Hiro Nakamura
сообщение 6.9.2012, 18:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Добрый вечер.

Вопрос такой:

Возможно ли в промздании с помещениями (цехами) категории А,Б,В устраивать систему внутреннего водостока из полимерных труб. Самому кажется, что не хорошо это. Но в Снипе и СП по проектированию систем из полимерным материалов однозначного ответа не обнаружил. Везде написано, что-то подобное:

Цитата
4.1.4 Трубы из полимерных материалов должны быть проложены, как правило, скрыто - в шахтах, коробах, бороздах и т.п. (это из СП 40-102-2000)


В СНиПе 2.04.01-85 в разделе трубопроводы и арматура указано:

Цитата
10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.


Но этот раздел не особо к водстокам подходит.

В разделе про водостоки не густо по этой теме.

Сам хотел сделать водсток из НПВХ напорного раструбного (с клеевым соед.), но глядя на категории в помещениях, задумался, а можно ли?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Hiro Nakamura   Материал водосточных труб   6.9.2012, 18:34
- - waljunja   Сами спрашиваете и сами же отвечаете. Если трубы и...   6.9.2012, 22:40
- - Hiro Nakamura   Ну я про опыт реализации подобных решений спрашива...   6.9.2012, 22:46
- - Hiro Nakamura   И сам запрет в нормах на мой взгяд какой-то косвен...   6.9.2012, 22:57
- - waljunja   Минвата же не конструкция, а негорючая изоляция. Я...   6.9.2012, 23:02
- - Hiro Nakamura   Ну короба эт уже что-то совсем не то, на стройке м...   6.9.2012, 23:03
- - waljunja   А Вам важно, как Вас оценят, или чтобы не сгорело?   6.9.2012, 23:05
- - Hiro Nakamura   Важно сделать по нормам и приемлемо для монтажа. А...   6.9.2012, 23:06
- - waljunja   Сегодня, пожалуй, уже не скажу, надо СП почитать п...   6.9.2012, 23:14
- - Hiro Nakamura   Фраза из этого СП в первом посте, других ограничен...   6.9.2012, 23:16
- - waljunja   Пожалуй, п.17.8 СНиП 2.04.01-85 неплохо объясняет,...   6.9.2012, 23:22
- - Hiro Nakamura   Цитата17.8. Соединительные детали трубопроводов сл...   6.9.2012, 23:22
- - waljunja   Конечно, напутала сослепу - п.17.9. Длинные участк...   6.9.2012, 23:27
- - Hiro Nakamura   Цитата17.9. Прокладку внутренних канализационных с...   6.9.2012, 23:33
- - waljunja   А как Вам абзац под буквой в). По-моему, из него с...   6.9.2012, 23:41
- - Hiro Nakamura   ЦитатаВ многоэтажных зданиях различного назначения...   6.9.2012, 23:46
- - waljunja   "в подвалах зданий при отсутствии в них произ...   6.9.2012, 23:58
- - Hiro Nakamura   Ну это еще больше "за уши", чем я до это...   7.9.2012, 0:03
- - waljunja   п.4.1.4 СП40-102-2000   7.9.2012, 8:52
- - Hiro Nakamura   Ну так я его в первом посте указал, пусть и не пол...   7.9.2012, 9:11
- - waljunja   Я полагаю всё-таки, что ПВХ при горении (плавлении...   7.9.2012, 10:06
- - Hiro Nakamura   Опять же, запрета я не вижу... А с такой логикой п...   7.9.2012, 11:06
- - waljunja   Ну почему нельзя, можно при условии соблюдения опр...   7.9.2012, 11:39
- - Hiro Nakamura   Мы с вами на разных языках видимо говорим Я же...   7.9.2012, 11:58
- - Nasosnik25   У нас в складах (категория В3) весь водосток (напо...   7.9.2012, 13:27
- - Hiro Nakamura   Спасибо.   7.9.2012, 13:53
- - waljunja   Обратите внимание на нескольку изменённую редакцию...   10.9.2012, 13:55
- - Hiro Nakamura   ЦитатаОткрыто - ..., в цехах,... Главное осталось...   10.9.2012, 21:37
- - waljunja   Прокладывать открыто в цехах, пожалуйста, если не ...   10.9.2012, 22:34
- - Hiro Nakamura   это я понимаю. О том какое оно будет в моем случае...   11.9.2012, 1:02
- - Alexiy   Разъясните положение СНиП по поводу горючести: Ци...   25.9.2014, 7:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных