Дано: узел учета газа для 6МВт котельной, которая снабжает 1 категорию потребителей: детсад, больницу, школу. Ну и много "всяких" 2 категории - жилые дома, администрации и офисы.
в этой котельной есть ГРП в Подмосковье - с коммерческим счетчиком газа, вокруг которого УЖЕ существует байпас.

Необходима реконструкция этого ГРП... Оставлять ли байпас? Какие есть варианты ответов...

мой вариант - оставлять, так как есть потребители 1 категории, не допускающие отключения газа (читай - тепла) ни на минуту (Больница, детсад). Байпас опломбируется и ставится рассечка с пломбой, съем котрой занимает 10 мин.

ответ мособлгаз цитировать не хочу - из соображения цензуры, да и так все понятно.

ваш ответ - ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimur   Байпас на узел учета газа   25.9.2006, 15:11
- - zeman   Мой ответ - написать официальное письмо со своими ...   25.9.2006, 16:06
- - Dimur   хм, а нормативно - нигде и ничего? кто сталкивалс...   25.9.2006, 18:33
- - LVV   На сколько я понимаю, если есть потребители первой...   26.9.2006, 12:13
- - vdik   Цитата(LVV @ Sep 26 2006, 13:13 )На сколько я...   26.9.2006, 13:44
- - Gazovik   Цитата(Dimur @ Sep 25 2006, 16:11 )ответ мосо...   28.9.2006, 13:28
- - Guest   Газовик писал:.."2. В принципе вместо байпаса...   29.9.2006, 0:53
- - vdik   Цитата(Gazovik @ Sep 28 2006, 14:28 )2. В при...   29.9.2006, 0:56
- - zeman   Очевидно кусок трубы с такими же присоединительным...   29.9.2006, 8:48
- - Gazovik   Цитата(zeman @ Sep 29 2006, 09:48 )Очевидно к...   2.10.2006, 8:42
- - vdik   zeman, при этом не забудьте о байпасе регулятора...   4.10.2006, 1:44
- - Dimur   Объясняю, почему нельзя обойтись "катушкой...   4.10.2006, 19:16
- - zeman   Цитатахотя, я не верю, что Мособлгаз при этом може...   4.10.2006, 20:34
- - vdik   Dimur, согласен с Вашим последним постом. Кроме то...   5.10.2006, 0:02
- - Gazovik   Цитата(Dimur @ Oct 4 2006, 20:16 )6-8 часов А...   6.10.2006, 13:34
- - Dimur   а скорая к раненому - за 15-20 мин. а гайцы к авар...   6.10.2006, 14:18
- - Dimur   на схеме: Добавлено - 15:28 эта информация - ...   6.10.2006, 14:23
- - zeman   Цитатано у кого узнавал - все округляют глаза Угу ...   6.10.2006, 15:32
- - vdik   zeman, браво! Действительно, с ШРП все станови...   6.10.2006, 20:30
- - Dimur   На картинке не ШРП, а узел учета газа... кстати, ...   7.10.2006, 9:33
- - Гость_donproekt   существует такой документ ПР 50.2.019- "Колич...   29.10.2006, 17:15
- - Dimur   КОЛИЧЕСТВО ПРИРОДНОГО ГАЗА МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМ...   29.10.2006, 19:22
- - Dimur   сабж: согласовано в Мособлгазе. Но Вы так не делай...   16.11.2006, 15:15
- - zeman   Цитата(Dimur @ Nov 16 2006, 15:15 )сабж: согл...   16.11.2006, 17:53
- - Dimur   потому что вопрос возник в середине сентября, а се...   16.11.2006, 18:42
- - Газовик   Зря Вы так заморачиваетесь с байпасом на счетчик. ...   30.11.2006, 18:10
- - проекто-gasolini   Проектирую газовые системы. Ответ очень прост: всё...   8.12.2006, 14:34
- - Газовик   Цитата(проекто-gasolini @ Dec 8 2006, 14...   8.12.2006, 17:29
- - проекто-gasolini   Да, задвижка на узле учёта газа, особенно если всё...   20.12.2006, 17:09
- - zeman   Если это диаметр 250-300, то "штурвал" у...   21.12.2006, 9:29
- - проекто-gasolini   Да, мля, утёр. если не съемным рычагом то насчёт...   21.12.2006, 11:39
- - Илюха   Выкладываю схему существующего ГРП. У меня возник ...   16.7.2012, 10:28
|- - Gazzz   Цитата(Илюха @ 16.7.2012, 11:28) У меня в...   16.7.2012, 18:59
- - Илюха   Спасибо, теперь ясно.   16.7.2012, 19:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных