> Толщина стенки ПЭ трубы
dimetrius
сообщение 29.8.2012, 16:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 9.11.2007
Из: Евразия
Пользователь №: 12719



Рассчитываем толщину стенки полиэтиленовой трубы по ГОСТ Р 50838-95*.
Формула из СП 42-103-2003, п.4.2:

Нужно рассчитать SDR для трубы из ПЭ80 на давление 0,002 МПа с коэффициентом запаса прочности 2,6 (п. 5.2.4 СП 62.13330.2011):
SDR = (2*8)/(0,002*2,6)+1 = 3077. => Толщина стенки трубы s=D/SDR = 63/3077 = 0,02 мм.
В чём ошибка?

p.s. в ГОСТ Р 50838-95* минимальная толщина стенки трубы 63 - 3,6 мм, что в общем-то тоже "не очень много" для подземной прокладки газопровода. Чисто интуитивно. Чем обосновать бОльшую толщину?