Здравствуйте!
Хотелось бы услышать мнение бывалых проектировщиков.
Дали задание перекомпановать с всвязи с доп оборудованием существующий проект повысительной насосной станции высотного жилого дома.
2 ввода, 3 насоса (2раб 1рез ) хозпитьевых и 2 насоса (1 раб и 1 рез) противопожарных.
Хоз питьевые и противопожарные насосы относятся к разным группам,т.е. выделены, не взаимозаменяемы (Пожарные на пожар, питьевые на санузлы)
Обратил внимание на схеме что вода от 2-х вводов идет только через насосы, т.е. отсутсвует обводная линия как на 1-ой так и на 2-ой группе.
Во всех умных книжках нарисованы схемы что вода идет мимо насосов и на обводной линии стоит обратный клапан, задвижка на обводной линии всегда открыта.
Вопрос - насколько критично отсуствие этой обводной линии, закачик отуверждает что в случае остановки насосов вода все равно пойдет через насосы под давлением наружной сети.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 3.9.2012, 7:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MEX-74   Обводная линия в насосной станции   3.9.2012, 7:16
- - alexandrpjatkov   Цитата(MEX-74 @ 3.9.2012, 10:16) Воп...   3.9.2012, 7:38
- - Сантех10   Цитата(MEX-74 @ 3.9.2012, 8:16) Во в...   3.9.2012, 7:44
|- - Young   Цитата(Сантех10 @ 3.9.2012, 8:44) Закрыта...   3.9.2012, 9:37
- - MEX-74   Хорошо бы доказать, только в СНиПе ни слова нет пр...   3.9.2012, 8:55
|- - alexandrpjatkov   Цитата(MEX-74 @ 3.9.2012, 11:55) Хор...   3.9.2012, 9:35
|- - Young   Цитата(alexandrpjatkov @ 3.9.2012, 10:35)...   3.9.2012, 9:39
|- - alexandrpjatkov   ...   3.9.2012, 10:53
- - and   Обычно термином обводная линия обозначают обход во...   3.9.2012, 9:15
|- - alexandrpjatkov   Цитата(and @ 3.9.2012, 12:15) Обычно терм...   3.9.2012, 9:39
|- - tiptop   Цитата(alexandrpjatkov @ 3.9.2012, 10:39)...   3.9.2012, 10:05
- - MEX-74   Распологаемый напор сети 23 метра, требуемый 80 м....   3.9.2012, 10:51
- - Марфа Васильевна я   у Вас проект пойдет в экспертизу?   3.9.2012, 11:55
- - Водяной   при отключении электричества шанс набрать воды у п...   3.9.2012, 12:04
|- - tiptop   Цитата(Водяной @ 3.9.2012, 13:04) потери ...   3.9.2012, 14:20
- - Kirill139   Обводную линию ставлю на случай, если случиться ЧП...   3.9.2012, 13:54
- - Orion   Функция задвижки после обратного клапана?   18.11.2013, 18:06
- - Kostyan777   Цитата(Водяной @ 3.9.2012, 13:04) при отк...   19.11.2013, 11:37
|- - Водяной   Цитата(Kostyan777 @ 19.11.2013, 12:37) Со...   25.2.2014, 13:20
- - Orion   тогда необходимо установить задвижки до обратного ...   19.11.2013, 17:06
- - Kostyan777   Зачем "до" и "после"?   25.2.2014, 11:28
- - MEX-74   Я тут углядел в одной схеме что байпас ставят и во...   25.2.2014, 14:13
- - Kostyan777   Водяному: 1. Я считаю, что разработчик должен забо...   25.2.2014, 14:59
|- - Водяной   Цитата(Kostyan777 @ 25.2.2014, 15:59) Вод...   25.2.2014, 15:06
|- - Kostyan777   Цитата(Водяной @ 25.2.2014, 16:06) 1. как...   25.2.2014, 16:37
|- - Водяной   ждите когда подросту, то отвечу может, а пока п...   25.2.2014, 18:02
|- - Kostyan777   Цитата(Водяной @ 25.2.2014, 19:02) ждите ...   25.2.2014, 18:33
- - MEX-74   Вообще в реальности никто никогда не тушит пожар о...   26.2.2014, 6:58
|- - Kostyan777   Цитата(MEX-74 @ 26.2.2014, 7:58) Воо...   26.2.2014, 8:02
- - Kostyan777   Сейчас разговаривал с тепломехаником и он сказал м...   23.5.2014, 12:25
- - borodash   Байпас точно поможет жителям первых этажей подзара...   4.6.2021, 14:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных