень в микроэлектронике (мяг...   3.9.2012, 19:32
- - prant   ЦитатаНищенская зарплата инженера-конструктора-ну ...   3.9.2012, 22:32
|- - jota   Цитата(prant @ 3.9.2012, 22:32) По элетро...   4.9.2012, 0:31
- - prant   ЦитатаМы ведь говорим о микроэлектронике, а не об ...   4.9.2012, 1:05
|- - jota   Цитата(prant @ 4.9.2012, 1:05) - в столь ...   4.9.2012, 9:11
- - prant   "Микроэлектроника — подраздел электроники, св...   4.9.2012, 14:51
- - jota   Цитата(prant @ 4.9.2012, 14:51) "Мик...   4.9.2012, 15:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 12:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных