Уважаемые автоматчики, я, проектировщик по вентиляции, прошу совета. Есть необходимость в автоматизации системы вентиляции в помещении с теплоизбытками. Обслуживающего персонала в помещении нет. Пишу на завод задание на автоматизацию следующего содержания, а они мне ни ответа ни привета. Понятно ли для вас будут сформулированные мною требования к автоматизации и возможно ли это исполнить.
Воздухообмен рассчитан из условий ассимиляции теплоизбытков в теплый переходный и холодный периоды. Велечина тепловыделений не однородна в течении суток. На автоматизацию ложится пропорциональное изменение производительности приточной установки и вытяжного вентилятора (далее по тексту - основная группа) в зависимости от температуры внутри помещения. На холодный период в проекте предусмотрена естественная вентиляция. При понижении температуры в помещении до 5°С произвести автоматическое отключение основной группы. При увеличении температуры в помещении до 30°С предусмотреть включение основной группы на минимальной мощности. Порядок включения основной группы следующий: подается сигнал на открытие пожарных клапанов. После получения от всех сервоприводов подтверждения их открытия включаются вентиляторы приточной и вытяжной системы. При увеличении температуры в помещении до 35° предусмотреть увеличение мощности основной группы до максимальной. При дальнейшем понижении температуры предусмотреть понижение производительности основной группы. Оптимальная температура в помещении 20°С. Предусмотреть возможность изменения параметров температуры включения основной группы на минимальной мощности, переход на максимальную.
Наружный воздух попадает в воздушный фильтр. Если перепад давления на фильтре превысил установленный параметр, на датчике перепада давления, то щит автоматики сигнализирует «засорение фильтра». Отключение системы при этом не предусмотрено.
При перегреве или сбое в работе основного вентилятора приточной установки предусмотреть его отключение, открытие необходимых заслонок в приточной установке и пуск резервного вентилятора. При перегреве основого вытяжного вентилятора предусмотреть его отключение и пуск резервного вентилятора. Производить сигнализацию о запуске резервного вентилятора.
Предусмотреть отключение основной группы и закрытие противопожарных клапанов при сигнале о пожаре.
Предусмотреть для связи с АСУ ТП стандартный открытый Ethernet порт и протокол МЭК Р 61850
Предусмотреть возможность ручного включения и отключения основной группы.
В помещении АТ не предусмотрено отопление. Необходимо использовать компоненты автоматики в климатическом исполнении УХЛ3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- eklmneka   вопрос по автоматизации   31.8.2012, 10:16
- - Сергей Валерьевич   немного замудренно... Может быть так проще: Постав...   31.8.2012, 10:31
- - Max2114   Перемудрили однозначно... выражайтесь проще и люди...   31.8.2012, 10:47
- - Ludvig   Привет всем! Не хотел больше заходить на форум...   31.8.2012, 21:10
- - Hatoy   Я бы сделал по такому заданию, хоть оно и путанно....   1.9.2012, 7:54
- - Usach   Уважаемый eklmneka! Вы, как и большинство ...   1.9.2012, 9:08
- - Iroha   Задание как задание, немного путано, понять можно....   1.9.2012, 9:33
- - Iroha   Задание как задание, немного путано, понять можно....   1.9.2012, 9:33
- - and   В описании использованы термины применительно к тр...   1.9.2012, 14:29
- - polyakov.mo   А Я хочу поинтересоваться у автора как технолога О...   3.9.2012, 13:08
|- - anonymous   Автор, да, нужно делать проект АОВ. Завод тут ни п...   4.9.2012, 13:11
|- - LordN   Цитата(polyakov.mo @ 3.9.2012, 17:08) А Я...   6.9.2012, 9:44
- - Rus75   Действительно немного замудренно написано. Как я п...   3.9.2012, 14:57
- - polyakov.mo   anonymous, а если расход не 100% ? Или это я сильн...   4.9.2012, 17:43
|- - anonymous   Цитата(polyakov.mo @ 4.9.2012, 20:43) ano...   5.9.2012, 6:24
||- - polyakov.mo   Цитата(anonymous @ 5.9.2012, 7:24) а при ...   5.9.2012, 11:16
||- - Max2114   Цитата(polyakov.mo @ 5.9.2012, 12:16) Это...   5.9.2012, 11:22
|- - and   Цитата(polyakov.mo @ 4.9.2012, 18:43) ano...   5.9.2012, 7:55
- - polyakov.mo   Я в литературе и у различных производителей не вст...   5.9.2012, 12:40
|- - Max2114   Цитата(polyakov.mo @ 5.9.2012, 13:40) Я в...   5.9.2012, 13:12
- - anonymous   делали такое. ставили dmd-c и от него аналоговый н...   5.9.2012, 13:04
- - polyakov.mo   Резерв уже много лет как известен. И в других сфер...   5.9.2012, 13:53
- - Usach   Могу добавить отсебячное ноу-хау: при загрязнении ...   6.9.2012, 7:02
|- - polyakov.mo   Цитата(Usach @ 6.9.2012, 8:02) Могу добав...   6.9.2012, 11:23
- - Usach   Включаем "рабочую" систему. Токовыми кле...   6.9.2012, 18:31
|- - polyakov.mo   Цитата(Usach @ 6.9.2012, 19:31) Включаем ...   7.9.2012, 16:35
- - Rus75   Если использовать ПЧ, то и отдельно ток мериить не...   7.9.2012, 8:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных