Было замечено неоднократно на практике следующее:
Есть трансформатор 220/12 допустим 300Вт, питающий прожектор (подводный).
Защита трансформатора осуществляется авоматическим выключателем и устройством защитного отключения, находящиеся в цепи первичной обмотки.
Так вот при коротком замыкании в цепи вторичной обмотки, защита на первичной обмотки не отработал (ни автомат, ни УЗО). И только спустя время, когда трансяорматор начал плавится, отрабатывает автомат.
Вопрос:
1. Должно ли отработать УЗО при утечке тока на вторичной обмотке (предполагается, что утечка достаточна для срабатывания УЗО)
2. Кто-то еще с этим сталкивался?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алибаба   Защита не отработала   27.9.2012, 12:35
- - and   Цитата(Алибаба @ 27.9.2012, 13:35) 1. Дол...   27.9.2012, 13:20
- - vadim999   1. а) Нет, не должно. УЗО "до фонаря" (н...   27.9.2012, 14:14
- - Rus75   Как правильно написали уже - УЗО не отработает уте...   27.9.2012, 15:03
|- - vadim999   Цитата(Rus75 @ 27.9.2012, 16:03) Либо нуж...   27.9.2012, 15:22
- - Ludvig   Как же тр-ру не плавиться? Ему, допустим на 300Вт ...   27.9.2012, 15:45
|- - Rus75   Цитата(Ludvig @ 27.9.2012, 16:45) Как же ...   27.9.2012, 16:24
|- - SVKan   Цитата(Rus75 @ 27.9.2012, 20:24) Знают. Е...   28.9.2012, 4:54
- - zem   Цитата(Rus75 @ 27.9.2012, 15:03) .......Л...   27.9.2012, 16:31
|- - vadim999   Цитата(zem @ 27.9.2012, 17:31) Низковольт...   27.9.2012, 16:53
|- - Алибаба   Цитата(zem @ 27.9.2012, 16:31) Низковольт...   27.9.2012, 17:09
|- - straus   Цитата(Алибаба @ 27.9.2012, 17:09) Пробов...   28.9.2012, 16:11
- - zem   Цитата(Алибаба @ 27.9.2012, 17:09) Пробов...   27.9.2012, 17:54
- - vadim999   Бу-га-га! Эт, Вам всем (троим?) привет из ...   28.9.2012, 9:04
- - zem   Все было бы правильно и просто, если бы Цитата(Али...   28.9.2012, 11:13
|- - Алибаба   Цитата(zem @ 28.9.2012, 11:13) Все было б...   28.9.2012, 13:56
|- - SVKan   Цитата(Алибаба @ 28.9.2012, 17:56) Привед...   28.9.2012, 14:33
||- - Алибаба   Цитата(SVKan @ 28.9.2012, 14:33) Кому это...   28.9.2012, 15:26
|- - and   Цитата(Алибаба @ 28.9.2012, 13:56) ... пр...   28.9.2012, 14:58
|- - Алибаба   Цитата(and @ 28.9.2012, 14:58) С учётом, ...   28.9.2012, 15:13
|- - vadim999   Цитата(and @ 28.9.2012, 15:58) Т.е. у Вас...   28.9.2012, 16:59
- - Алибаба   vadim999, дайте правильные ответы   29.9.2012, 13:54
|- - vadim999   Цитата(Алибаба @ 29.9.2012, 14:54) vadim9...   1.10.2012, 10:06
- - zem   Цитата(and @ 28.9.2012, 14:58) .............   2.10.2012, 12:43
- - vadim999   Цитата(vadim999 @ 28.9.2012, 10:04) ЗЫ. Д...   8.10.2012, 14:48
- - SVKan   Цитата(vadim999 @ 8.10.2012, 18:48) 1. То...   8.10.2012, 15:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных