Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет открытой системы ГВС, как расчитать расход воды в куб.м/ч
starr
сообщение 10.9.2012, 17:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Помогите автоматчику понять как ОВ дают расход теплоносителя на ГВС. Есть ИТП с зависимым присоединением отопления и ГВС. Т1-95град, Т2-70град. Расход на вводе в ИТП 24,1 куб.м/ч, расход на отопление 8,5 куб.м/ч, а расход на ГВС выдали 7,6 куб.м/ч. Как такое может быть? Разьве расход на вводе не равен суммме расходов на отопление и ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- starr   Расчет открытой системы ГВС   10.9.2012, 17:12
- - *Sasha*   Цитата(starr @ 10.9.2012, 18:12) Помогите...   10.9.2012, 20:16
- - starr   Вот схема ИТП с параметрами. Может кто подскажет к...   11.9.2012, 5:06
|- - HeatServ   Цитата(starr @ 11.9.2012, 5:06) Может кто...   11.9.2012, 7:38
||- - starr   Цитата(HeatServ @ 11.9.2012, 10:38) Так т...   11.9.2012, 8:01
||- - HeatServ   Цитата(starr @ 11.9.2012, 8:01) У меня из...   11.9.2012, 8:04
||- - starr   Цитата(HeatServ @ 11.9.2012, 11:04) Вообщ...   11.9.2012, 8:15
||- - HeatServ   Цитата(starr @ 11.9.2012, 8:15) Нагрузки ...   11.9.2012, 8:18
||- - starr   Цитата(HeatServ @ 11.9.2012, 11:18) 151.6...   11.9.2012, 8:27
||- - HeatServ   Цитата(starr @ 11.9.2012, 8:27) отопление...   11.9.2012, 8:30
|- - starr   Цитата(starr @ 11.9.2012, 8:06) Вот схема...   27.9.2012, 6:25
|- - starr   не та схема   5.10.2012, 8:22
- - Крестьянин   Регулятор давления устанавливают до регулирующего ...   11.9.2012, 7:13
- - starr   1 Давление на вводе дает теплоснабжающая организац...   11.9.2012, 7:34
- - HeatServ   Ещё не очень нравится в схеме "клапан смесите...   11.9.2012, 8:01
|- - starr   Цитата(HeatServ @ 11.9.2012, 11:01) Ещё н...   11.9.2012, 8:05
- - starr   Еще сколько максимум можно погасить на одном регул...   11.9.2012, 8:02
- - HeatServ   Цитата(starr @ 11.9.2012, 8:02) Еще сколь...   11.9.2012, 8:06
- - starr   Где можно найти? МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ Д...   11.9.2012, 8:32
- - Крестьянин   Что вы зациклились на этих 45 метрах, у меня в выс...   11.9.2012, 8:33
|- - starr   Цитата(Крестьянин @ 11.9.2012, 11:33) Что...   11.9.2012, 8:42
|- - HeatServ   Цитата(Крестьянин @ 11.9.2012, 8:33) Что ...   11.9.2012, 8:43
|- - Khomenko_A_S   Цитата(HeatServ @ 11.9.2012, 8:43) У нас ...   11.9.2012, 8:46
- - Крестьянин   И я про тоже - 60 м. в самый раз   11.9.2012, 9:03
- - starr   На практике все может быть, а я теоретик и эксперт...   11.9.2012, 9:47
|- - HeatServ   Цитата(starr @ 11.9.2012, 9:47) На практи...   11.9.2012, 9:57
|- - Крестьянин   Цитата(starr @ 11.9.2012, 10:47) На практ...   11.9.2012, 10:11
- - starr   ОК расход 6,4 т (или 9,5 второй вариант). Все равн...   11.9.2012, 10:27
|- - HeatServ   Цитата(starr @ 11.9.2012, 10:27) ОК расхо...   11.9.2012, 10:33
- - starr   расход 6,4 т (или 9,25 второй вариант это по расче...   11.9.2012, 10:55
|- - *Sasha*   Цитата(starr @ 11.9.2012, 11:55) расход 6...   11.9.2012, 11:01
- - starr   Может все таки нельзя складывать нагрузку 251,6 кВ...   11.9.2012, 11:08
|- - *Sasha*   Цитата(starr @ 11.9.2012, 12:08) Я автома...   11.9.2012, 11:15
|- - HeatServ   Цитата(starr @ 11.9.2012, 11:08) Может вс...   11.9.2012, 11:41
- - Altelega   ЦитатаОК расход 6,4 т (или 9,5 второй вариант). Вс...   11.9.2012, 11:26
- - starr   С расходом разобрался, про снижение давления буду ...   11.9.2012, 12:08
|- - Крестьянин   Цитата(starr @ 11.9.2012, 13:08) С расход...   11.9.2012, 12:40
|- - HeatServ   Цитата(Крестьянин @ 11.9.2012, 12:40) Где...   11.9.2012, 12:46
- - starr   Схема 2 Цитата(Крестьянин @ 11.9.2012, 15...   11.9.2012, 13:26
- - Крестьянин   Хорошо живёте. Интересно как они умудряются отбала...   11.9.2012, 14:08
|- - HeatServ   Цитата(Крестьянин @ 11.9.2012, 14:08) Хор...   11.9.2012, 15:51
|- - Крестьянин   Цитата(HeatServ @ 11.9.2012, 16:51) Так т...   11.9.2012, 18:15
|- - HeatServ   Цитата(Крестьянин @ 11.9.2012, 18:15) Тог...   12.9.2012, 8:27
- - Altelega   У нас был случай, просто на ЦТП прижали ветку... с...   11.9.2012, 14:32
- - Крестьянин   Для водогрейной котельной горячая обратка как раз ...   12.9.2012, 10:28
|- - HeatServ   Цитата(Крестьянин @ 12.9.2012, 10:28) Для...   12.9.2012, 11:33
|- - HeatServ   Цитата(Крестьянин @ 12.9.2012, 10:28) Для...   14.9.2012, 23:07
|- - Крестьянин   Цитата(HeatServ @ 15.9.2012, 0:07) Я тут ...   15.9.2012, 14:08
- - starr   В контроллерах для ИТП есть такая функция как прев...   12.9.2012, 13:42
- - Altelega   ЦитатаЯ тут подумал... и мне думается, что т.н. пе...   15.9.2012, 3:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных