> Давление и напор, Определение напора в существующей теплосети
hotray
сообщение 26.9.2012, 10:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164418



Здравствуйте. Ситуация у меня следующая. Есть 2-х этажное здание, состоящее из двух корпусов. Один корпус строился раньше, другой позже. Система отопления в старом двухтрубная, в новом однотрубная. Старое здание обогревается отлично, новое - очень плохо, о нем собственно и разговор.
Проведя осмотр и сделав гидравлический расчет определил, что система спроектирована и смонтирована правильно. Давление на манометре в ИТП - 4 бар (40м водного столба), потом основная магистраль расходится на две ветки: на новый корпус и на старый.
Система недавно промывалась.
Нутром чую что не хватает напора и объемной подачи теплоносителя в новый корпус, и нужно ставить циркуляционный насос на подаче (параметры есть исходя из гидрорасчета).
Также понятно что давление и напор - не одно и тоже (то что в системе давление 4 бар, вовсе не гарантирует что теплоноситель может толкануться на 40 м. при минимальном расходе).
Как можно определить напор в существующей теплосети и не сделать ошибку при определении причин непрогрева нового корпуса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hotray   Давление и напор   26.9.2012, 10:34
- - alexius_sev   надо сопротивление веток смотреть, если у вас ново...   26.9.2012, 10:37
- - Wiz   Цитата. Давление на манометре в ИТП - 4 бар А на о...   26.9.2012, 10:48
- - Khomenko_A_S   Цитата(hotray @ 26.9.2012, 10:34) Система...   26.9.2012, 10:49
|- - alexius_sev   Цитата(Khomenko_A_S @ 26.9.2012, 11:49) А...   26.9.2012, 11:16
|- - Khomenko_A_S   Цитата(alexius_sev @ 26.9.2012, 11:16) Ав...   26.9.2012, 12:06
- - jota   Цитата(hotray @ 26.9.2012, 10:34) Проведя...   26.9.2012, 10:52
- - hotray   Друзья. Спасибо за то что откликнулись. Суть вопро...   26.9.2012, 11:35
|- - *Sasha*   Цитата(hotray @ 26.9.2012, 11:35) можно л...   26.9.2012, 11:41
|- - jota   Цитата(hotray @ 26.9.2012, 11:35) Суть во...   26.9.2012, 14:13
|- - zr84   Цитата(hotray @ 26.9.2012, 14:35) ... Отв...   4.10.2012, 11:03
- - alexius_sev   по перепаду давлению в сети определить расход край...   26.9.2012, 11:46
- - hotray   Огромное спасибо всем согласившимся помочь!   26.9.2012, 11:52
- - Насосник   Цитата(*Sasha* @ 26.9.2012, 14:41) напор ...   26.9.2012, 11:52
- - alexius_sev   если расхода недостаточно, либо в ТС за перешайбов...   26.9.2012, 11:55
- - Насосник   Цитата(Khomenko_A_S @ 26.9.2012, 15:06) Н...   26.9.2012, 14:51
- - Khomenko_A_S   Ну и ладно Располагаемый напор=перепад давления ...   26.9.2012, 14:58
- - Am2Fm   Коллеги, давате определимся в терминах, а потом да...   27.9.2012, 10:46
|- - Егор   Цитата(Am2Fm @ 27.9.2012, 11:46) 1) Полны...   27.9.2012, 13:02
|- - Am2Fm   Цитата(Егор @ 27.9.2012, 14:02) полный на...   27.9.2012, 14:48
- - JJJJ   Важно не какое давление или напор развивает насос ...   27.9.2012, 14:39
|- - KGP1   Цитата(JJJJ @ 27.9.2012, 15:39) Важно не ...   28.9.2012, 13:40
|- - JJJJ   Цитата(KGP1 @ 28.9.2012, 10:40) Без упоми...   4.10.2012, 8:49
|- - KGP1   Цитата(JJJJ @ 4.10.2012, 9:49) Потому что...   4.10.2012, 9:47
|- - JJJJ   Цитата(KGP1 @ 4.10.2012, 7:47) Перепад в ...   4.10.2012, 12:55
- - hotray   Друзья. Хочу еще раз всех поблагодарить и подтверд...   27.9.2012, 15:46
- - KGP1   В посте 2 все объяснено понятно, что еще? Если к д...   5.10.2012, 8:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 12:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных