> Могу ли я подключить 3 ф двигатель 220 В к частотному преобразователю 380 В?, Попробовал так сделать, но двигатель перегревается.
hort
сообщение 20.9.2012, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 20.9.2012
Пользователь №: 163952



Помогите, пожалуйста советом. Опыта в использовании ПЧ у меня пока нет.
Имеется трехфазный двигатель на 220 В. Переключить обмотки у него невозможно. Нужно запитать его через преобразователь от 380 В.
Я запрограммировал выходное напряжение преобразователя на 220 В. Двигатель крутится, но при этом разогревается за полчаса работы до t больше 100 градусов. При этом на дисплее вообще ерунда показывается. На холостом ходу мощность показывает 0,2 кВт, а ток 7-8 А.
Преобразователь Danfoss FC 302.
Или же такая схема подключения вообще невозможна и нужно искать другой преобразователь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hort   Могу ли я подключить 3 ф двигатель 220 В к частотному преобразователю 380 В?   20.9.2012, 11:44
- - Alexander_I   С Данфосом не работал, однако у всех есть параметр...   20.9.2012, 12:04
|- - MASTAK   Цитата(Alexander_I @ 20.9.2012, 13:04) С ...   20.9.2012, 12:10
- - hort   Там в настройках есть такой пункт 1-55 "Введ...   20.9.2012, 12:32
- - Alexander_I   Точно сказать не могу, т.к. с Данфоссом не работал...   20.9.2012, 13:10
- - hort   Сделал так как вы написали. Ток уменьшился, но сов...   20.9.2012, 13:19
- - Pzotov   Ничего не выйдет.. При ШИМ регулировании, инвертор...   20.9.2012, 13:33
|- - BROMBA   Цитата(Pzotov @ 20.9.2012, 13:33) Ничего ...   20.9.2012, 17:29
- - Alexander_I   Какая мощность двигателя? Без знания мощности пока...   20.9.2012, 13:36
|- - hort   Цитата(Alexander_I @ 20.9.2012, 14:36) то...   20.9.2012, 14:45
|- - BROMBA   Цитата(Alexander_I @ 20.9.2012, 13:36) То...   20.9.2012, 17:16
|- - hort   Цитата(BROMBA @ 20.9.2012, 18:16) Советуе...   20.9.2012, 18:54
- - hort   Мощность двигателя 2,3 кВт. Под нагрузкой на диспл...   20.9.2012, 14:10
- - Alexander_I   Никакой ААД при таких режимах делать в принципе не...   20.9.2012, 15:18
- - Pzotov   ЦитатаМягко говоря, вы неправы, коллега.... Не ...   20.9.2012, 16:04
- - BROMBA   Короче, hort, не читайте все эти околонаучные изыс...   20.9.2012, 17:24
|- - hort   Цитата(BROMBA @ 20.9.2012, 18:24) начинай...   20.9.2012, 17:50
|- - BROMBA   Цитата(hort @ 20.9.2012, 17:50) Двигатель...   20.9.2012, 17:59
- - hort   0,8 кВт - это с нагрузкой. На х.х. - потребляемая ...   20.9.2012, 17:36
|- - BROMBA   Цитата(hort @ 20.9.2012, 17:36) Частота в...   20.9.2012, 17:49
- - hort   Обороты я везде выставил 18000. В 1-25 (номинальн...   20.9.2012, 18:00
|- - BROMBA   Цитата(hort @ 20.9.2012, 18:00) Обороты я...   20.9.2012, 18:06
- - hort   Стоит 4-13 - 18000 об/мин 4-14 - 300 Гц 3-03 ...   20.9.2012, 18:28
|- - BROMBA   Цитата(hort @ 20.9.2012, 18:28) Стоит 4-1...   20.9.2012, 18:40
- - BROMBA   Неее... Это как бы сказать... Когда-то на форуме ...   20.9.2012, 19:56
|- - tiptop   Цитата(BROMBA @ 20.9.2012, 20:56) Когда-т...   20.9.2012, 20:46
- - BROMBA   Да и потом - про пайку, конденсаторы, сборку... и ...   20.9.2012, 21:32
|- - tiptop   Цитата(BROMBA @ 20.9.2012, 22:32) а шо, г...   21.9.2012, 6:01
- - Alexander_I   Друже hort! Так надо-же как-то более внятно из...   21.9.2012, 8:20
- - hort   Если кто может, объясните вкратце почему при разны...   21.9.2012, 8:20
- - Alexander_I   Кстати о птичках, а можно полюбопытствовать: чем в...   21.9.2012, 8:33
- - hort   Цитата(Alexander_I @ 21.9.2012, 9:20) Дру...   21.9.2012, 8:37
- - hort   Цитата(Alexander_I @ 21.9.2012, 9:33) чем...   21.9.2012, 8:43
- - Alexander_I   Ну, так скорее всего частотник показывает фуфлище ...   21.9.2012, 8:46
- - hort   А чем тогда лучше измерить выходное напряжение? Се...   21.9.2012, 9:21
- - Alexander_I   Теперь она выглядит правильно. По крайней мере, ка...   21.9.2012, 9:36
- - Pzotov   Как только прочитал про 18000 оборотов, сразу поду...   21.9.2012, 10:43
- - Alexander_I   Да в принципе может быть и классического исполнени...   21.9.2012, 10:52
- - gansales   Как я понял данных о реальной скорости нет, только...   21.9.2012, 10:54
|- - hort   Цитата(gansales @ 21.9.2012, 11:54) Попро...   25.9.2012, 11:19
- - Pzotov   И еще вариант - найдите на время самый тупой и от...   21.9.2012, 11:50
- - Гервин   Пускал высокоскоростные шпинделя,но с КЕВ серии Ко...   21.9.2012, 17:27
- - Михайло   Тема заходит за пределы моих познаний. Но все-таки...   22.9.2012, 18:34
- - hort   Вентиляция у двигателя плохая, но раньше он не пер...   24.9.2012, 10:01
|- - BROMBA   Цитата(hort @ 24.9.2012, 10:01) Вентиляци...   24.9.2012, 20:42
- - Alexander_I   А попробовать все-таки работать с теми напряжениям...   24.9.2012, 10:29
- - gansales   А пар. 1-03 часом не "Constant torque"?   24.9.2012, 13:32
- - Михайло   Активный ток 7 А при 3 ~ 220 В дает 2700 Вт - мощн...   25.9.2012, 4:44
- - hort   Цитата(Alexander_I @ 24.9.2012, 11:29) А ...   25.9.2012, 9:00
- - gansales   Попробуйте: Настройки, как здесь: http://forum.abo...   25.9.2012, 10:32
|- - hort   Цитата(gansales @ 25.9.2012, 11:32) пар. ...   25.9.2012, 11:11
- - gansales   Цитата(hort @ 25.9.2012, 12:19) Таблицу т...   25.9.2012, 13:57
- - hort   У меня сейчас задача стоит добиться нормальной раб...   26.9.2012, 8:10
- - Pzotov   А раньше он у вас от какого прибора запитывался? К...   26.9.2012, 11:23
- - gansales   Момент в ЭД пропорционален активному току. Если Вы...   26.9.2012, 13:29
- - hort   Цитата(Pzotov @ 26.9.2012, 12:23) А раньш...   27.9.2012, 7:35
- - Alexander_I   То, что в советском пробрахователе ЭПА-1 подобных ...   27.9.2012, 8:24
|- - hort   Цитата(Alexander_I @ 27.9.2012, 9:24) Пов...   27.9.2012, 8:35
- - Alexander_I   Т.е. при 50Гц на выходе имеем 37 вольт?   27.9.2012, 9:08
|- - hort   Цитата(Alexander_I @ 27.9.2012, 10:08) Т....   27.9.2012, 11:30
- - poludenny   Кстати, как то запускал движок на 11 кВт 380В и г...   27.9.2012, 13:14
- - Pzotov   http://www.laborant.ru/eltech/08/4/1/02-94.htm П...   27.9.2012, 16:17
|- - hort   Цитата(Pzotov @ 27.9.2012, 17:17) Почитай...   28.9.2012, 8:23
- - hort   В частотнике еще есть такой параметр 14-43 Cos ...   28.9.2012, 9:53
- - gansales   14-43 влияет на работу в векторе. попробуйте 14-0...   28.9.2012, 11:29
- - Pzotov   ЦитатаВсе правильно. У него нет регулировки выходн...   28.9.2012, 17:06
- - hort   Цитата(Pzotov @ 28.9.2012, 18:06) Почитай...   28.9.2012, 19:43
- - gansales   Да есть там скаляр, причём самый стандарно-тупой. ...   5.10.2012, 11:08
|- - hort   Цитата(gansales @ 5.10.2012, 12:08) чтобы...   17.10.2012, 10:38
- - gansales   Потому, что мощность та же.. !только в узком д...   17.10.2012, 14:02
- - hort   Все равно не понял. Мы добавляем напряжение. Чтобы...   18.10.2012, 22:06
- - LordN   ЦитатаЧтобы упала мощность преобразователь должен ...   19.10.2012, 4:31
|- - hort   Цитата(LordN @ 19.10.2012, 5:31) сказано ...   19.10.2012, 8:43
- - poludenny   Закон Ома нигде не нарушается, двигатель - это не ...   19.10.2012, 8:52
- - hort   Если на дисплее преобразователя отображается 18000...   20.10.2012, 10:49
- - poludenny   Не знаю что показывает ваш преобразователь, а те П...   20.10.2012, 19:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 10:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных