> Отвод излишков воды в сприклерном узле, Мероприятия по предотвращению аварийной ситуации
gaboz
сообщение 31.8.2012, 13:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100189



Коллеги!
Проектируется складской комплекс, с насосной станцией 2-го подъема и 5-ю спринклерными узлами. В комплекс включается встраиваемые 2-х, 3-х этажные помещения АБК + зона мезонина и зона погрузки-выгрузки.
Для спринклерного пожаротушения сухого склада принимаются оросители модели Grinnell ESFR-25, 1”, NPT, Кф=363 фирмы-производителя Grinnell.
Для защиты встроенных административно-бытовых помещений приняты оросители, TY3651, 1/2”, t=57°С, универсальный, стандартного реагирования.
Для защиты складских помещений (мезонин) и зоны выгрузки приняты оросители, TY4651, 3/4”, t=57°С, универсальный, стандартного реагирования, фирмы «TYCO FIRE PRODUCTS».

Складская часть:
Требуемый расход воды на защищаемую площадь: Q = 550 м3/час
Требуемый напор: H=69,5 м.
Расчетный расход воды во встроенных административно-бытовых помещениях составляет:
Q = 96,12м3/час (напор бросил считать, грубо нужно 43м.)
- насос типа NK 80-250/257 -A BAQE (DN100, РN16) c электродвигателем мощностью N=75 кВт, c Q=281,0м3/ч, Н=72,3м , 2 рабочих и 1 резервный (фирма Grundfos);
- «жокей – насос» центробежный моноблочный CR 32-5 A-F-A-E HQQE c электродвигателем мощностью N=11 кВт c Q=30,9м3/ч, Н=74,3м, для поддержания постоянного давления в системе, 1 рабочий (фирма Grundfos);

Собственно вопрос:
В экспертизе спросили, куда и как вы будете девать излишки воды при тушении АБК (административно-бытовой корпус), а именно 185м3. (не считая даже второго насоса)
Плюс давление, которое выдаст насосная станция, выдавит спринклера и т.д.
Давление там реально может окажется за 150м., так насос при таком раскладе выдает 97м.

в экспертизе согласовали (еще все решается), что выполним 1 вариант, но это перебор... Я склоняюсь больше ко второму варианту.
Вариант 1:
В связи с тем, что расчетный напор зоне АБП и мезонина составляет 43м. и требуемый расход воды 96,12м3/час , предусматриваются мероприятия по предотвращению аварийной ситуации, а именно: устройство обводной линии на узле управления, линии АБП.
Что это такое и с чем ее едят ?
Вариант 2:
Установка перед мокрым клапаном ( Клапан водосигнальный модели AV-1 (F200)) регулятор давления моделей RAF60 (проходного типа)


Ваше мнение и совет по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gaboz   Отвод излишков воды в сприклерном узле   31.8.2012, 13:07
- - Nasosnik25   Если АБЧ выделен в отдельный пож.отсек то от АУПТ ...   31.8.2012, 15:09
- - BTS   Вам в системе нужны регуляторы давления "посл...   31.8.2012, 17:32
- - gaboz   Цитата(Nasosnik25 @ 31.8.2012, 16:09) Есл...   31.8.2012, 17:48
- - Alex_nightmare   Я наверно что-то пропустил..- давление насоса 72м,...   3.9.2012, 11:00
- - BTS   Если внимательно посмотреть на характеристику насо...   3.9.2012, 13:09
- - gaboz   Не коллеги, вы чутка наверно не допонили... Есть 5...   3.9.2012, 18:56
- - Young   Этажи надземные? Если да, то само вытечет.   3.9.2012, 22:21
- - gaboz   вы че... прикалываетесь чтоль???? С таким же у спе...   3.9.2012, 22:39
- - Young   А вы планируете на полный расход трапы городить? Э...   4.9.2012, 9:19
- - Alex_nightmare   Я вообще запутался- проблема то в чем? - в излишне...   4.9.2012, 11:45
- - Nasosnik25   Цитата(gaboz @ 31.8.2012, 14:07) Складска...   10.9.2012, 13:41
- - gaboz   у меня тоже не получается ниже 80м. высота-14,100м...   14.9.2012, 9:39
- - Nasosnik25   Цитата(gaboz @ 14.9.2012, 10:39) у меня т...   14.9.2012, 10:08
- - gaboz   Цитата(Nasosnik25 @ 14.9.2012, 11:08) У н...   14.9.2012, 13:36
- - Nasosnik25   ПК Ду50 и все. Отдельный пож.отсек.   14.9.2012, 14:00
- - Nasosnik25   А вы офисы к ближайшей секции складской подключает...   14.9.2012, 14:39
- - gaboz   Офисы на отдельном клапане... В зоне погрузки -раз...   15.9.2012, 17:49
- - Nasosnik25   спринклерные ESFR-25, К-фактор=363 в складской зон...   18.9.2012, 10:04
|- - BTS   Цитата(Nasosnik25 @ 18.9.2012, 11:04) ......   18.9.2012, 10:51
- - Nasosnik25   Цитата(BTS @ 18.9.2012, 11:51) Какой тако...   18.9.2012, 11:09
|- - BTS   Цитата(Nasosnik25 @ 18.9.2012, 12:09) Дык...   18.9.2012, 12:02
- - Nasosnik25   А если СПЖ посадить вместе с запорной арматурой (н...   18.9.2012, 13:14
- - BTS   Когда подсекции с контролируемыми задвижками и СПЖ...   18.9.2012, 13:35
- - Nasosnik25   Экспертизу прошло, но не помню правда, было там по...   18.9.2012, 13:39
- - AbsAlenka   Нам тоже экспертиза написала замечание что согласн...   17.10.2012, 4:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных