AAL1982
сообщение 25.9.2012, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Есть проблема пуска трансформатора. Выбивает автомат. Используем цепочку подмагничивания из резисторов, но не всегда помогает, да и автомат приходится завышать. Трансы Тульские. Почитал теории по трансам. При максимальном напряжении ток минимальный. Т.е. если поймать синусоиду напряжения на вершине и подать питание на транс то пусковой ток должен быть минимальным. Осталось найти устройство. Нашел вот такой тирристорный регулятор мощности --------http://www.meandr-com.ru/sites/default/files/pdf/tir_reg/sipin/W5_manual.pdf
идея использовать Импульсно-фазовый метод управления тиристорами. Т.е. пуск с 50%.
Вопрос реально ли таким способом запустить транс безударно? Может кто подскажет как еще можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AAL1982   Тиристорный регулятор мощности   25.9.2012, 9:54
- - Сергей Валерьевич   Что то не врублюсь.. любую нагрузку подключай на м...   25.9.2012, 10:29
- - AAL1982   Без ударно можно частотником запустить, дороговато...   25.9.2012, 11:00
- - Pzotov   Такое обычно происходит при включении транса на хо...   25.9.2012, 11:20
- - AAL1982   Цитата(Pzotov @ 25.9.2012, 12:20) Такое о...   25.9.2012, 11:41
- - Pzotov   Я бы ограничил ток на уровне 1 - 1,5 номинала, а з...   25.9.2012, 11:49
- - Pzotov   Случайно у вас не трансы для контактной сварки?   25.9.2012, 12:13
- - AAL1982   Цитата(Pzotov @ 25.9.2012, 12:49) Я бы ог...   25.9.2012, 12:24
- - Pzotov   От номинальной мощности трансформатора, хотя навер...   25.9.2012, 13:00
- - Rus75   Не так довно уже обсуждалась такая тема на форуме,...   25.9.2012, 13:11
- - Valeriy   Посмотрите эту ссылку: http://www.moeller.ru/wirin...   25.9.2012, 14:50
- - AAL1982   Цитата(Valeriy @ 25.9.2012, 15:50) Посмот...   25.9.2012, 14:55
|- - Valeriy   Цитата(AAL1982 @ 25.9.2012, 15:55) Автома...   26.9.2012, 7:12
- - Rus75   Все что вам нужно, это отстроиться от пускового то...   25.9.2012, 15:15
- - AAL1982   Мы в данный момент и используем характеристику Д. ...   25.9.2012, 15:20
- - Muta   Какая нагрузка у трансформаторов? Может включать н...   25.9.2012, 19:53
- - SIM   Цитата(Muta @ 25.9.2012, 20:53) Какая наг...   26.9.2012, 8:41
- - Pzotov   Вообще-то в теории электрических машин рассматрива...   26.9.2012, 11:11
- - Electronic-Lab   Ребята! Мы используем индукционные котлы - по ...   28.12.2012, 13:10
- - poludenny   Самый большой и длительный пусковой ток возникает,...   28.12.2012, 14:47
- - libra   Цитата(AAL1982 @ 25.9.2012, 9:54) Есть пр...   29.12.2012, 7:44
- - AAL1982   Цитата(Electronic-Lab @ 28.12.2012, 14...   14.1.2013, 10:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 7:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных