> Продувка от ГЛО, коллектор ниже отметки прибора
Rikota
сообщение 7.9.2012, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Переношу сообщение из темы про продувку, там его чего-то игнорируют.

Выполнен проект на газоснабжение газо-лучистых обогревателей в промздании. ГЛО расположены на отметке +7,5 м, газовый коллектор и коллектор продувочный - на отм.+1,7 м. От коллектора Г1 идут подъёмы к каждому ГЛО, от каждого ГЛО - продувочный газопровод опускается к коллектору, далее - свечка.

Проблема в том, что монтажники (со ссылкой на инспектора РТН) утверждают, что таким образом мы газопроводы не продуем. Объясняю им, что газ на горелку приходит с давлением 30 мбар, даже с учётом всех потерь по длине продуваться будем под давлением. Упёрлись: инспектор сказал - не продуемся!!!

Вот как их убедить? Коллеги, подскажите, кто с таким сталкивался. Я вот не помню, чтобы где-то было чётко прописано, что продувочный коллектор должен быть строго выше отметки установки прибора...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rikota   Продувка от ГЛО   7.9.2012, 10:24
- - positronw   Судя по вашей информации инспектор не прав. Коллек...   7.9.2012, 13:01
|- - Rikota   Цитата(positronw @ 7.9.2012, 13:01) стату...   7.9.2012, 13:33
- - lentyai   зачем вообще продувочный коллектор? от Г1 в конце ...   10.9.2012, 0:44
|- - Rikota   Цитата(lentyai @ 10.9.2012, 0:44) зачем в...   25.9.2012, 13:23
- - Valiko   на другой ветке уже отвечал - прав инспектор. Посл...   26.9.2012, 22:18
|- - lentyai   Цитата(Valiko @ 26.9.2012, 23:18) на друг...   26.9.2012, 23:32
- - Valiko   Вы правильно видите. Инспектор и монтажники правы....   27.9.2012, 22:49
|- - positronw   Цитата(Valiko @ 27.9.2012, 23:49) Вы прав...   28.9.2012, 20:35
- - Valiko   монтажники и инспектор - реалисты. Компрессор для ...   28.9.2012, 20:53
- - positronw   Valiko дело не в ваших конкретно вкусах, а в целес...   28.9.2012, 22:09
- - Valiko   1. Я не инспектор, а скорее представитель монтажни...   28.9.2012, 22:23
- - positronw   Тут я с вами соглашусь. Лишний раз "драконить...   28.9.2012, 22:49
- - Valiko   Аналогично   29.9.2012, 8:41
- - malihin   В данном случае прав инспектор, назначение продуво...   29.9.2012, 16:14
|- - positronw   Цитата(malihin @ 29.9.2012, 17:14) В данн...   29.9.2012, 18:09
- - Valiko   плотность газа относительно воздуха 0,7. Физика, о...   29.9.2012, 19:26
- - positronw   Дорогой Valiko! Физику уважаю. Ну объясните мн...   29.9.2012, 20:33
- - Valiko   Любая система должна быть дуракоустойчивой. Пока г...   29.9.2012, 20:49
|- - Rikota   Цитата(Valiko @ 29.9.2012, 20:49) Отдавай...   30.9.2012, 20:34
- - malihin   "...Я в своей практике такой необходимости ни...   30.9.2012, 14:46
- - positronw   Пример объекта выполненного на Украине http://www....   30.9.2012, 16:59
|- - malihin   Цитата(positronw @ 30.9.2012, 16:59) Прим...   30.9.2012, 18:09
|- - malihin   Цитата(positronw @ 30.9.2012, 16:59) Прим...   30.9.2012, 18:09
- - Valiko   На фото видно ГЛО. Обвязка свечами просматривается...   30.9.2012, 17:27
- - Valiko   а нацрапать схему можно? А то на пальцах, да и при...   30.9.2012, 20:44
- - lentyai   я думаю человеку мало мальски имевшему опыт эксплу...   2.10.2012, 22:51
|- - malihin   Цитата(lentyai @ 2.10.2012, 22:51) я дума...   3.10.2012, 20:24
- - Valiko   ну так и тереть нечего. Продувочный коллектор - не...   3.10.2012, 9:03
- - Valiko   во-во. Как и не оправдание проектирование трасс с ...   3.10.2012, 20:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных