Уважаемые автоматчики, я, проектировщик по вентиляции, прошу совета. Есть необходимость в автоматизации системы вентиляции в помещении с теплоизбытками. Обслуживающего персонала в помещении нет. Пишу на завод задание на автоматизацию следующего содержания, а они мне ни ответа ни привета. Понятно ли для вас будут сформулированные мною требования к автоматизации и возможно ли это исполнить. Воздухообмен рассчитан из условий ассимиляции теплоизбытков в теплый переходный и холодный периоды. Велечина тепловыделений не однородна в течении суток. На автоматизацию ложится пропорциональное изменение производительности приточной установки и вытяжного вентилятора (далее по тексту - основная группа) в зависимости от температуры внутри помещения. На холодный период в проекте предусмотрена естественная вентиляция. При понижении температуры в помещении до 5°С произвести автоматическое отключение основной группы. При увеличении температуры в помещении до 30°С предусмотреть включение основной группы на минимальной мощности. Порядок включения основной группы следующий: подается сигнал на открытие пожарных клапанов. После получения от всех сервоприводов подтверждения их открытия включаются вентиляторы приточной и вытяжной системы. При увеличении температуры в помещении до 35° предусмотреть увеличение мощности основной группы до максимальной. При дальнейшем понижении температуры предусмотреть понижение производительности основной группы. Оптимальная температура в помещении 20°С. Предусмотреть возможность изменения параметров температуры включения основной группы на минимальной мощности, переход на максимальную. Наружный воздух попадает в воздушный фильтр. Если перепад давления на фильтре превысил установленный параметр, на датчике перепада давления, то щит автоматики сигнализирует «засорение фильтра». Отключение системы при этом не предусмотрено. При перегреве или сбое в работе основного вентилятора приточной установки предусмотреть его отключение, открытие необходимых заслонок в приточной установке и пуск резервного вентилятора. При перегреве основого вытяжного вентилятора предусмотреть его отключение и пуск резервного вентилятора. Производить сигнализацию о запуске резервного вентилятора. Предусмотреть отключение основной группы и закрытие противопожарных клапанов при сигнале о пожаре. Предусмотреть для связи с АСУ ТП стандартный открытый Ethernet порт и протокол МЭК Р 61850 Предусмотреть возможность ручного включения и отключения основной группы. В помещении АТ не предусмотрено отопление. Необходимо использовать компоненты автоматики в климатическом исполнении УХЛ3
|