shtirr
сообщение 29.8.2012, 23:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279



Помогите решить проблему.

Дано - жилой многоквартирный дом (12 этажей), ИТП, повысительные насосы и циркуляционные насосы на ГВС. ГВС состоит из 4-х десятков поддающих стояков и 7-ми обраток. Падающие стояки объединены в группы (от 3 до 7) с одной обраткой на группу. Есть подозрение, что часть стояков "встают", а часть стояков "летит" (ближайших к обратке). Начал переписываться с проектировщиками, предложили прижимать обратку (при этом балансировочные краны в системе не установлены и проектом не предусмотрены, стоят только шаровые). "Прижатие" обратки результатов не дало.
Какие есть мысли по поводу решения проблемы с циркуляцией?

Помогите решить проблему циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shtirr   Пробемы с циркуляцией ГВС.   29.8.2012, 23:36
- - Khomenko_A_S   Как с деньгами? и Кто в этой ситуации Вы? Можно на...   30.8.2012, 8:41
- - shtirr   Цитата(Khomenko_A_S @ 30.8.2012, 9:41) Ка...   31.8.2012, 15:57
|- - tiptop   Цитата(shtirr @ 31.8.2012, 16:57) Если ст...   31.8.2012, 16:03
|- - Khomenko_A_S   http://www.oventrop.ru/RU/products/hbtd/db_4205004...   31.8.2012, 18:44
||- - shtirr   Цитата(Khomenko_A_S @ 31.8.2012, 19:44) h...   31.8.2012, 22:20
||- - Khomenko_A_S   Цитата(shtirr @ 31.8.2012, 22:20) Спасибо...   31.8.2012, 23:15
||- - tiptop   Цитата(shtirr @ 31.8.2012, 23:20) В моем ...   31.8.2012, 23:21
||- - инж323   Цитата(shtirr @ 31.8.2012, 23:20) , то ст...   1.9.2012, 3:35
|- - shtirr   Цитата(tiptop @ 31.8.2012, 17:03) А нужна...   31.8.2012, 21:59
- - shtirr   Мне кажется, что мнения разделились. Предлагаю раз...   31.8.2012, 23:59
|- - инж323   Цитата(shtirr @ 1.9.2012, 0:59) Мне кажет...   1.9.2012, 3:26
- - Altelega   "Клапан ставится на каждом стояке горячей вод...   1.9.2012, 1:43
- - Khomenko_A_S   Цитата(shtirr @ 31.8.2012, 23:59) Khomenk...   1.9.2012, 9:34
- - l-nikolaev   Цитата(Khomenko_A_S @ 1.9.2012, 10:34) Ил...   1.9.2012, 10:52
- - shtirr   Отсканировал две страницы из проекта - http://file...   1.9.2012, 19:31
|- - tiptop   Цитата(shtirr @ 1.9.2012, 20:31) Количест...   1.9.2012, 22:15
|- - shtirr   Цитата(tiptop @ 1.9.2012, 23:15) Какая же...   1.9.2012, 22:40
- - l-nikolaev   Вставьте сканы в сообщение, так больше народа посм...   1.9.2012, 20:24
- - инж323   А что за переход ф32 на снова ф32 после кранов, ко...   2.9.2012, 0:36
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 2.9.2012, 0:36) Ну и еще ...   2.9.2012, 12:22
- - Водяной   самое дешёвое вначале -диафрагмы на основных стояк...   2.9.2012, 12:12
- - shtirr   Цитата(Водяной @ 2.9.2012, 13:12) самое д...   13.9.2012, 13:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274